ebf, не понял ваш комментарий.

Да, токи разные в зависимости от способа прокладки.

Но не про это же речь, а про то что там указан ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК.

То есть такой при котором кабель будет работать бесконечно, не нагреваясь выше 70 градусов.

А 1.45 номинала это не длительно допустимый ток так как это ток только в течение часа. То есть применять In*1.45 для той таблицы не совсем корректно.

Вот как-то так.

Я сейчас временно перешел на сторону 25-амперников чтобы показать что не все тут так однозначно ;-)

Короче,

Жесткой аргументации о том что на 2.5 квадрата можно ставить только 16 ампер, основанной только на нормативах, к сожалению, нет.

Еще есть аргумент про розетки с их 16 амперами максимум, но не обязательно же кабель 2.5 идет к розетке ))

В общем, скорее подтвержденное реалиями правило и разумная подстраховка.

Но вы пишите аргументацию про 1.45, это действует на людей. Надо убеждать их делать правильно даже если в нормативах есть дырка.

P.S. Надеюсь, ваши соседи не найдут эту тему ))

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.01.2016 в 13:24:56

jaja написал:

Олечка написал: У CS статья была, кажется. Там про выбор номинала, кабели и характеристики автоматов.

давайте не будем оперировать досужими домыслами интернет специалистов, ок?

Так вопрос про статью был. Которая доступна для понимания.

ebf написал:

Олечка написал: Написана простым языком, вполне доходчиво.

А правильно ли? Ну хочется тебе 2,5 ставить на 16А ставь,но притягивать расчёты по принципу,здесь играем,здесь не играем,а тут рыбу заворачивали это уже как то не правильно

Я расчеты как раз не обсуждаю. И не спорю, что при определенных условиях можно обосновать 25А на 2,5. Но есть аргументы и против такого решения. Главное - смысл так делать? Но если кто-то убежден, что так лучше - да ради Бога. Если этажные щиты в старых домах открыть, что увидим? На алюминиевую лапшу 32, 40, 50 и 63А. Это ЖЭК ставит, вместо рассыпавшихся пакетников. И как-то это все работает.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 13:26:03

Alexey_Spb, 1,45 для кабеля это не дырка в нормативах,а норма, кабель в течении часа выдерживает 1,45 от своего номинала.если на 2.5 мм указан в таблице ток 21А,то фактически в течении часа он будет держать 21*1,45= 30,45А

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:27:34

Из той же темы.. Почему-то все берут БП с запасом по мощности для светодиодов, и никто не задумывается что можно же взять ровно или с копеечным запасом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:28:06

ebf, откуда эта инфа, про 1.45 для кабеля в течение часа?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.01.2016 в 13:28:42

У меня вопрос в другой плоскости. Приведите примеры из практики("бытовая" электрика), поясняющие, что подобное решение целесообразно и рационально. Допустим, существенно проще технология монтажа или сделать так значительно дешевле. Я вот затрудняюсь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:29:15

Олечка написал: У меня вопрос в другой плоскости. Приведите примеры из практики("бытовая" электрика), поясняющие, что подобное решение целесообразно и рационально. Допустим, существенно проще технология монтажа или сделать так значительно дешевле. Я вот затрудняюсь.

Вы про что именно?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 13:31:26

Alexey_Spb написал: ebf, откуда эта инфа?

Из нелюбимых вами ГОСТОВ и МЭК,и в каждом каталоге от производителя эта инфа есть в разделе автоматических выключателей,вот прямо тамже где и 1,45 для автоматов

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.01.2016 в 13:34:52

Alexey_Spb написал:

Олечка написал: У меня вопрос в другой плоскости. Приведите примеры из практики("бытовая" электрика), поясняющие, что подобное решение целесообразно и рационально. Допустим, существенно проще технология монтажа или сделать так значительно дешевле. Я вот затрудняюсь.

Вы про что именно?

Я про 25А на 2,5. Я не спорю, что обосновать такое решение можно. ОК, обосновали. А в каких случаях его целесообразно применять на практике?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:35:02

ebf,

Почему нелюбимых мной? Поясните пожалуйста вашу логику.

Я лишь написал что данные стандартны добровольны, а не обязательны.

И речь же у вас шла про кабель, не про автоматы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.01.2016 в 13:35:05

Ну какой на фиг ГОСТ, а БУЭ тем более))) Вам выше пишут, но не могут выразить мысль) Розетки рассчитаны на 16А макс., какой на них на фиг 25А АВ?) Выключатели на 10А макс, патроны ламп местами на 6А от силы, какие АВ 16А на это?)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:35:55

Олечка написал:

Alexey_Spb написал:

Олечка написал: У меня вопрос в другой плоскости. Приведите примеры из практики("бытовая" электрика), поясняющие, что подобное решение целесообразно и рационально. Допустим, существенно проще технология монтажа или сделать так значительно дешевле. Я вот затрудняюсь.

Вы про что именно?

Я про 25А на 2,5. Я не спорю, что обосновать такое решение можно. ОК, обосновали. А в каких случаях его целесообразно применять на практике?

В том когда на один автомат вешаются все розетки в квартире, ну или половина что почти всегда бывает у джамшутов.

"шобыневыбивало" ибо выбивать в современных домах в таком случае будет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 13:38:46

SB3, Ну у ТС вроде спор то теретический

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 13:40:39

Ebf, так ваша картинка логична и я сам так все рассчитываю.

но не пойму как вы кабель связали с расчетом про автоматы..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 13:42:50

Alexey_Spb, Посмотрите чему равен I2