Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8628

26.06.2020 в 18:21:53

А до этого был металлопластик на обжимных фитингах. А до этого медь. И ведь не дешевле сварки ни разу, значит просто приболтали заказчика на неправильный материал.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

26.06.2020 в 20:16:59

Technik-san написал: Просьба тогда уж веско обосновать свою мысль, а в чем вы видите принципиальную разницу тупикового и рециркуляционного участков в системе ГВС при использовании полипропилена ?

Постоянное или временное движение и температуры воды - вот вся разность. Именно это постоянство, а вода камень точит, и довело до проникновения воды между ал. слоем и верхним слоем ПП, и это привело к аварии. Вторая причина - технология монтажа труб, дохнут именно трубы с внутренним слоем ал. а инструмент стоит копейки... Я в принципе противник изпользования полимерных труб, там где есть циркуляция и температура воды не регулирана. Из нашего - дохнет ПП в солнечном подогреве воды, как мухи под мухобойкой, не место ему там... А химия - у вас есть стояки из ПП в высотных домах - вот там будет интересно через несколько лет.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.06.2020 в 23:07:25

Technik-san написал: ну никак это не могу понять

Основная беда, что из него делают стояки хвс и гвс в домах. Хорошо отопление пока железо, хотя особо одарённые жильцы и его стремятся поменять на ппр.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10237

27.06.2020 в 23:47:05

AndyMirror написал: Хорошо отопление пока железо, хотя особо одарённые жильцы и его стремятся поменять на ппр.

Есть риск что не надолго, т.к.:

Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ... Таблица 2.3 ... .2. Модернизация инженерных систем, в т.ч.: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб ... .1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. ... При модернизации системы горячего водопровода в составе капитального ремонта замена стальных труб на трубы из современных материалов: полипропилен ПП-3, металлопластик. ... .1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. При модернизации замена труб системы отопления жилых зданий на металлопластиковые полипропиленовые, из хлорированного ПВХ, сшитого полиэтилена. ... .2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. ...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11112

28.06.2020 в 00:06:33

ser000 написал: 185-ФЗ .... .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

28.06.2020 в 00:31:42

Вот поворот ;) А требования к подаче воды на эти модерные трубы тоже поменялись или как всегда?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
sanchesws

Местный

Регистрация: 23.03.2018

Москва

Сообщений: 371

28.06.2020 в 11:24:55

ser000 написал: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб

Но это только МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Но оптимизма не добавляет, конечно.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16391

28.06.2020 в 12:23:03

ser000, да, все верно, в прежних версиях их разрешали, сейчас рекомендуют И модернизация это комплекс работ. А не отдельно замена радиатора или части стояка. Это также чревато проблемами, как "система под ппр", ИТП, в сочетании со стальными трубами

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.06.2020 в 13:08:26

jekasus написал: Вот поворот

Нормально, обычный капитализм. :D

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.06.2020 в 17:19:23

А какое отношение к теме про срок службы труб из полипропилена имеет трещина по сварному шву у стальной трубы (двумя сообщениями выше)?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16391

28.06.2020 в 17:37:45

AKI, двумя сообщениями выше фото, показывает качество воды в стояке гвс. Что, в свою очередь связано напрямую с рекомендациями замены стальных труб на пластик. А я уже и вправду начал думать, что вы действительно в теме, чтобы выстроить здесь нехитрую логическую цепочку, столь много пишете на эту тему Да, это не трещина по шву. Свищь. Да, по шву. Но причина не в трубе, обычная таганрогская труба, я ее сам лично покупал. В соседнем доме новостройке полностью такие стояки меняют на ппр по причине таких свищей. Которые из за воды и итп. Отсюда и рекомендации.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.06.2020 в 18:33:03

master.msk написал: Отсюда и рекомендации.

Заменить плохое железо на плохой пластик. ;)

При таком оркестре гнать надо дирижёра. Но на это нет сил, поэтому всё сводится к бумаготворчеству и заменам одного сорта гуана на другой сорт гуана. Народ терпеливый и процесс уже привычный.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16391

28.06.2020 в 18:41:55

AndyMirror, по бумагам кстати все не так плохо. Идея в том, чтобы вынести стояки в МОП. И оттуда все разводить пластиком не плоха сама по себе. Проблемы в исполнении.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28310

28.06.2020 в 18:51:42

master.msk написал: Идея в том, чтобы вынести стояки в МОП. И оттуда все разводить пластиком не плоха сама по себе.

Идея хорошая... Но... Если это в проекте не заложено далеко не везде реализуемая......

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16391

28.06.2020 в 18:59:12

Идея хорошая... Но... Если это в проекте не заложено далеко не везде реализуемая......

Естественно. Я тут выше написал:

В соседнем доме новостройке полностью такие стояки меняют на ппр по причине таких свищей

Так это централизовано происходит. Полностью. Весь дом. А не отдельно на этаже кто во что горазд. Наверное они там у себя в ИТП что то подкрутят, с учетом полипропилена вместо стали.

0
Назад