Steefler07, явного криминала на фотографиях нет. Разве что стыки могли заплавить при сварке.
Для нижнего подключения в Ваших условиях лучше всего годится рис. 17 по ссылке - лучше смещать байпас, чем заужать.
28.01.2016 в 22:27:55
Mazayac, Стыки проверяли. Поток воды из каждого вроде хороший. Напор в смысле сильный. На самом деле ещё смущают уголки для ПС. Их пришлось покупать отдельно, потому что в комплекте почему то их не было. А в них идёт заужение. Без заужения когда покупал не было. Сказали в магазине, что ни на что это не повлияет.
28.01.2016 в 22:55:21
Такие заужения не смертельны.
28.01.2016 в 23:16:23
Mazayac, Спасибо большое. Значит однозначно надо менять схему в стояке как на рисунке
28.01.2016 в 23:22:34
Steefler07, в этом варианте циркуляция в ПС "подталкивается" за счёт принудительной циркуляции в стояке.
28.01.2016 в 23:36:57
мне кажется, что расстояние между отводами маленькое. у меня, посмотрел, больше. и пс тёплый, значит, вода там ходит, но слабо. что тоже указывает на расстояние.
29.01.2016 в 00:35:51
Mazayac, Правильно ли я нарисовал схему для своего случая для переделки?
29.01.2016 в 00:37:20
Kloun написал: мне кажется, что расстояние между отводами маленькое. у меня, посмотрел, больше. и пс тёплый, значит, вода там ходит, но слабо. что тоже указывает на расстояние.
Вы про расстояние между отводами в изначальном варианте? Или в том, который мне предлагают?
29.01.2016 в 00:46:17
И кто-нибудь сможет расшифровать ответ УК о том, откуда течёт вода: "подача воды идёт с подвала, но нагрев воды происходит на чердаке, поэтому считать, что горячая вода идёт сверху". Вот почти дословно. Надеюсь я правильно воспринял, что мне надо считать поток воды сверху-вниз... :help
29.01.2016 в 01:03:56
santex-SVAR написал: считайте этот радиатор - по гидравлике тот же полотенчик-лесенка.
29.01.2016 в 01:31:18
santex-SVAR написал: необходимо делать отводы на стояке ниже самого ПС.
Верно.
Steefler07 написал: Делать байпас со смещением?
нет нужды, достаточно верхний отвод переместить зеркально относительно оси нижнего отвода. Те сделать ниже ...
santex-SVAR написал: Поток горячей воды идёт сверху с 11го этажа многоэтажки. откуда такая уверенность ! а как она там наверху появляется ? есть отдельный транзитный стояк от подвала до крыши ?
Тип дома не написан, но например в П-44 по лестнице идут отдельные толстые транзитные стояки на ГВС и отопление.
Mazayac написал: Steefler07, вообще-то и при такой схеме всё обязано работать.
Согласен. Есть правило геометрический центр ПС должен быть выше геометрического центра между отводами (источника горячей воды, центра нагрева). Чем больше разность высот - тем лучше циркуляция.
santex-SVAR написал: Так же Ø40 или заузить сам байпас? без заужения (диаметр на 40) - если на этом же стояке висят потребители горячей воды
Заужение не нужно, наличие потребителей фиолетово ...
Mazayac написал: при несмещёном и незауженном байпасе, как у Вас, нарисованная конфигурация обязана нормально работать
Ну не идеально, но работать.
Может на заводе перепутали, и взяли заготовку от ПС с боковым подключением и там в одном из коллекторов вварена шайба? Можно разобрать и посмотреть на просвет?
Уголки не смертельны, но еще и не совсем хорошее расположение отводов на стояке - может в сумме создает проблемы?
Можете повесить мокрую тряпку на правый коллектор ПС?
Steefler07 написал: Надеюсь я правильно воспринял, что мне надо считать поток воды сверху-вниз.
да