Олегович написал:
с какой целью применяется такая схема, если не сложно?
Вот схема такой системы с попуткой (которую называют двухтрубкой с верхней подачей) для 10-ти этажного дома. Чтобы картинка была читабельной сделал скрины с подвала по 3-й этаж и с 8-го по техэтаж.


По правильному, в подвале на основаниях стояков должны быть установлены авторегуляторы перепада давлений (автоРПД). В данном расчёте, на первом стояке автоРПД должен поддерживать перепад 27,88 кПа, на втором 27,81 кПа и на каждом следующем стояке должен поддерживаться свой собственный перепад давлений.
Думаю, будет интересно какой пьезометр получается с первого по десятый этажи (для левой части первого стояка) при использовании стояков переменного диаметра.
Напишу величины в Паскалях через запятую с первого по десятый этажи. Это необходимое падение давления, которое должно быть на термоклапанах с преднастройками. Для обеспечение гидравлической устойчивости стояка и мЕньшего взаимовлияния работы термоголовок одного этажа на другие этажи, минимальное падение давления выбрано 10000 Па. Это позволяет сделать авторитеты радиаторных термоклапанов не менее 44%
10130, 10001, 10257, 11002, 12447, 12647, 13220, 14118, 15041, 16571 Па.
Преднастройка Kv (пропускной способности) радиаторных термоклапанов указана, как n Х
И все работает идеально по рассчитанной схеме.
Но как только какому-либо жильцу, на любом этаже, взбредает в голову, что низ радиатора должен иметь такую же температуру как и верх, то он зовет слесарей-вандалов из ЖЭУ, которые меняют термоклапан с преднастройками на шаровый кран.
И всё! С правильным функционированием стояка можно навсегда попрощаться! Все проектные перепады давлений, которые писал выше на пьезометре, падают в несколько раз. И даже установка локальных насосов, не только не поможет, но только усугубит ситуацию.
А "шариковы" и "шмондеры", советующие установить шаровый кран или насос, пока неистребимы как саранча. Так и ищут, где-бы чего-бы нагадить, срубив деньжат за халтурку.
Вот из-за этой саранчи такой бардак в стране, и не только в сфере систем отопления.