Нашел человека который варит с газом, приехал, он сказал что тут вообще не фига варить, и выгнул на 90 градусов на холодную (на рисунке стрелка), пообещав что всё будет гуд...
Видимых дефектов не увидел.
Lehandr написал:
Нашел человека который варит с газом, приехал, он сказал что тут вообще не фига варить, и выгнул на 90 градусов на холодную (на рисунке стрелка), пообещав что всё будет гуд...
Видимых дефектов не увидел.
Lehandr,
Не нужно обещать,нужно подключить наружный блок и опрессовать сухим азотом,с давлением 40-41 бар,опрессовку пройдет-можно забыть на долгие годы,правда опять оборудование нужно и желание нормально им работать.На фото вчерашний ,(сегодняшний),ночной 2 этап.(электронная манометричка TESTO-550,в баллоне сухой азот).
КАТРАН написал:
При такой процедуре внутрь трубы нужно подать любой инертный газ,(азот,аргон)
Поговорил с 10 пайщиками, ни кто не подаёт газ на 1-2 соединениях...
Чем опасно так паять?
Lehandr, Внутри трубы появиться окалина, которая потом разнесется хладагентом - по всей системе...
Designman, Кучу видео смотрел где холодильщики паяют трубы медные, компрессоры меняют, никто не подает никакого газа при этом. Они все шабашники и рукожопы? Так уж ли важна продувка инертным газом при пайке?
zhp2000 написал:
Кучу видео смотрел где холодильщики паяют трубы медные, компрессоры меняют, никто не подает никакого газа при этом. Они все шабашники и рукожопы? Так уж ли важна продувка инертным газом при пайке?
Очень важна, а те кто делают это без азота заранее знают, что заменив компрессор подобным образом, они очень скоро поставят новый и так по кругу, круглый год есть работа ...
Вот глянте видос по монтажу VRF, там кстати есть наглядный эпизод что получается с медной трубой если не использовать Азот ...
!#[https://youtu.be/AhmcoEi4loM]
zhp2000 написал:
Кучу видео смотрел где холодильщики паяют трубы медные, компрессоры меняют, никто не подает никакого газа при этом. Они все шабашники и рукожопы? Так уж ли важна продувка инертным газом при пайке?
Очень важна, а те кто делают это без азота заранее знают, что заменив компрессор подобным образом, они очень скоро поставят новый и так по кругу, круглый год есть работа ...
Вот глянте видос по монтажу VRF, там кстати есть наглядный эпизод что получается с медной трубой если не использовать Азот ...
!#[https://youtu.be/AhmcoEi4loM]