04.03.2014 в 16:30:08
касимов написал : И регулировка тоже.Глубина гидрозатвора.
Внимательно картинку посмотрите - никакой регулировки именно высоты затвора. И на кой что-то регулировать если затвор должен быть 55мм мин конструктивно.
Но.... в некоторых сифонах длинная труба и нет ограничителя - опустить до дна - сифон будет закрыт. Вверх можно двигать пока держится - глубина обеспечена внешней трубой.
29.05.2014 в 14:09:57
наберите в гугле: сифон с вентиляционным клапаном найдёте множество сифонов, которые решат вашу проблему
30.06.2014 в 23:31:32
Помогите разобраться с похожей проблемой. Срывает гидрозатвор в трапе. Все клапан на чердаке исправны. Для эксперимента снимал заглушку с 50той трубы у себя, ставил клапан - не помогает. Через 2-3 слива унитаза вода уходит из трапа - начинает фонить.
Высота стяжки 5см, сильно углубиться в плиту не могу (сейчас углубился на 2см), итого возможная высота для манипуляций - 7см. В чем ошибка ? Как можно исправить конструкцию?
01.07.2014 в 04:39:52
Что за клапан на чердаке?
01.07.2014 в 08:14:11
На чердаке стоит такой
Сейчас я клапан на чердаке совсем раскрутил.
У себя пробовал снимать заглушку, ставил клапан вот такой
01.07.2014 в 08:17:32
Чердачный клапан когда появился, неизвестно? Раньше труба не выше, через крышу, выходила?
01.07.2014 в 09:14:58
Дому 2 года. клапан всегда стоял. сейчас я его снял вообще - для проверки. Схема ниже
01.07.2014 в 09:15:50
kvn, вы всю схему нарисуйте своей канализации вид сверху/сбоку по уровням, а то непонятно в каком месте унитаз подключен
01.07.2014 в 09:34:03
Вид сверху
боковые проекции:
01.07.2014 в 10:02:48
С открытым 50-м отводом тоже высасывало затвор? Модель трапа известна?
01.07.2014 в 11:26:17
kvn, надо пытать : Это частный дом? Техэтаж какого типа? куда дальше стояк идёт? очень мало информации. для чего трап?
01.07.2014 в 12:49:40
17ти этажный дом Теплый техэтаж Стояк выходит на тех этаж, все вытяжки выходят на тех этаж. Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.
Даже с открытым отводом у меня в квартире - все равно почуть уходит. Трап
01.07.2014 в 13:00:47
kvn, В трапах бывает недостаточная - меньше 55мм высота затвора - не путать с высотой трапа - и для многоэтажных домов не все подходят. Второй момент - трап может пересыхать быстрее обычного затвора и потом его начинает срывать
Клапаны есть старые - с малым проходом, и есть поновее-получше - проход воздуха побольше....
Этажей в доме? ваш этаж? Со снятым клапаном срывает?
kvn написал : Схема ниже
поток от унитаза не попадает внутри фанины на выход отвода трапа?
01.07.2014 в 13:24:55
kvn написал : Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.
Ваш экземпляр только на выброс. Для аварийного нужен трап с сухим сифоном.
Собственно он не воняет и при полном отсутствии воды.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу