Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

13.11.2020 в 21:10:01

master.msk написал: Особенно актуально со стыками как на фото выше, 18+

вы просто ничего не понимаете в вопросе. на фото показано мастерство сварщика, которого не напугать отсутствием большой площади металла при этом результат получается аккуратный. А отсутствует там металл не просто так, большой вырез это удален участок с электросварным швом в котором сходились два отвода к стояку двухтрубки, так как шлак электросварки не плавится и может создать проблему на новом шве. Потопа не будет конечно, но будет сочится, ну а нарезать так заготовки чтобы они плотно прилегали друг к другу при данной схеме проблематично, как не нарезай заготовки.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

13.11.2020 в 21:15:50

Олегович, я не знаю кто как называет естественную циркуляцию, не думаю что нужно какое то особенное название, все тот же "насос", когда включаете чайник - горячая вверх. Если есть подъем отвода вверх, он горячий, даже заглушенный. И наоборот. Вот вы все ругаете "местных" за тупость, а на деле не далеко от них ушли, в попытках придушить и направить заужениями-расширениями. Не говоря уже о "смещенных байпасах". Это все работает, если не противоречит "насосу". Естественно без вентиля.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

13.11.2020 в 21:20:10

Олегович написал: вы просто ничего не понимаете в вопросе

Что там понимать? 20 отвод к 20 нельзя приваривать. А это 2 20-ки. И извиняюсь "очко" в стояке как в деревенском туалете... Почему нельзя было вырезать весь участок, там нормальный сварщик с ногами поместится, в полный рост... Вварить бы участок 25 трубы и разнести отводы между собой

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

13.11.2020 в 21:31:44

master.msk написал: Если есть подъем отвода вверх, он горячий, даже заглушенный.

да я знаю, нижний отвод к полотенцесушителю как правило горячий до заглушенной водорозетки.

master.msk написал: Это все работает, если не противоречит "насосу". Естественно без вентиля.

в том то и дело что и из ваших слов, и из инструкций производителей и из моего опыта термостаты отлично работают и предназначены для систем с принудительной циркуляцией. Поэтому я и был в поиске напорной схемы не зависящей от направления подачи, завоздушивания и заужений...Потому как современный заказчик хочет жить в комфорте не отвлекаясь на запорную арматуру и форточки. А то что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор отлично работает при любом направлении при шаровых кранах я и так знаю уже давно, в том числе и из опыта личного монтажа.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

13.11.2020 в 21:48:39

Олегович, значит нижнее подключение, ничего другого не остается

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

13.11.2020 в 21:53:05

master.msk, а как быть со слесарями, генераторами случайных звуков?) в вопросе определения направления подачи

0
Garrrin
Garrrin
Новичок

Регистрация: 13.11.2020

Тула

Сообщений: 18

14.11.2020 в 00:17:56

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Заменил чугунные батареи на биметал, а трубы на ppc, система двухтрубная Ленинградка, справа подача слева обратка. Проблема в том, что батареи холодные, хотя стояк горячий. Куда копать, непонятно. Сделали так-же как было. Это моя квартира 3 этаж. У соседа который подо мной 2 этаж - фото ниже, все греет.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2020 в 14:23:24

Garrrin, "убитая двухтрубка", поздравляю. Найдёте по запросу что это и почему не работает, каждый месяц тут обсуждают.

0
Garrrin
Garrrin
Новичок

Регистрация: 13.11.2020

Тула

Сообщений: 18

14.11.2020 в 15:35:56

Да, я читал, что давление обратки, может быть выше давления подачи. Но если я переделаю систему в однотрубною, это будет нарушение, и могут за это вздрючить. Может кто посоветует, как можно восстановить циркуляцию. Слесарь из жэу может помочь с доступом в подвал. Может ли быть эта проблема из-за некачественной спайки труб на втором этаже, фото я приводил выше. И почему на втором этаже двухтрубка работает, а на третьем не работает?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2020 в 15:56:09

Garrrin написал: Заменил ... трубы на ppc

Может кто посоветует, как можно восстановить циркуляцию. ... И почему на втором этаже двухтрубка работает, а на третьем не работает?

Судя по жирным наплывам пластика у стыков, внутри тоже непорядок, но это не причина.

Исчерпывающие ответы на оба вопроса находятся на предыдущей странице этой темы.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

14.11.2020 в 17:58:49

Mazayac Но он пишет стояк горячий. Интересно, что у тех квартир, которые выше? Может реально заплавлено в ноль и циркуляции нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.