17.12.2020 в 06:30:45
Привет всем. Имеем двухэтажное помещение, двухтрубная система, концевой радиатор в коридоре. На подаче балансировочник ручной, на обратке шар, оба Ду15. Радиатор горячий, но по причине частого открывания двери в помещении прохладно. Что можно сделать, увеличить число секций и сделать одним прибором или добавить еще один такой же, тогда вопрос в подключении. Буду признателен ответам
17.12.2020 в 13:34:36
Сергей Хаб., про 3 забудьте - самый отвратительный вариант. Для 2 надо между радиаторами трубы максимального сечения, ДУ 20, как минимум. И максимально короткие.
18.12.2020 в 03:31:08
Mazayac написал: Сергей Хаб., про 3 забудьте - самый отвратительный вариант. Для 2 надо между радиаторами трубы максимального сечения, ДУ 20, как минимум. И максимально короткие.
Mazayac, спасибо! а первая схема с 24 секц. имеет право на воплощение?
18.12.2020 в 15:46:08
Сергей Хаб., не обязательно подключать диагонально, если вы можете скрутить из 2х радиаторрв 1, значит у вас не монолит, соответственно проще в верхний коллектор вставить удлинитель потока.
И да, первый вариант предпочтительней, попробуйте сначала без удлинителя, ну если будет недостаточно, тогда вставляйте.
18.12.2020 в 15:57:23
Сергей Хаб. написал: Имеем двухэтажное помещение, двухтрубная система, концевой радиатор в коридоре. На подаче балансировочник ручной, на обратке шар, оба Ду15. Радиатор горячий, но по причине частого открывания двери в помещении прохладно. Что можно сделать, увеличить число секций и сделать одним прибором или добавить еще один такой же, тогда вопрос в подключении.
Есть еще 4-е решение - самое простое и стандартное. Добавьте параллельно через тройники еще один радиатор со своим отдельным балансировочным. И не надо ничего городить...
18.12.2020 в 16:05:55
Daihrensnim написал: Были мысли сделать типа 2 удлинителя потока, один снизу до предпоследней или последней секции, другой сверху так же. Встретил еще вариант с установкой клапанов внутри секций. Там ставится полупроходная заглушка между первой и второй секциями в нижней части радиатора. В верхней части радиатора между последней и предпоследней секцией ставится глухая заглушка.
Все это увеличивает гидравлическое сопротивление радиатора. Затекание в радиатор зависит от скорости в стояке. У вас просто может не хватить затекания в радиатор, чтобы преодолеть все эти петли, либо направить воду против шерсти - т.е. против направления гравитационной циркуляции. Можете попробовать эксперименты - но: а) лотерея б) не факт, что со временем кто-то не сделает плохо стояку, и скорость не уменьшится. Выбирайте - гарантированно работающая схема, или лотерея с неизвестными данными
21.02.2021 в 03:31:32
Привет всем ! Вот хочу заменить старые батареи на радиаторы стандарта 500 мм. Однако подоконники у меня низкие- высотой 72 см и по нормам вроде как нужно ставить стандарт 350 мм . Скажите кто-то ставил на такие низкие подоконники стандарт 500 ? Сильно плохо если я от пола отступлю(по норме) 8 см поставлю 500-тый а от края подоконника до радиатора получится 7 см(вместо 12 см по норме) ?
21.02.2021 в 08:08:36
SergSweet написал: по нормам вроде как
По инструкции от Рифар Монолит (за минуту скачать на сайте можно) впишитесь в минимально допустимые размеры (к миллиметрам никто придираться не будет). Но не получится ли ось нижнего коллектора ниже оси нижней подводки?
21.02.2021 в 21:09:28
SergSweet, если стояк в стене то только 350, если снаружи и подача снизу также, только при верхнем розливе и стояке снаружи стены получится вклрячить 500мм.
Задавая вопрос приклалывайте фото старых батарей с отводами к стояку.
28.03.2021 в 23:58:21
17.04.2021 в 09:08:04
///
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу