Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.11.2014 в 12:26:42

POMOR, странно, а я наоборот нашёл, что он предназначен, в том числе, и на бойлеры http://www.far-spa.it/_download_far/far_allegati_schede_tec_eng_new/ST.01.05.00%20-%20Safety%20valves.pdf

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

24.11.2014 в 12:37:40

POMOR написал : ... хотя они и не предназначены для работы в составе бойлера. Причины описаны в интернете. Главная причина - они долго не проработают в данном месте... не для этого они придуманы.

В документации Watts мембранные клапаны как раз описаны как предназначеные для бойлера.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

24.11.2014 в 15:46:08

Возможно я ошибаюсь, так как мог читать и самописную инструкцию. Сам думаю так: фаровские клапаны ставить желательно на бойлеры с большим объемом. Так как только они могут единовремепнно спустить несколько литров воды. на баки до 50 литров - лишняя роскошь. P.S. Видел много установок, где этого клапана нет и бойлеры проработали много лет...

И у меня вопрос: в моей системе после редукторов давление около 3-х атм. С каким перепускным давлением ставить клапан?

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

24.11.2014 в 18:57:28

POMOR написал : И у меня вопрос: в моей системе после редукторов давление около 3-х атм. С каким перепускным давлением ставить клапан?

Тем, на которое рассчитан бойлер. Т.е. то же давление, что было на родном клапане бойлера (который рекомендуется выкинуть). Я обычно слышал про 6-7 бар.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

24.11.2014 в 21:15:20

У меня в комплекте был клапан, нарисованный выше (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215281&p=4744093&viewfull=1#post4744093). Я его отложил и установил обычный 2-х клапанный с черной ручкой и коротким сливом.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.11.2014 в 17:30:50

EV.SA написал : Принцип работы у клапанов одинаковый ,что за причины и где что написано?

Конструкция разная. Есть классические клапана с "резинкой,фторопластом" подпружиненные с сальниками штоков. На примере valtec-vt-1831 видно.

А есть тоооненькая мембранка,для удешевления конструкции.Которая служит и клапаном и "сальником штока" одновременно,отделяя пружину от воды.На самом деле конструкция безштоковая. Аля-улю пластиковый стаканчик в презервативе. Как саркастически пишут "для одноразовой сработки" в радиаторах отопления,после чего мембрана рвётся.

А есть мембранные конструкции с более толстыми резиновыми мембранами ,где и клапанная часть имеет утолщение в несколько мм,типа порнографии watts.

Но эти "итальянцы" обычно предназначены изначально для радиаторов отопления и их СТАВЯТ на бойлеры!

А тут на рекламе фаровского и вовсе мембрана толстая и отделяет только пружину.Да и предназначение для водонагревателя. И если! чертёж правильный то мемрана не перекрывает седло клапана сама а только служит толкателем клапана.Что правильно. Аналогичная ,(примерно-шток сплошной) конструкция серии SM 152 фирмы Honeywell для водонагревателей емкостью (литров) 200-5000 .

Ну очень разные конструкции по надёжности. Почему их всех называют мембранными? Хотя мембраны в этих конструкция выполняют РАЗНЫЕ функции-ХЗ, так проще. В радиаторных клапанах мемрана служит и клапаном и отделяет пружину от воды и передаёт усилие пружины на седло. (В водонагревательных мембрана только отделяет пружину от воды и передаёт усилие пружины на отдельный клапан(и то не всегда см. Хонивелл),и испытывает меньшее перемещение и изгибание,а также может быть толще и иметь меньшую площадь.) Американцы предпочитают кондовые,у них 300л бойлеры не слабо взрываются.

0
Вложение
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

25.11.2014 в 17:39:39

POMOR написал : У меня в комплекте был клапан, нарисованный выше (http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4744093). Я его отложил

Ну и зря -отличный правильный клапан ,такие сейчас проблема купить.

POMOR написал : И у меня вопрос: в моей системе после редукторов давление около 3-х атм. С каким перепускным давлением ставить клапан?

6 бар. А вообще,теоретически ,чем ниже давление в баке-тем дольше проживёт бак бойлера.Если нет скачков давления в сети выше настройки предохранительного клапана.А то будет утечка через счётчик.

ПС ВСЕ клапана НАДО проверять на давление срабатывания.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

25.11.2014 в 17:46:28

Да я уже понял про его правильность и уже запланировал его установить. Установил. Возник вопрос: у них у всех из под ручки течет во время проверки клапана?

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.11.2014 в 14:47:42

POMOR написал : у них у всех из под ручки течет во время проверки клапана?

Нет, не у всех. У меня не течёт. Только с "носика". Думаю, что это плохой клапан. Меня вот другое интересует: при нагреве воды до 60градусов, клапан начинает капать при давлении в 6 атм и заканчивает при 7-ми. Хотелось бы чтоб начинал при 4-5-ти. Т.к в системе давление не больше 4-х. А бак расчитан на 8 атм. То-есть у меня практически нет запаса. Это плохо. Кто знает, есть клапана на 4,5 атм? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 15:26:46

Alex-1960 написал : Кто знает, есть клапана на 4,5 атм?

Есть на 4 и на 5. http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kl18.htm

0
Аватар пользователя
Alex-1960

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.11.2014 в 15:33:29

Спасибо. Буду искать в Киеве.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.11.2014 в 16:59:25

Alex-1960 написал : Кто знает, есть клапана на 4,5 атм? Спасибо.

А Вы не боитесь, что у вас вода будет греться и тут же сливаться? Она так никогда не нагреется или будет греться без остановки.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 17:30:47

POMOR, это уже не смешно. Вы абсолютно не представляете принцип работы группы безопасности бойлера. Но при этом пишете отсебятину. При давлении на вводе ниже 4,5 атмосфер и подрывнике в группе безопасности на 4,5 атмосферы вода не будет греться без остановки. Просто в одном цикле нагрева сольётся, скажем, не 150мл, а 200мл.

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

26.11.2014 в 18:47:45

Вообще есть какой то норматив на сколько атмосфер должен быть подрывник в зависимости от входного давления?:confused: У меня на даче вход 1,5 атмосферы, на сколько надо ставить подрывник?:sorry:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 18:53:21

Ferrari, норматив - 6 атмосфер как правило. Выбран производителями исходя из суммы условий: чтобы не открывался при допустимом давлении ГВС на вводе и чтобы открывался ниже порога повреждения бака.