Олегович написал: BV,может я чего не уловил, вообщем если изначально байпас смещённый, то закрытием/открытием кранов можно определить направление 100%, если же байпас не смещённый, то и смещать его не надо а откуда будет направление без разницы, особенно если вварить новый нещауженый байпас без всяких шайб. Я это имел ввиду. И при чем тут переобувание? Было бы в чем сомневаться, не тот вопрос.

Олегович, Без Бернулли?

0
Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

31.01.2019 в 22:15:41

BV написал:

dayazykov написал: BV, Ну я об этом сразу подумал, но мне показалось сложным уловить настолько малую разницу температур бытовым прибором.

Дык, а пирометр на что? :) Ловил, и легко.

dayazykov написал: А на сколько по вашим прикидкам можно поднять температуру в стояке пром феном?

  1. Я не пробовал и пробовать не буду :) Чтобы что-то нагреть - уже должна начать гореть краска. Теплоемкость воды - достаточно большая. Фен значительно большую долю мощности отдает окружающему воздуху, чем трубе.

dayazykov написал: Понятно, что очень много неизвестных, но все же. Пару градусов?

не могу ответить на этот вопрос, но явно не пару градусов. Примерно 1.5 градуса дает приличный по размерам радиатор при не сильно большой циркуляции в стояке. Фен по сравнению с этим - ерунда

  1. Примотайте два ваших термометра выше верхнего отвода и ниже нижнего. Поверх места контакта обмотайте ... ну шерстяными носками что-ли.... Засеките установившуюся температуру. Откройте окно, смотрите термометры ... Один из них начнет показывать уменьшение температуры... Бинго! :)

BV,

В субботу попробую, стояки пока не крашенные...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113311

31.01.2019 в 22:27:00

Олегович написал: BV,может я чего не уловил, вообщем если изначально байпас смещённый, то закрытием/открытием кранов можно определить направление 100%, если же байпас не смещённый, то и смещать его не надо а откуда будет направление без разницы, особенно если вварить новый нещауженый байпас без всяких шайб. Я это имел ввиду. И при чем тут переобувание? Было бы в чем сомневаться, не тот вопрос.

Олегович,

  1. Давайте отделим вопрос определения направления от вопроса хорошей работы радиатора (с хорошей теплотдачей). А также не будем валить в ту же кучу еще и смещенный байпас, ОК?
  2. Мы говорили про несмещенный байпас.
  3. Способы описаны выше.
  4. Тонкости работы радиатора на несмещенном байпасе также разобраны выше.

Олегович написал: Я это имел ввиду.

Я всего-лишь читаю, что написано, но не читаю мысли. Излагайте подробнее и точнее.

Олегович написал: вообщем если изначально байпас смещённый, то закрытием/открытием кранов можно определить направление 100%

Если хватит скорости циркуляции для затекания в нижний отвод против гравитационного напора, этому поможет зауженный байпас. Этому не поможет байпас того же диаметра и вялая циркуляция. Этому поможет малый теплосьем с радиатора и будет мешать большой теплосьем. но в большинстве случаев скорее всего - да, можно определить. Но в этом случае проще сравнить температуру секций биметалла по горизонтали - греют 1-2 секции точно - низ. На чугуне этот номер не пройдет.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

01.02.2019 в 04:33:08

dayazykov, с вашим высоким радиатором тем более без всяких бирнулий, если подача нижняя, главное байпас не смешать и не заужать

0
Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

01.02.2019 в 07:03:45

Олегович написал: dayazykov, с вашим высоким радиатором тем более без всяких бирнулий, если подача нижняя, главное байпас не смешать и не заужать

Олегович, Вот и не работает. На простом несмещенном байпасе без заужений.

Завтра проведу изыскания и отпишусь по конкретике.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 10:04:43

dayazykov написал: А какой по вашему мнению должен быть примерный градиент температур на 180 радиаторе?

Зависит от схемы. Так точно и не понял, по какой схеме Вы подключили радиаторы. Вы бы фото выложили... Градиент будет очень сильно зависеть от межосевого расстояния между коллекторами радиатора, от сечения и расположения байпаса, от скорости теплоносителя в стояке, от того как именно вварены отводы в стояк. Также от величины теплосъема с радиаторов.

Ну и от направления движения ТН в стояке будет зависеть главным образом (применительно к какой либо конкретной схеме).

Вы не измеряли контактным термометром краны на подаче и обратке (подвод к радиаторам)?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 10:24:00

dayazykov написал: Вот и не работает. На простом несмещенном байпасе без заужений.

При движении ТН по стояку вверх, в точке Б давление получается больше, чем в точке А. Потому, что на самом байпасе, также имеется падение давления (удельное падение циркуляционного давления Паскаль/Метр).

Поэтому электрический насос общедомовой системы пытается "запихнуть" ТН в нижний подвод, а откачать из верхнего подвода к ОП. Гравитационный же насос, пытается сделать наоборот.

От того какая будет разница давлений в точках А и Б и величина гравитационного напора в радиаторе (та же разность давлений) и будет зависеть как же всё-таки начнет циркулировать ТН через радиатор.

И даже, если гравитационный напор пересилит, и циркуляция пойдет с верхнего отвода в нижний, то подпор точки Б относительно точки А будет тормозить гравитационную циркуляцию ТН через радиатор.

В показанном примере, градиент температуры ТН в радиаторе будет в районе 5-15 градусов в зависимости от величины теплосъема. В конкретно рассчитанном и показанном случае (при конкретном теплосъеме), градиент ТН в ОП будет около 12 градусов. В этом прикидочном расчете не рассчитывался эффект Бернулли (величина в Паскалях), а также величина удельного падения ц.давления на байпасе.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

01.02.2019 в 11:05:20

Inch1964 написал:

dayazykov написал: А какой по вашему мнению должен быть примерный градиент температур на 180 радиаторе?

Зависит от схемы. Так точно и не понял, по какой схеме Вы подключили радиаторы. Вы бы фото выложили... Градиент будет очень сильно зависеть от межосевого расстояния между коллекторами радиатора, от сечения и расположения байпаса, от скорости теплоносителя в стояке, от того как именно вварены отводы в стояк. Также от величины теплосъема с радиаторов.

Ну и от направления движения ТН в стояке будет зависеть главным образом (применительно к какой либо конкретной схеме).

Вы не измеряли контактным термометром краны на подаче и обратке (подвод к радиаторам)?

Inch1964, Схему прилагаю, фото и результаты измерений выложу завтра. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

01.02.2019 в 11:18:51

dayazykov, а что за арматура краны или вентили? Если вентили то какие?

0
Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

01.02.2019 в 12:36:30

Олегович написал: dayazykov, а что за арматура краны или вентили? Если вентили то какие?

Олегович,

Только шаровые Бугатти (полнопроходные).

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 12:47:36

dayazykov написал: Схему прилагаю

При нижней подаче ТН по стояку, идет подпор из точки Б в точку А. Так как динамическое давление в точке Б при нижней подаче будет выше, чем в точке А.

А этот подпор тормозит гравитационную циркуляцию ТН через радиатор.

Так что сделать осевой (несмещенный) байпас таким же сечением, что и стояк - далеко не всегда достаточно при нижней подаче ТН по стояку.

Что Ваш случай, скорее всего, и иллюстрирует.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

01.02.2019 в 12:50:27

Inch1964 написал:

dayazykov написал: Схему прилагаю

При нижней подаче ТН по стояку, идет подпор из точки Б в точку А. Так как динамическое давление в точке Б при нижней подаче будет выше, чем в точке А.

А этот подпор тормозит гравитационную циркуляцию ТН через радиатор.

Так что сделать осевой (несмещенный) байпас таким же сечением, что и стояк - далеко не всегда достаточно при нижней подаче ТН по стояку.

Что Ваш случай, скорее всего, и иллюстрирует.

Inch1964,

Это же происходит из-за ненулевого сопротивления участка стояка на участке А-Б, правильно?

Вариант делать НБ (насос Бернулли)?

Расширять отводы на 3/4" бессмысленно?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 13:34:42

dayazykov написал:

  • Это же происходит из-за ненулевого сопротивления участка стояка на участке А-Б, правильно?
  • Вариант делать НБ (насос Бернулли)?
  • Расширять отводы на 3/4" бессмысленно?
  • Да.
  • Да, при нижней подаче. Также для универсальности, чтобы работало с любым направлением подачи по стояку.
  • Смотря какой они длины. По хорошему нужно рассчитать расход и скорость ТН в отводах подсчитать. А уж оттуда узнать удельное падение ц.давления в отводах и абсолютную величину падения. Например, в показанном расчете на подводах 1/2" падает 19 Па, при общем гравитационном напоре 55 Па (опять же это без учета разности ц.давлений на точках А и Б, которое может составлять и сотни Паскаль).

Или не пытаться сэкономить и сделать подводы 3/4" "с запасом", хотя по результатам расчетов, может оказаться достаточно и 1/2"

Раньше, лет 40 назад, монтажники просто выбирали в системах ЕЦ диаметр исходя из мощности радиатора.

В таблице, снизу рисунка, показаны скорости ТН, расходы и удельные падения ц.давления для всех участков циркуляционного кольца.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 14:34:07

Вот на фото загадка для интереса. Может ли работать с таким подключением радиатор? И если может, то как?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
dayazykov

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

01.02.2019 в 14:47:36

Inch1964 написал:

dayazykov написал:

  • Это же происходит из-за ненулевого сопротивления участка стояка на участке А-Б, правильно?
  • Вариант делать НБ (насос Бернулли)?
  • Расширять отводы на 3/4" бессмысленно?
  • Да.
  • Да, при нижней подаче. Также для универсальности, чтобы работало с любым направлением подачи по стояку.
  • Смотря какой они длины. По хорошему нужно рассчитать расход и скорость ТН в отводах подсчитать. А уж оттуда узнать удельное падение ц.давления в отводах и абсолютную величину падения. Например, в показанном расчете на подводах 1/2" падает 19 Па, при общем гравитационном напоре 55 Па (опять же это без учета разности ц.давлений на точках А и Б, которое может составлять и сотни Паскаль).

Или не пытаться сэкономить и сделать подводы 3/4" "с запасом", хотя по результатам расчетов, может оказаться достаточно и 1/2"

Раньше, лет 40 назад, монтажники просто выбирали в системах ЕЦ диаметр исходя из мощности радиатора.

В таблице, снизу рисунка, показаны скорости ТН, расходы и удельные падения ц.давления для всех участков циркуляционного кольца.

Inch1964,

Отводы совсем короткие - сантиметров по 15.

0