pavellarin написал : День добрый всем. В доме начали делать потолки из ГК. Прошу оценить качество по фоткам (сорри за качество - на телефон). Предложения, замечания, корректировки приветствуются!
На поперечных стыках как мне показалось шурупы не равномерно, а так при отсутствии правила в руках очень даже ничего, хаить чужую работу дело не хитрое, нормально выглядит, видно что старался, е динственное что подсказал бы нивелир не ставить в таком стремном положении, мы крепим кусок перестеночного профиля к стене на уровне будущего потолка и нивелир вешаем с помощью магнитного крепления, делов минута и надежно
semur написал : Шаг крепежа гкл напрямую связан с крепостью шва, 10см- это минимум технологии кнауф, мои нормативы ещё жёстче и своя метода) Анкер-клин в пустотелую плиту перекрытия, не есть хорошо.
Потолок опущен под точечные светильники.
Согласен с болгарином, а вы если крепите гуще чем через 150 мм можете передавить лист ГК и он упадет на голову, шурупы через 200-250 мм достаточно крепко держат лист, занимаюсь уже больше 10 лет в основном ГК, перемонтировал его поверьте, немало, от лепестков на профилях на поперечных стыках отказался давно, крабами тоже не пользуюсь, монтируя закладной профиль к уже закрепленному листу на потолке просто придерживаешь его рукой, 3-4 шурупа достаточно