всем привет, останавливается циркуляция через радиатор, сначала остывает обратка и потом подвод. воздуха нет в радиаторе, трубы все более менее с уклоном, даже если приподнять радиатор воздуха нет.
у меня 12й этаж из 26, на мне заканчивается первый контур, подача снизу, по проекту были панельные радиаторы, но настолько убитые, что заменил, остальное сделал как и полагается в двухтрубной системе. манометр показывает давление в радиаторе 0.5 bar, температура воды 35-37.
если слить литров 30, то все заводится, а потом снова останавливается.
у меня осталось три варианта, что можно попробывать.
-спилить ниже пенек обратки и сделать обратку по диагонали от радиатора.
-перенести радиатор ближе к стояку по краю окна.
-так как я последний на раздаче может вовсе убрать фаровский терморегулятор и оставить только шаровые краны у стояка.
менял и воздухоотводчик на другой тип и ставил выше радиатор, итог один остывает обратка, а потом подвод и такая ситуация на всех пяти стояках. Подвес радиатора черновой так что не обращайте внимания на отсутствие нижнего крепежа.
в этажном холле радиатор работает, значит у меня чтото не так.

вот как было от застройщика