24.02.2015 в 21:57:34
skye11 написал : Видать стакан полуторалитровый.
да хоть пудовый. смысл остального не дошёл? вам всем трезветь пора уже..
24.02.2015 в 22:32:39
Inch1964 написал : А почему дополнительно к предохранительному клапану не использовать РБ - экспанзомат?
Потому что я и так за свой счёт поменял сдохшую штатную группу безопасности на дискретный набор с ОК, кранами и т.д. Ещё РБ там не хватало :)
25.02.2015 в 00:29:57
АлекСАН_dr написал : да хоть пудовый. смысл остального не дошёл? вам всем трезветь пора уже..
Вам видать тоже не дошёл.
bc---- написал : Это вы откуда взяли??? Есть редуктор, и есть счетчики с ОК. Не говоря уже про ОК на самом бойлере.
Далеко не все редуктора закрывают обратный поток воды, не все ОК герметичные - достаточно травить по 10-15 кубиков в минуту, и всё стравит в стояк. Многие штатные ОК в бойлеров, идут с насечками на тарелке, чтобы травить обратно.
25.02.2015 в 07:08:47
skye11 написал : Далеко не все редуктора закрывают обратный поток воды,
У меня фаровские, они закрывают.
25.02.2015 в 11:54:57
skye11 написал : излишки стравливает в стояк, (нет редуктора, либо он может пропускать воду в обратном направлении)
Либо в какую-то сантехнику стравливает (бачок унитаза, например, старые клапаны "грешат" тем, что при 4-5-6 барах уже начинают травить как раз достаточно для того, чтобы с бойлера не капало).
skye11 написал : В такой ситуации выходов не так много: постоянный слив излишков в каналью, установка РБ на 3 литра минимум, выбросить на входе редуктор, и проверить чтобы ОК мог стравливать воду обратно в стояк (если не травит, сверлим в тарелке отверстие 1мм.)
Я считал - самое рентабельное в быту это первое, учитывая стоимость владения экспанзоматом, занимаемое им место, монтаж, связанные с этим делом риски и т.п.
АлекСАН_dr написал : смысл остального не дошёл? вам всем трезветь пора уже..
Плохо похмеляетесь? ;) Или это не дошло? -
skye11 написал : Тепловое расширение воды при нагреве на 50 градусов, примерно 2,5%. Из 50 литрового бойлера выдавить 2,5% - это 1,25 литра. 50 литров на сутки мало кому хватит, будет выдавливать больше.
skye11 написал : Далеко не все редуктора закрывают обратный поток воды, не все ОК герметичные
Насчёт ОК соглашусь (хотя это не есть гуд), но редуктора, как правило, не такие хреновые. Это ж его принцип работы: если на выходе давление больше уставки - он обязан "упереться и не пущать!", и усилие резко растёт при росте давления на выходе (внутри квартиры).
15.02.2017 в 18:53:53
Надоело каждый день сливать воду из банки под бойлером. Установил на кухне под раковиной расширительный бак на 2 литра. В результате, при нагреве 50 литров воды давление поднимается с 3 до 4,5-5 атмосфер. До этого поднималось до 9 атмосфер и срабатывал клапан. Очевидно, лучше бак на 3 литра. А в идеале, конечено, снимать кафель и подводить канализацию к группе безопасности бойлера. Но это как-нибудь потом.
15.02.2017 в 20:52:07
Jurgen, клапан где угодно можно, даже там, где вы бак установили До 9 не дожно повышаться, клапан у вас неправильный или по другим причинам
15.02.2017 в 23:13:42
Предохранительный клапан шёл в комплекте с бойлером. Его номинал - именно 9 атмосфер (второе фото в начале темы). Но даже если бы и 5 атмосфер - воду то мне всё равно из него некуда девать. Либо расширительный бак, либо канализация (которой нет).
15.02.2017 в 23:34:53
master.msk написал: До 9 не дожно повышаться, клапан у вас неправильный или по другим причинам
master.msk, Штатный клапан в теории на 8. Но есть допуск какой-то и у клапана и у манометра. По +0,5 того и другого =1 очко. Температура на входе и установка бойлера на нагрев тоже влияет на рост Р.
15.02.2017 в 23:41:35
Jurgen написал: воду то мне всё равно из него некуда девать
У меня в квартире 2.5 л в среднем в сутки испаряется из самодельного "пароувлажнителя" на радиаторе. Если бойлер рядом с горячим стояком, можно осуществить нечто подобное. Плохо что что стояк холодный в это время, когда нужен бойлер ;)
АлекСАН_dr, клапан "3в1" может некорректно работать. С редуктором и обратником.
16.02.2017 в 00:01:51
master.msk написал: клапан "3в1" может некорректно работать. С редуктором и обратником.
Это таки да. Если есть редуктор и обратник, 3в1 будет работать как 2в1. Я о другом- сбрасывает как положено и сколько получится..))