28.01.2016 в 22:18:49

Steefler07, явного криминала на фотографиях нет. Разве что стыки могли заплавить при сварке.

Для нижнего подключения в Ваших условиях лучше всего годится рис. 17 по ссылке - лучше смещать байпас, чем заужать.

0
Steefler07
Steefler07
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Пенза

Сообщений: 19

28.01.2016 в 22:27:55

Mazayac, Стыки проверяли. Поток воды из каждого вроде хороший. Напор в смысле сильный. На самом деле ещё смущают уголки для ПС. Их пришлось покупать отдельно, потому что в комплекте почему то их не было. А в них идёт заужение. Без заужения когда покупал не было. Сказали в магазине, что ни на что это не повлияет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2016 в 22:55:21

Такие заужения не смертельны.

0
Steefler07
Steefler07
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Пенза

Сообщений: 19

28.01.2016 в 23:16:23

Mazayac, Спасибо большое. Значит однозначно надо менять схему в стояке как на рисунке

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2016 в 23:22:34

Steefler07, в этом варианте циркуляция в ПС "подталкивается" за счёт принудительной циркуляции в стояке.

0
Kloun
Kloun
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 546

28.01.2016 в 23:36:57

мне кажется, что расстояние между отводами маленькое. у меня, посмотрел, больше. и пс тёплый, значит, вода там ходит, но слабо. что тоже указывает на расстояние.

0
Steefler07
Steefler07
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Пенза

Сообщений: 19

29.01.2016 в 00:35:51

Mazayac, Правильно ли я нарисовал схему для своего случая для переделки?

0
Steefler07
Steefler07
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Пенза

Сообщений: 19

29.01.2016 в 00:37:20

Kloun написал: мне кажется, что расстояние между отводами маленькое. у меня, посмотрел, больше. и пс тёплый, значит, вода там ходит, но слабо. что тоже указывает на расстояние.

Вы про расстояние между отводами в изначальном варианте? Или в том, который мне предлагают?

0
Steefler07
Steefler07
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Пенза

Сообщений: 19

29.01.2016 в 00:46:17

И кто-нибудь сможет расшифровать ответ УК о том, откуда течёт вода: "подача воды идёт с подвала, но нагрев воды происходит на чердаке, поэтому считать, что горячая вода идёт сверху". Вот почти дословно. Надеюсь я правильно воспринял, что мне надо считать поток воды сверху-вниз... :help

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119853

29.01.2016 в 01:03:56

santex-SVAR написал: считайте этот радиатор - по гидравлике тот же полотенчик-лесенка.

  1. Зачем людям голову морочите - радиатор на фото подключен к двухтрубной системе отопления, и причем с горизонтальной разводкой.
  2. Такого извращения над радиатором я еще не видел :)
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119853

29.01.2016 в 01:31:18

santex-SVAR написал: необходимо делать отводы на стояке ниже самого ПС.

Верно.

Steefler07 написал: Делать байпас со смещением?

нет нужды, достаточно верхний отвод переместить зеркально относительно оси нижнего отвода. Те сделать ниже ...

santex-SVAR написал: Поток горячей воды идёт сверху с 11го этажа многоэтажки. откуда такая уверенность ! а как она там наверху появляется ? есть отдельный транзитный стояк от подвала до крыши ?

Тип дома не написан, но например в П-44 по лестнице идут отдельные толстые транзитные стояки на ГВС и отопление.

Mazayac написал: Steefler07, вообще-то и при такой схеме всё обязано работать.

Согласен. Есть правило геометрический центр ПС должен быть выше геометрического центра между отводами (источника горячей воды, центра нагрева). Чем больше разность высот - тем лучше циркуляция.

santex-SVAR написал: Так же Ø40 или заузить сам байпас? без заужения (диаметр на 40) - если на этом же стояке висят потребители горячей воды

Заужение не нужно, наличие потребителей фиолетово ...

Mazayac написал: при несмещёном и незауженном байпасе, как у Вас, нарисованная конфигурация обязана нормально работать

Ну не идеально, но работать.

Может на заводе перепутали, и взяли заготовку от ПС с боковым подключением и там в одном из коллекторов вварена шайба? Можно разобрать и посмотреть на просвет?

Уголки не смертельны, но еще и не совсем хорошее расположение отводов на стояке - может в сумме создает проблемы?

Можете повесить мокрую тряпку на правый коллектор ПС?

Steefler07 написал: Надеюсь я правильно воспринял, что мне надо считать поток воды сверху-вниз.

да

0