Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2015 в 20:18:14

Ну тогда будут проблемы со сливом через неё, плюс со временем забьётся.

0
vinseto
vinseto
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 20:21:24

Спасибо! Учту. Скажу чтобы переделывали.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

19.05.2015 в 09:44:38

В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?

0
vinseto
vinseto
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

19.05.2015 в 10:51:55

Мешали электроприводные краны ! Спасибо что обратили внимание на это и правильность их установки . Не могу ответить на ваш вопрос почему именно так поставили. Завтра буду общаться с творцом сего шедевра. Самому интересно что на этот раз он придумает в качестве аргумента !

0
vinseto
vinseto
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

20.05.2015 в 19:35:05

Доброго дня. Посоветуйте как быть в данной ситуации ( фото выше ) ?1 - ванная комната. Есть смысл все переделывать или оставить как есть ? Предлагают частично разобрать короб снизу ( чтобы был доступ для замены всех пп труб и верхний ряд плитки над люком (будет установлен новый люк с большей высотой). Задача развести пп без лишних углов и стыковок и надеюсь с правильной пайкой, а также изменить расположение коллекторов для нормального доступа к редукторам (так же есть желание заменить их на Far, т.к Honeywell оказался не самым лучшим выбором, убедился на личном опыте ) Если все же переделывать, частичная разборка короба снизу (2 ряда плитки с ГКЛ и частично каркас из профилей ) с последующим монтажом каркаса , ГКЛ и плитки на месте разобранного участка допустима ? Короб 260 x 100 x 76

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.05.2015 в 08:56:32

Артём Зорин написал : В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?

Вместо вводных их нельзя ставить! И не вводите в заблужнение по поводу месторасположения, это сделано правильно, сразу после вводного. Косяк тут есть только в расположении мешающего сервопривода. П.с. Если для вас инструкции по установке это филькина грамота, то не нужно эту дэзу распространять.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119583

24.05.2015 в 09:45:39

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519

А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

24.05.2015 в 10:14:17

Неплохо бы озвучить стоимость монтажа - может все вписывается в сумму:)

0
vinseto
vinseto
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 13:12:21

BV написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519

А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50

Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119583

24.05.2015 в 13:35:34

vinseto написал : Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?

Это значит убрать короткий кусок 110 трубы А что за правой стенкой.... почему туда входим 110трубой.... ?

0
vinseto
vinseto
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 13:42:58

Справа за стенкой основной стояк канализации

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.