2Gennady А Вы попробуйте сдлать объект, выполненный по передовой технологии :D , когда приемка идет по СНипУ -
08.10.2006 в 07:41:54
2Gennady А Вы попробуйте сдлать объект, выполненный по передовой технологии :D , когда приемка идет по СНипУ -
09.10.2006 в 10:18:45
Gennady написал : а ФУМ-лента ацтой тоже - она вообще для временного соединения предназначена.
Да ну? А что же газовщики её во всю пользуют, да еще и на магистралях в том числе....?
21.12.2006 в 03:29:59
Radj написал : 2Tresh Ну растворится цинк изнутри, труба же останется.
В воду действительно добавляют почти те же присадки, которые используются в антифризах на основе этилен/пропиленгликоля. Эти чертовы присадки вступают в реакцию с цинком - в результате в системе образуются объемистые хлопья осадка, забивающие насмерть трубы. Я с таким столкнулся, когда залил антифриз в систему отопления частного дома, где раньше по оцинкованным трубам ходила обычная вода. Ни в коем случае не используйте оцинковку. Техник абсолютно прав.
21.12.2006 в 11:10:17
Gennady написал : ФУМ-лента ацтой тоже ... Усыхает
Спасибо, смеялся ;););)
28.12.2006 в 20:51:28
ОЦИНКОВКА СТОИТ ПО 20 ЛЕТ. БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЁРНАЯ ВОПРОС ГДЕ ВЫ ЖИВЁТЕ у нас чёрная стоит максиум 7 лет на х.в на отопленин30-40 оцинковка на х.в 15-25-30 главное состав воды мягкая или жесткая ЗТО ФАКТ
25.04.2007 в 23:03:55
А короткий промежуток это какой? 1 минута или две или сколько?
промежуток времени за который успевает затухнуть "Беломор".