людмилааа
людмилааа
Новичок

Регистрация: 12.02.2015

Москва

Сообщений: 25

14.02.2015 в 16:01:25

psnsergey написал : Я так понимаю, направление воды в стояке подключения снизу вверх. Тогда вот выделенный красным участок надо заменить на ПРЯМОЙ и БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ (по внутреннему диаметру хорошо бы раза в два), чем основной (между отводами на радиатор никаких поворотов, только прямой переход на этот бОльший диаметр, там, где нижняя сторона красного прямоугольника), и чтобы тройник на верхний коллектор радиатора был именно на этом утолщённом прямом участке (переход в прежний диаметр - выше тройника!), а на нижний - на участке нормального диаметра. Тогда на естественной циркуляции всё будет работать. Это и будет то самое "при несмещенном и незауженном байпасе" Inch1964.

Про материалы же - надо спрашивать у эксплуатирующей организации. В общем случае полипропилен можно только, если в доме свой теплоузел, а не элеватор. С элеватором - только сталь, ну или условно можно медь. Но джедаи ставят всякое... ;) Я отвечал только применительно к вопросу "как сделать, чтобы грело и не мешало другим батареям на стояке".

это будет так

0
людмилааа
людмилааа
Новичок

Регистрация: 12.02.2015

Москва

Сообщений: 25

14.02.2015 в 16:04:00

людмилааа написал : это будет так

а вот так нельзя, там с 1 этажом уже есть соединения может просто не получиться ровно сделать к стояку выход трубы батареи, а сам стояк подачи будет без поворотов

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.02.2015 в 16:06:29

людмилааа написал : это будет так

Это будет не так. На Вашей левой картинке, в комнате, всё абсолютно без изменений.

0
людмилааа
людмилааа
Новичок

Регистрация: 12.02.2015

Москва

Сообщений: 25

14.02.2015 в 16:14:23

psnsergey написал : Это будет не так. На Вашей левой картинке, в комнате, всё абсолютно без изменений.

получается меняем там где стояк все и оставляем боковое подключение?

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.02.2015 в 16:16:18

Именно.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.02.2015 в 16:18:11

psnsergey, нет никакой гарантии, что "чародеи" из НИИЧАВО (ЖЭУ) снова не поменяют стояки. Причем сделать они это просто обязаны. Вот как придет комиссия из Жилинспекции по жалобам жильцов, вот так и сделают как было по проекту. И что снова переделывать?

Лучше уж сделать несмещенный и незауженный байпас и пофигу будет какое там в стояке направление подачи.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

людмилааа
людмилааа
Новичок

Регистрация: 12.02.2015

Москва

Сообщений: 25

14.02.2015 в 16:49:00

Inch1964 написал : psnsergey, нет никакой гарантии, что "чародеи" из НИИЧАВО (ЖЭУ) снова не поменяют стояки. Причем сделать они это просто обязаны. Вот как придет комиссия из Жилинспекции по жалобам жильцов, вот так и сделают как было по проекту. И что снова переделывать?

Лучше уж сделать несмещенный и незауженный байпас и пофигу будет какое там в стояке направление подачи.

а это как

0
людмилааа
людмилааа
Новичок

Регистрация: 12.02.2015

Москва

Сообщений: 25

14.02.2015 в 16:50:42

людмилааа написал : а это как

и стояки у нас никто и не менял, просто в одной комнате сантехники что нам делали ошиблись с подачей и обраткой, и не на ту сделали а как была у нас нижняя подача лет 20 так и осталась

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.02.2015 в 17:21:23

Inch1964 написал : Лучше уж сделать несмещенный и незауженный байпас и пофигу будет какое там в стояке направление подачи.

Но и тогда "расширенный" (но уже на протяжении обоих ответвлений в батарею) всё-таки надёжнее. Потому что иначе, если подача нижняя и с хорошим напором, то гидравлический напор может бороть гравитационный, и батарея работать не будет.

людмилааа написал : а это как

А это как на его вышеприведённой фотке с чугунным радиатором. Только трубу я бы всё-таки расширил вдвое между ответвлениями (включая оные - оба!), так надёжнее.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

14.02.2015 в 17:36:10

psnsergey написал : А это как на его вышеприведённой фотке с чугунным радиатором. Только трубу я бы всё-таки расширил вдвое между ответвлениями (включая оные - оба!), так надёжнее.

чо вы ерунду советуете, если сделают как на фотке с чугуном, не будет биметалл греть, подача то нижняя

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.02.2015 в 17:53:25

Олегович написал : чо вы ерунду советуете

На сколько спорим, что будет работать?.. С уширением, имею в виду - как на фотке с чугуном может получиться "гидравлический напор может бороть гравитационный".

0