Aleksey_N написал :
ну как же так однотрубная? Стоит запорная арматура у радиатора. Нет байпаса. При таких вводных и якобы однотрубке автор будет властвовать над всем стояком.
Двухтрубка у него "с бОльшей долей вероятности".
Не вижу смысла спорить с какой вероятностью не откроется парашют у парашютиста. Нужно, чтобы была вероятность 100%, а не 99%.
А по Вашим мыслям. Да, Вы предполагаете верно, исходя из того, что видите. Но тут притаилась ключевая фраза: "Из того, что видите, причем в ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ".
Практика же показывает, что байпасы очень часто жильцы демонтировали еще лет 40 назад. Арматуру поставили непроектную. Также многие однотрубные системы много лет назад от застройщика были СПРОЕКТИРОВАНЫ без байпасов. Особенно, где применялись конвекторы. Да и с радиаторами бывало НЕ БЫЛО ПО ПРОЕКТУ байпасов. Так, что ориентироваться на то что видишь - не всегда стоит, не подумав о подводных камнях.
Также в пользу вероятности того, что система однотрубная говорит то, что на ОП нет балансировочного клапана для двухтрубных систем.
Не нужно верить навскидку всему, что бросается в глаза. Если уж на то пошло, то такого как на фото не должно было быть. А вот сделали же! Если на ОП стоят запорные краны, то байпас должен быть в обязательном порядке в однотрубной системе. Либо, если нет байпаса, то и кранов запорных НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Но неграмотным монтажникам на это пофигу - взяли и поставили краны. ;)