Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.08.2014 в 14:50:59

Popadopulos, для Вас наверное тоже будет откровением, что системы кондиционирования делятся на три котегории: бытовые, полупромышленные и промышленные ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111612

22.08.2014 в 15:20:08

Popadopulos написал : Называются настенно-потолочные,универсальные блоки.

что мешало сразу нормально написать? Можно пример бытового сплита с таким блоком?

Popadopulos написал : Кто хотел тот понял про напольные блоки

похоже Вы единственный :)

Popadopulos написал : Не придуривайтесь

Поосторожнее словами бросайтесь!

Popadopulos написал : Не может стандартная стена в 70 см быть особым случаем.Это стандарт не достижимый для жителей ЖБ домов без капитального утепления.Отличный кстати теплоизолятор 70см пустотелого кирпича.Ваша утеплённая пенопластом стена ЖБ прогреется едвали не быстрее,не смотря на рекламу.

При сравнимом тепловом сопротивлении ТЕПЛОЕМКОСТЬ в разы больше.

Popadopulos написал : Даже в нормальный условиях замерив температуры по высоте помещения через каждые 50см вы обнаружите много нового для себя.В частности то что НАД кондиционером воздух гораздо теплее чем у пола.

И снова, КЭП :)

Popadopulos написал : приток воздуха под полом,через окна,стены,розетки,.

ну прям сарай какой-то :)

ЗЫ Сижу, греюсь, кондей в углу, комната 19м2, вытянутая, проблем и "подушек" нет :) Что я делаю "не так?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.08.2014 в 15:39:18

Володя, походу техника в столице родины и незалежной работает как-то по разному ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.08.2014 в 17:11:07

Popadopulos написал : ВЫ просто не знаете? Не может стандартная стена в 70 см быть особым случаем.Это стандарт не достижимый для жителей ЖБ домов без капитального утепления.Отличный кстати теплоизолятор 70см пустотелого кирпича.Ваша утеплённая пенопластом стена ЖБ прогреется едвали не быстрее,не смотря на рекламу.

10 см пенопласта = 20 см минваты = 2 метра полнотелого кирпича = 4 метра бетона так, к сведению лучше пенопласта в качестве утеплителя пока ничего не придумали или у Вас стена из поризованного Браера?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111612

23.08.2014 в 03:12:19

tonche написал : 10 см пенопласта = 20 см минваты = 2 метра полнотелого кирпича = 4 метра бетона

12см ПСБ-С-25 = 153см пустотного кирпича

0
Аватар пользователя
Aleksandr83

Местный

Регистрация: 19.08.2012

Николаев

Сообщений: 148

23.08.2014 в 23:18:11

сестра не выдержала и пока я был на работе поставила лыжу в спальню...это полный трындец...установщики отстой. если бы я был у нее, я бы их просто выгнал бы...

скажите ка здешние установщики, неужели вы не возите с собой бухту кабеля, вилки и хоть какой нибудь дешевый короб? ну это трындец...неужели баба должна думать, что нужно докупить вилку кабель и тд и тп???и это же не единичный случай... в итге срезали с гладильной доски кабель с вилкой и прихерячили к огрызку от кондера... это мне завтра ехать мерять сколько кабеля нужно,потом ехать покупать его с вилкой и самому подключать....а короб то я уже хрен туда поставлю...разве что может если не крепя его к стене...

над окном они сказали не поставят,бо могут в арматуру попасть...а в углах что арматуры не бывает? а если бы все же попали то что бурили бы еще рядом дыру?

еще сказал сестре что бы ставили за балконом, но не, влепили на балконе, ну это понятно, это жу с перфоратором нужно вылазить и так тяжелее сверлить... и взяли за это 1000грн

0
Вложение
Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

24.08.2014 в 04:24:24

Ну судя п фотке, эт ещё более менее. Над окном идёт бетонная перемычка.Та арматуры полно. В углу меньше. Провод до угла, стяжками. Трассу заклеить куском обоев.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111612

24.08.2014 в 05:12:02

Aleksandr83 написал : поставила лыжу в спальню...

А точно блок установлен по уровню? (на фото щель между блоком и потолком косая...)

Aleksandr83 написал : но не, влепили на балконе,

Если балкон застеклен, то внешний блок задохнется...

Aleksandr83 написал : а короб то я уже хрен туда поставлю...разве что может если не крепя его к стене...

Накрыть пластиковым П профилем - распереть между блоком и стеной, или ... основание короба разрезать вдоль и закрепить обе половинки к стене (понятно, что колхоз)

0
Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

24.08.2014 в 05:30:58

Открою большой секрет. Зачастую короб ставится когда внутрянка уже навешена и трасса прокинута )))

0
Аватар пользователя
Aleksandr83

Местный

Регистрация: 19.08.2012

Николаев

Сообщений: 148

24.08.2014 в 12:33:02

BV написал : А точно блок установлен по уровню? (на фото щель между блоком и потолком косая...)

я еще в живую не видел. сестра сказала что ровно,просто так сфоткала

BV написал : Если балкон застеклен, то внешний блок задохнется...

балкон не застеклен.

еще вопрос, во внутренем блоке тяжело долезть до начала сетевого кабеля?неохота что бы на стене было видно скрутку кабеля. если тяжело, то допустим при чистке кондера это может сделать проще? я тогда удленю кабель на метр больше и через год,два когда чистить будут попрошу что бы убрали этот огрызок

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.08.2014 в 22:25:40

Скорее всего в лж он на опрессованных штырьках воткнутых в плату, придется шнурок кромсать ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Aleksandr83

Местный

Регистрация: 19.08.2012

Николаев

Сообщений: 148

24.08.2014 в 22:37:19

сегодня побывал у сестры. там огрызок 10-15см. думаю изолента в коробе спрячется.вроде как обои такие остались. обклею короб и как то укреплю что бы магистрали не было видно.

честно скажу козлы конкретные. с наружи пеной не задули, придется чем то заделывать.а на счет крепления наружного блока...так вообще ******...каждая нога держится только на одном дюбеле. это либо жлобы или лень было просверлить еще пару отверстий...надеюсь хоть дюбеля нормальной длины.

кстати почему никто не ставить под ножки наружного блока резинки которые в комплекте идут? что мне не поставили несколько лет назад (ответили они не нужны) что сестре...

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111612

25.08.2014 в 00:28:33

Бориска66 написал : Скорее всего в лж он на опрессованных штырьках воткнутых в плату,

= хрен долезешь. Вытаскивать в лючек и соединять ваго 222

Aleksandr83 написал : (ответили они не нужны)

все верно

горизонталь внутреннего блока проверьте уровнем, иначе может потечь ..... ну и погоняйте его часик с открытой форточкой, чтоб конденсата побольше...

Да, конденсат при обогреве из наружнего блока будет литься на балкон

0
Аватар пользователя
Radislav

Местный

Регистрация: 05.12.2012

Омск

Сообщений: 29

25.08.2014 в 09:02:52

Приветствую, форумчан:) Был установлен сплит Gree kfr 60 (24-ка). Сплит б/у пересен с другой квартиры. Трасса отвакуумирована длина трубной магистрали 12 метров. Когда запустили на остатках фреона в наружке давление по маном коллектору 3 бар(-7"С) на трубе по термометру -3,5"С. Дозаправили до 4,5 бар при 35"С на улице. Газовый кран перестал обмерзать, но обмерзает трубка до ОЖ сам ОЖ и всас. Пробовал спускать фреона- таже музыка давление падает труба леденеит перегрев остается маленьки 2-3"С. Повидимому заливает испаритель, бывает ли такое при нехватке фреона. Всем доброго дня:)

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

25.08.2014 в 10:13:27

Radislav написал : Приветствую, форумчан:) Был установлен сплит Gree kfr 60 (24-ка). Сплит б/у пересен с другой квартиры. Трасса отвакуумирована длина трубной магистрали 12 метров. Когда запустили на остатках фреона в наружке давление по маном коллектору 3 бар(-7"С) на трубе по термометру -3,5"С. Дозаправили до 4,5 бар при 35"С на улице. Газовый кран перестал обмерзать, но обмерзает трубка до ОЖ сам ОЖ и всас. Пробовал спускать фреона- таже музыка давление падает труба леденеит перегрев остается маленьки 2-3"С. Повидимому заливает испаритель, бывает ли такое при нехватке фреона. Всем доброго дня:)

Скорее там наоборот его избыток... Слейте весь хладогент и заправьте заново только уже по весам.

0