Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 18:21:38

#5200241

Доброго всем дня! Прошу помощи у специалистов и прошу дать оценку выполненной работе. Суть в следующем: не так давно закончили ремонт в квартире (новостройка). Возникло много разногласий с исполнителем о качестве и профессионализме выполненных работ. Одно из которых касается монтажа водоснабжения. СУ раздельный. Мои претензии заключаются в следующем: Ванная комната

  • Отсутствие грамотной компоновки в сантех.шкафу. ( например чтобы снять верхнюю крышку с редуктора гв. для замены клапана, придется снимать весь редуктор )
  • Водонагреватель. Нет нормального доступа для обслуживания ( история с редуктором повторяется )
  • Очень большое количество всевозможных углов и поворотов пп. труб ( видимо таким образом обходили сливную трубу внизу короба от стиральной машины а может что то еще мешало ). Хотя изначально можно было все продумать и развести вертикально ровно ( минимум углов ). Краны на стояках переваривались с учетом пожеланий исполнителя.
  • О качестве пайки труб могу только догадываться… И скорее всего не в лучшую сторону.
  • При монтаже короба пробили саморезом сливную трубу от стиралки (поняли только через 2 недели пользования машинкой ). Трубу заменили, разобрав небольшой участок внизу между ванной и сантех.коробом. Ждем устранения последствий разборки.

    Я понимаю, поздно пить боржоми и полностью переделывать разводку водоснабжения ( ремонт закончен и сейчас нет возможности ), хотя и такие мысли были. Просто хочу при встрече с исполнителем указать на его просчеты и непрофессионализм при выполнении работ, сославшись и на ваше мнение.
    Если я не прав поправьте меня.

PS.есть еще примерные проблемы в туалете и по моему мнению неправильно выведены подключение и слив ст.машинки ( фото будут позже )

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 18:58:28

#5200302

Это сантех.шкаф в туалете. те же проблемы + гребенки вообще не закреплены !

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 19:13:20

#5200319

Стиральная машинка. Слив 37 см.от пола, подача 27см. Такое размещение норма ?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2015 в 19:20:09

#5200329

Судя по видимым стыкам - сварка ППР просто адская, заплавили всё что только можно.

Канализация собрана неправильно - вертикальный участок входит в лежак под прямым углом, должен под 15, 30 или 45 градусов.

Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает.

"Крепление" коллекторов пластиковыми стяжками - смех и грех.

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 19:34:30

#5200350

Исполнитель на то что заплавили овечает : давление в кране есть, значит все ок. Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть На фото не совсем видно. В лежак не вертикально заходит. Стяжки это вообще жуть... И мне утверждают что все сделано правильно!

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 19:39:47

#5200361

Mazayac написал : Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает

На какой рекомендуете поменять ?

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 19:42:18

#5200366

И еще про пп. Даже там где труба прямо идет умудрились собрать из нескольких кусков ! Видимо очень сильно экономили мои деньги !

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2015 в 20:01:27

#5200403

vinseto написал : давление в кране есть, значит все ок.

Если оставить на вводе дырочку с игольное ушко - давление в кране также будет.

vinseto написал : Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть

Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.

vinseto написал : На какой рекомендуете поменять ?

Так уж поздно менять. Нормальные сифоны - они встраиваются под плитку. Свинтите верхнюю крышку и удалите изнутри пружину и шарик.

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 20:06:38

#5200421

Mazayac написал : Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.

Тройник под 45 переделать в горизонтальной плоскости ?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2015 в 20:10:00

#5200428

vinseto, да. А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте.

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 20:11:46

#5200432

Mazayac написал : А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте

Так и есть

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2015 в 20:18:14

#5200443

Ну тогда будут проблемы со сливом через неё, плюс со временем забьётся.

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

11.05.2015 в 20:21:24

#5200450

Спасибо! Учту. Скажу чтобы переделывали.

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

19.05.2015 в 09:44:38

#5213987

В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

19.05.2015 в 10:51:55

#5214124

Мешали электроприводные краны ! Спасибо что обратили внимание на это и правильность их установки . Не могу ответить на ваш вопрос почему именно так поставили. Завтра буду общаться с творцом сего шедевра. Самому интересно что на этот раз он придумает в качестве аргумента !

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

20.05.2015 в 19:35:05

#5216747

Доброго дня. Посоветуйте как быть в данной ситуации ( фото выше ) ?1 - ванная комната. Есть смысл все переделывать или оставить как есть ? Предлагают частично разобрать короб снизу ( чтобы был доступ для замены всех пп труб и верхний ряд плитки над люком (будет установлен новый люк с большей высотой). Задача развести пп без лишних углов и стыковок и надеюсь с правильной пайкой, а также изменить расположение коллекторов для нормального доступа к редукторам (так же есть желание заменить их на Far, т.к Honeywell оказался не самым лучшим выбором, убедился на личном опыте ) Если все же переделывать, частичная разборка короба снизу (2 ряда плитки с ГКЛ и частично каркас из профилей ) с последующим монтажом каркаса , ГКЛ и плитки на месте разобранного участка допустима ? Короб 260 x 100 x 76

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.05.2015 в 08:56:32

#5221671

Артём Зорин написал : В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?

Вместо вводных их нельзя ставить! И не вводите в заблужнение по поводу месторасположения, это сделано правильно, сразу после вводного. Косяк тут есть только в расположении мешающего сервопривода. П.с. Если для вас инструкции по установке это филькина грамота, то не нужно эту дэзу распространять.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

24.05.2015 в 09:45:39

#5221710

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519

А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

24.05.2015 в 10:14:17

#5221730

Неплохо бы озвучить стоимость монтажа - может все вписывается в сумму:)

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 13:12:21

#5221934

BV написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519

А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50

Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

24.05.2015 в 13:35:34

#5221956

vinseto написал : Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?

Это значит убрать короткий кусок 110 трубы А что за правой стенкой.... почему туда входим 110трубой.... ?

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 13:42:58

#5221963

Справа за стенкой основной стояк канализации

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.05.2015 в 13:57:38

#5221979

vinseto написал : Прошу помощи у специалистов и прошу дать оценку выполненной работе.

или на 3 или на 5 с+)))) все зависит от цены за работу!

vinseto написал : Если я не прав поправьте меня.

За деньги на Ваз Мерседеса не купишь,соответственно от Ваза глупо ожидать мерседесовского качества!Вы повелись на цену и предыдущих работ мастера не видели.....-так?

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 14:25:40

#5222010

Я наверное не правильно обозначил вопрос. На какую оценку выполнена работа я и сам теперь примерно понимаю ( спасибо и форуму ) Мне просто нужна была помощь по выявлению ошибок в работе и постараться донести это до исполнителя. На цену я не велся.Общее представление о работе мастера имел. Были варианты и дешевле и дороже ( как раз в моем случае из предложенных вариантов был выбран один из дорогих ). Речь сейчас не об этом. Поверьте, я знаю примеры когда люди платят деньги за качество Мерседес а получают Ваз ( образно говоря ) Не всегда чем больше заплатишь = тем лучше качество ( ИМХО )

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

24.05.2015 в 14:40:47

#5222019

vinseto написал : полностью переделывать разводку водоснабжения ( ремонт закончен и сейчас нет возможности )

в чем смысл этой темы? вас нужно успокоить, и сказать, что все не так уж плохо? все не плохо, а очень плохо Не нужно было усложнять, если нет нормального мастера, можно проще сделать, но лучше Например не прятать трубы в стену или не ставить коллекторы. Или сшитым полиэтиленом=быстрее и меньше шансов "наделать". Даже у такого мастера как ваш

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 14:50:33

#5222032

Смысл выявить ошибки, указать исполнителю и понять что с этим делать.

master.msk написал : Не нужно было усложнять, если нет нормального мастера, можно проще сделать, но лучше Например не прятать трубы в стену или не ставить коллекторы. Или сшитым полиэтиленом=быстрее и меньше шансов "наделать". Даже у такого мастера как ваш

Согласен, но слишком поздно это понял.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

24.05.2015 в 14:53:07

#5222036

vinseto, Не мучайте его ничего он с этим не сделает-демонтаж полный если только

Аватар пользователя
vinseto

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Москва

Сообщений: 45

24.05.2015 в 15:08:24

#5222049

Выводы для себя сделал. Сейчас оцениваю во сколько мне обойдется демонтаж и новая работа. Спасибо всем ответившим !

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

24.05.2015 в 15:27:06

#5222069

vinseto написал : Я наверное не правильно обозначил вопрос. На какую оценку выполнена работа я и сам теперь примерно понимаю ( спасибо и форуму ) Мне просто нужна была помощь по выявлению ошибок в работе и постараться донести это до исполнителя. На цену я не велся.Общее представление о работе мастера имел. Были варианты и дешевле и дороже ( как раз в моем случае из предложенных вариантов был выбран один из дорогих ). Речь сейчас не об этом. Поверьте, я знаю примеры когда люди платят деньги за качество Мерседес а получают Ваз ( образно говоря ) Не всегда чем больше заплатишь = тем лучше качество ( ИМХО )

ну даже если Вы купили Ваз по цене Ваза - в любом случае вы купили отстой. Как выше подмечено - все переделывать.

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.05.2015 в 17:13:14

#5222181

vinseto написал : Я наверное не правильно обозначил вопрос. На какую оценку выполнена работа я и сам теперь примерно понимаю ( спасибо и форуму ) Мне просто нужна была помощь по выявлению ошибок в работе и постараться донести это до исполнителя. На цену я не велся.Общее представление о работе мастера имел. Были варианты и дешевле и дороже ( как раз в моем случае из предложенных вариантов был выбран один из дорогих ). Речь сейчас не об этом. Поверьте, я знаю примеры когда люди платят деньги за качество Мерседес а получают Ваз ( образно говоря ) Не всегда чем больше заплатишь = тем лучше качество ( ИМХО )

так сколько денег то отдали?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий