Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 19:56:21

Евген89, всё очень предсказуемо. В комнате 1 снизу приходит подача, биметалл при боковом подключении и нижней подаче работает плохо. Переделывать на "низ-низ" или обратную диагональ. Рабочие схемы для нижней подачи здесь, те что отмечены фразой "Нижняя подача теплоносителя".

В комнате 2 вниз уходит обратка, боковое подключение в ней - рабочее. Ручки вентилей крутятся на несколько оборотов? Если так - то это дополнительная причина плохого нагрева.

Металлопластик тут категорически нельзя. Во-первых, окончательно убьёте циркуляцию в стояке десятком новых заужений в фитингах, во-вторых, МП под постоянным воздействием относительно высокой (50-60 градусов) температуры имеет свойство расслаиваться, что смертельно опасно прорывом кипятка и вдобавок закупоривает внутреннее сечение трубы.

Ради собственной безопасности трубы - переделывать на металл (не медь!). Если не сварка, то нержавейка под пресс. ППР вентили - менять на полнопроходные шаровые краны.

0
Евген89
Евген89
Новичок

Регистрация: 10.03.2019

Ульяновск

Сообщений: 2

10.03.2019 в 20:58:00

Mazayac, спасибо за ответ. Нет краны эти либо открыты либо закрыты. Сантехники говорили подача в комнате 2, хотя им верить видимо не стоит. Если в комнате 2 схема рабочая в чем может быть причина что радиатор еле тёплый?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 21:51:27

Евген89, у ППР могут быть стыки заплавлены внутри. Также в силу развитого тонкого оребрения у биметаллического радиатора температура поверхности всегда неравномерная и более низкая, чем у чугуна/регистров, поэтому для диагностики надо измерять температуры на входе и на выходе из радиатора, а не пластин. Температура в помещениях какая?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

11.03.2019 в 16:08:23

Mazayac, вопрос, по поводу если сварку никак, то чем тогда лучше нержа под пресс типа виега санпресс, или же мегапресс с обычными трубами? Или не обязательно виегу, а можно валтек нержу? Если виега лучше, то и хорошо.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

11.03.2019 в 16:23:24

Нержавейка лучше тем что нет заужений на фитингах, инертность трубы к любым средам. В Виеге не вижу никакого смысла, года три уже постоянно работаю валтек, пока не выявлено ни одной протечки. Опресовал и забыл. Только имхо найти монтажера с прессом и саму нержу в рознице гораздо сложнее чем газосварщиков.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2019 в 16:41:25

Mandalore105, у нас тут нержа - жуткая экзотика :) Хорошо недавно стояк ГВС открыто понадобилось проложить, заказчик согласился не делать полипропиленом. Валтек под пресс мне понравился.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

11.03.2019 в 17:11:50

Олегович Спс, а вот у нас в СПб сварщики. Есть, но которые как вы, с сохранением отделки, не найти. Поэтому задумался о нерже. А вот с прессом есть, и Восканян, и Kranoff.

Mazayac, Спс, ппр ни в коем, только металл, надеюсь мне и полотенчик тоже нержой переберут, вы мне как раз и посоветовали в свое время ее на него.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2019 в 18:36:08

Mandalore105, вот полотенчик Валтеком как раз:

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

11.03.2019 в 19:21:14

Mazayac, халтура, надо было п образный компенсатор делать на байпасе, хотя если по краям пп, наверное можно и забить

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2019 в 21:48:17

Олегович, по краям вот это снизу:

И Z-образный эрзац-компенсатор из ППР сверху.

На байпасе тут ни в коем случае компенсатор нельзя, подача снизу. И стояк открытым останется, так-то бы сверху добавить ничего не стоило.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

11.03.2019 в 22:07:48

Mazayac написал: На байпасе тут ни в коем случае компенсатор нельзя, подача снизу.

Как работает ПС, перепад температур верх-низ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу