Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

04.03.2014 в 16:30:08

касимов написал : И регулировка тоже.Глубина гидрозатвора.

Внимательно картинку посмотрите - никакой регулировки именно высоты затвора. И на кой что-то регулировать если затвор должен быть 55мм мин конструктивно.

Но.... в некоторых сифонах длинная труба и нет ограничителя - опустить до дна - сифон будет закрыт. Вверх можно двигать пока держится - глубина обеспечена внешней трубой.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.03.2014 в 19:29:21

BV написал : Внимательно картинку посмотрите

BV, Только увидел.Ранняя схемка тоже появилась не сразу.Вот и бодаюсь.Зря бодаюсь.

also1 написал : Именно этот не регулируется.

Теперь и ежу понятно,чито не регульнуется.

0
Аватар пользователя
Влад4365

Местный

Регистрация: 29.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 153

29.05.2014 в 14:09:57

наберите в гугле: сифон с вентиляционным клапаном найдёте множество сифонов, которые решат вашу проблему

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

30.06.2014 в 23:31:32

Помогите разобраться с похожей проблемой. Срывает гидрозатвор в трапе. Все клапан на чердаке исправны. Для эксперимента снимал заглушку с 50той трубы у себя, ставил клапан - не помогает. Через 2-3 слива унитаза вода уходит из трапа - начинает фонить.

Высота стяжки 5см, сильно углубиться в плиту не могу (сейчас углубился на 2см), итого возможная высота для манипуляций - 7см. В чем ошибка ? Как можно исправить конструкцию?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 04:39:52

Что за клапан на чердаке?

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 08:14:11

На чердаке стоит такой Сейчас я клапан на чердаке совсем раскрутил. У себя пробовал снимать заглушку, ставил клапан вот такой http://hydroplast.ru/catalog/1019/fanovyy_avtomat_klapan_50_mm_mraa4/?sphrase_id=3382

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 08:17:32

Чердачный клапан когда появился, неизвестно? Раньше труба не выше, через крышу, выходила?

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 09:14:58

Дому 2 года. клапан всегда стоял. сейчас я его снял вообще - для проверки. Схема ниже

0
Вложение
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.07.2014 в 09:15:50

kvn, вы всю схему нарисуйте своей канализации вид сверху/сбоку по уровням, а то непонятно в каком месте унитаз подключен

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 09:34:03

Вид сверху

боковые проекции:

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 10:02:48

С открытым 50-м отводом тоже высасывало затвор? Модель трапа известна?

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.07.2014 в 11:26:17

kvn, надо пытать : Это частный дом? Техэтаж какого типа? куда дальше стояк идёт? очень мало информации. для чего трап?

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 12:49:40

17ти этажный дом Теплый техэтаж Стояк выходит на тех этаж, все вытяжки выходят на тех этаж. Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.

Даже с открытым отводом у меня в квартире - все равно почуть уходит. Трап

http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=1077&scat=1082&prod=45519&page=

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

01.07.2014 в 13:00:47

kvn, В трапах бывает недостаточная - меньше 55мм высота затвора - не путать с высотой трапа - и для многоэтажных домов не все подходят. Второй момент - трап может пересыхать быстрее обычного затвора и потом его начинает срывать

Клапаны есть старые - с малым проходом, и есть поновее-получше - проход воздуха побольше....

Этажей в доме? ваш этаж? Со снятым клапаном срывает?

kvn написал : Схема ниже

поток от унитаза не попадает внутри фанины на выход отвода трапа?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 13:24:55

kvn написал : Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.

Ваш экземпляр только на выброс. Для аварийного нужен трап с сухим сифоном. Собственно он не воняет и при полном отсутствии воды. http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%F2%F0%E0%EF+%F1%F3%F5%EE%E9&x=-183&y=-327

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу