Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5048649

Mazayac написал :
Вы честно полагаете, что расположение ППР после кранов даст Вам шанс выжить при прорыве трубы?

Возможно пара видеороликов из ютуба сильно меня испугала, если бы только в нашем районе в каждом втором хрущевском доме стояки цо при капитпльном ремонте не меняли на 3/4 полипропилен. При этом почему-то все живы. Я, как бы, хочу быть правильно понятным, и отнюдь не собираюсь разводить холивар в теме в которой я явно гость, однако меня крайне удивляет такое отношение к ппр, когда львиная доля радиаторов замененных в старых домах, выполняется именно ппр, при этом самими же жековцами. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции и нисколько не возвышаю сантехников, которые толком ответить откуда в доме идёт подача не могут, но если данные работы производятся службой непосредственно несущей ответственность за имущество по всему стояку, значит не все так плохо, так?

leagasy написал :
При этом почему-то все живы.

Удачи! Дальнейший диалог, я так понимаю, никакого смысла не имеет.

leagasy написал :
Чем же так страшен пп, если установлен он после кранов.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

времянку делайте каким угодно способом, я их специально собираю в свой " если у кого то есть подобные запасы-присылайте,буду очень признателен, в карме вам зачтется) Правда там не времянки, а невнимательность и недопонимание заказчиков при приеме работ. просто тема как правильно установить радиатор, а не как можно сделать лишь бы как, лишь бы как можно как угодно, лишь бы не гибкими подводками, тогда точно спать опасно.

Ребят, вы говорили про подводку сталью на резьбе. Минус, я так понимаю только в эстетике и в наличии резьбовых соединений, но по безопасности вполне норм, если я правильно понимаю? Самое страшное, что может случиться это протечка в месте сгона? При ответственном подходе к делу и этого можно избежать? По сути мне нужен только клупп для чёрной трубы и набор фитингов, чёрные фитинги, я так понимаю, стоят копейки? Чем все это дела соединять, лен+унипак?

Повторюсь, что об эстетике пока что речи не идёт. Самое главное 1.безопасность, 2.производительность радиатора, и только на третьем месте эстетика. Врать не буду, статья заставила меня призадуматься и немного пересмотреть свои взгляды.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Олегович написал :
если расширять межосевое уголками воздух остается в радиаторе и его периодически придется стравлять руками, рано или поздно это вас станет доставать.

В воде отопительных систем парциальное давление растворённых газов меньше давления (для чего на теплопунктах и ТЭЦ стоят деаэраторы), так что газы в батарее - растворяются. Спускать воздух придётся только при сливах системы.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 414

leagasy написал :
Купил сегодня рифар монолит 10 и 4 секций.

В каком-то СНИПе читал насчет длины радиаторов. Рекомендуют (наверное, для уменьшения конденсатообразования в углах окон) выбирать не менее 0.5 ширины окна.
У меня висела такая же реактивная установка, как у Вас, длиной почти на все окно. Я поставил Рифар 12 секций 350 мм, еле уложился в половину проема окна. Также опускал нижнюю трубу. В комнате комфортно. Но так как здесь специалисты ничего об этом не говорят, может это с биметаллом не актуально - видимо жарит во все стороны.

марс написал :
В каком-то СНИПе читал насчет длины радиаторов. Рекомендуют (наверное, для уменьшения конденсатообразования в углах окон) выбирать не менее 0.5 ширины окна.
У меня висела такая же реактивная установка, как у Вас, длиной почти на все окно. Я поставил Рифар 12 секций 350 мм, еле уложился в половину проема окна. Также опускал нижнюю трубу. В комнате комфортно. Но так как здесь специалисты ничего об этом не говорят, может это с биметаллом не актуально - видимо жарит во все стороны.

Ну я выбирал радиаторы исходя из расчёта 2 кв.м. одна секция

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 414

leagasy написал :
Ну я выбирал радиаторы исходя из расчёта 2 кв.м. одна секция

Для межосевого 350 мм надо больше секций.

У меня 500

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 414

leagasy написал :
У меня 500

Я тоже хотел брать 500, но с учетом СНИПа взял 350, тоже Монолит, подлиннее. Да ладно, не будем зацикливаться, я не специалист, просто подумал, если надо учесть фактор длины, еще не поздно поменять, пока в упаковке. Раз профи молчат, значит все в порядке.

марс написал :
Я тоже хотел брать 500, но с учетом СНИПа взял 350, тоже Монолит, подлиннее. Да ладно, не будем зацикливаться, я не специалист, просто подумал, если надо учесть фактор длины, еще не поздно поменять, пока в упаковке. Раз профи молчат, значит все в порядке.

Чем большую долю ширины оконного проема закроет ОП - тем комфортнее становиться отопление. Не случайно, по нормам для детских учреждений уже нужно закрывать минимум 75% ширины оконного проема.

А лучше закрывать весь оконный проем. Вот так -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

марс написал :
Я тоже хотел брать 500, но с учетом СНИПа взял 350, тоже Монолит, подлиннее. Да ладно, не будем зацикливаться, я не специалист, просто подумал, если надо учесть фактор длины, еще не поздно поменять, пока в упаковке. Раз профи молчат, значит все в порядке.

Я думаю, что профи молчат потому чтотони сейчас работают на объектах а не в интернете сидят как мы с вами ))). По поводу длины - не слыхал о том, чтобы В квартирах заморачивались с этим. Если большую часть суток окно зашторено тюлью, при этом само окно новое хорошее многопакетное, то думаю, что не так критична ширина.

К предыдущему своему вопросу решил добавить вот ещё какой вопросик. Чтобы все упаковать в металле на резьбе, мне нужен будет клупп. У меня в кухне трубы 3/4 с байпассом 1/2, а в комнате трубы и байпасс 1/2. Если я в комнате сразу после шарового крана 1/2 поставлю футорку 1/2-3/4 и подводку к радиаторам буду вести в 3/4 то сэкономлю в инструменте, так как мне нужен будет только клупп3/4. Но я полагаю, что делать так наверное не стоит так как возникнут проблемы с течением потока, избыточным газ образованием и прочее... Прошу совета спецов, можно ли так сделать или если труба идёт 20мм то и до радиатора она должна дойти именно такой?

leagasy написал :
протечка в месте сгона

вместо сгона используйте американку

leagasy написал :
Я думаю, что профи молчат потому чтотони сейчас работают на объектах а не в интернете сидят как мы с вами

на объекте может не быть унитаза, но интернет всегда присутствует)

leagasy написал :
Если я в комнате сразу после шарового крана 1/2 поставлю футорку 1/2-3/4 и подводку к радиаторам буду вести в 3/4 то сэкономлю в инструменте, так как мне нужен будет только клупп3/4. Но я полагаю, что делать так наверное не стоит так как возникнут проблемы с течением потока, избыточным газ образованием и прочее... Прошу совета спецов, можно ли так сделать или если труба идёт 20мм то и до радиатора она должна дойти именно такой?

еасли вы полсе 1/2" пойдете к радиатору 3/4ной трубой это вполне нормлаьно, я вообще на однотрубке всегда подключаю радиатор только на 3/4", даже если стояк 1/2", так как байпас должен быть на диаметр Уже, а Уже чем 1/2" трубы не бывает.

Регистрация: 18.03.2013 Харьков Сообщений: 751

Олегович написал :
по надежности минус в том что присутствует сгон на байпасе, лучше использовать американку

Т.е. конусная американка с резинкой получается надежнее сгона? На стояке или байпасе отопления. Будет ли американка подтекать при разогреве/остывании, нужно ли их подтягивать и т.п.?

Олегович написал :
байпас должен быть на диаметр Уже

Вы имеете ввиду, что желательно на ступень уже для более аккуратного приваривания?

an.kh. написал :
Т.е. конусная американка с резинкой получается надежнее сгона? На стояке или байпасе отопления. Будет ли американка подтекать при разогреве/остывании, нужно ли их подтягивать и т.п.?

ни разу не приходилось подтягивать американки, бывает держит даже закрученные от руки, когда забываю затянуть ключом, а слесаря уже включают стояки. не очень люблю детали с наружными резьбами, например краны нр-вр в силу меньшей толщины металла, поэтому порекомендовал бы в тройник вкрутить бочонок, чугунный или бронзовый, а между ним и трубой байпаса американка ВР-ВР

ВТБ! написал :
Вы имеете ввиду, что желательно на ступень уже для более аккуратного приваривания?

да не, не для того чтобы варить удобней, а чтобы радиатор был в приоритете.

Олегович написал :
чтобы радиатор был в приоритете

В этом необходимости нет, это уже обеспечено самой конфигурацией тройника.
Более того, чем выше скорость в точке подключения смещённого байпаса, тем больше напор в отопительный прибор.
Но при верхней подаче об этом можно не думать вовсе - хоть как заработает.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 414

Inch1964 написал :
А лучше закрывать весь оконный проем. Вот так -

Я где-то видел фото так же, только вертикально, вдоль окна. Хотел в комнате вертикально подключать, но боюсь, что будет мешать свист воздуха по наружным каналам радиатора.

марс написал :
Я где-то видел фото так же, только вертикально, вдоль окна.

Говорят еще можно на потолке ставить. Но спать на потолке неудобно, потому, что одеяло все время падает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Доброго вечера, мастера!
Имеются вот такие радиаторы в новостройке:

Вроде бы, подача тепла снизу. Впоследствии предполагается выдача от УК теплосчётчиков, которые крепятся на радиатор, и оплата по их показаниям.
Мы сейчас активно общаемся на своём внутреннем форуме ЖК, и пришли к некоему единому выводу. Практически все вселяющиеся будущие жильцы будут так или иначе менять радиаторы, и большинство сошлось на Рифар Монолите.
Самые умные сказали что к чорту сгоны и фитинги, даёшь сварку и трубогиб, пока наши УК-шные таджики за мелкий прайс перекрывают стояк.
Уважаемый Олегович, подскажите наиболее фен-шуйный с вашей точки зрения вариант переварки этих стояков, и соответственно запорно-регулирующую фурнитуру.
А так же дурацкий вопрос - было бы дешевле, если бы 2-3 квартиры скооперировались и сделали одномоментный заказ?
А то у нас прайсы по людям гуляют от "штука за батарею" до "30к за 2к квартиру"

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 414

Inch1964 написал :
по нормам для детских учреждений уже нужно закрывать минимум 75% ширины оконного проема.

Видимо думали, чтобы детишки меньше болели, ползая по полу.
При установке более коротких радиаторов детки будут более закаленными. Независимо от качества установленного стеклопакета, расположение приточной вентиляции не изменилось.

tomix написал :
Впоследствии предполагается выдача от УК теплосчётчиков, которые крепятся на радиатор, и оплата по их показаниям.

Это не теплосчетчики, а распределители учета тепла с общедомового теплосчетчика.

tomix, не разглядел на Вашем конвекторе ни балансировочного вентиля, ни термовентиля с преднастройками. Значит, Ваша система гидросбалансирована с помощью дроссельных шайб. Это просто отверстия в стояках, просверленные расчетным диаметром.

Проблема в том, что при замене конвекторов на секционные радиаторы жильцы будут переваривать отводы от стояков. И эти отверстия сделают во все сечение отводов по незнанию.

В результате Ваша система отопления дома выйдет из сбалансированного состояния и не будет работать правильно. У части квартир практически перестанут работать отопительные приборы.

Предупредите всех жильцов об этом. Возможно, Вы еще успеете спасти от убиения Вашу общедомовую систему отопления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Не-не, именно отдельные коробочки, ни с чем не связанные. У нас самый первый форум пропал и пропала информация с него, но там точно была указана модель приборчика.
Я спрошу у тех кто уже спиливал, есть ли там шайбы. Однако место Т-образного примыкания не производит впечатления наличия каких-то хитрых конструкций, и варилось всё силами таджиков. В разговорах "не на камеру" представители застройщика так и говорили, что сии гармошки стоят исключительно по причине того что их нельзя не поставить, и конечно же всем понятно что их надо на что-то менять.
Второй корпус, сданный осенью, частично уже заменил себе радиаторы, вроде у них никаких проблем не наблюдалось.
Единственное что, мы пока кажется запитаны по временной схеме от "старой" застройки, поскольку новую котельную для наших корпусов еще не довели до ума.

tomix написал :
Впоследствии предполагается выдача от УК теплосчётчиков, которые крепятся на радиатор, и оплата по их показаниям.

К этому моменту систему уже убьют - и никакие предупреждения не помогут.
А часть "убийц" ставить счётчики просто откажется.

Это врядли - "по счётчику" как правило дешевле чем "по тарифу".

tomix, ничего, работающая СО - это временно, как только количество дураков, поставивших новые радиаторы без балансировочной арматуры, перешагнёт определённый порог, так система и встанет. На каких-то этажах всё будет работать, на каких-то люди будут замерзать.

Вам бы определиться с жёсткой муштрой всех заменщиков, пока не поздно. С "любимыми" обывателями шаровыми кранами система умрёт!

Задала коллективному разуму вопрос про "хитрые дырки в вертикальных трубах" А правильно это как - соблюсти такой же размер как и был? Потому что с этими гармошками никому не хочется оставаться.

И какие "правильные" краны, если шаровые - неправильные?