Сделал фото, повторюсь, что сифон пока старый установлен, на него обращать внимания не стоит, пока вопрос один, могу ли я обрезать ножки ванной, или всё таки оставить её на такой высоте, как установили шабашники? Разница высоты слива ванной к канализации 4 см, обрезать хочу, хотя бы на 2 см, чтоб ниже стала. Иначе пластиковая крышка от пола слишком высоко..
vitorgan74, с провисающей петлёй из гофры слив работать будет отвратительно.
Надо как минимум выбросить гофру, и заменить её на жёсткие трубы и отводы. Как максимум - взять вдобавок нормальную обвязку, выше приведён пример. Она позволит выставить низ ванны на 0,5...1,0 сантиметра выше входа в канализацию, не ухудшая слив.
Список приличных - в разделе "обвязки для ванн"
Mazayac написал:vitorgan74, с провисающей петлёй из гофры слив работать будет отвратительно.
Надо как минимум выбросить гофру, и заменить её на жёсткие трубы и отводы. Как максимум - взять вдобавок нормальную обвязку, выше приведён пример. Она позволит выставить низ ванны на 0,5...1,0 сантиметра выше входа в канализацию, не ухудшая слив.
Список приличных - в разделе "обвязки для ванн"
Mazayac, Значит ванную всё таки опустить есть возможность на 3 см ножки подрезать, при условии замены слива-перелива. Постараюсь заказать в Москве, но пока придется с гофрой установить.
Вот такой ссылка на маркете подобрал, как думаете пойдёт? Если к нему подведу трубу канализации 50.
Mazayac, Потому, что у нас нет в продаже сифонов без гофры, только варианты с гофрой везде. А пока я закажу, пока это дело до меня доедет, уже дней 20 - 30 пройдет. Я не в России.
П.С. мне ещё не понятен один вопрос, чтоб подключить сифон без гофры, ванная должна быть выше слива на 1 см или должна быть в ровень со сливом в канализацию? Так как трубы же должны жестко крепиться к сливу переливу, уклон вроде невозможен в этом случае... Сколько смотрю видео не понимаю, такое впечатление что слив из ванной ровно выставлен везде.
vitorgan74, да при чём тут "сифон без гофры"?
Любой сифон, в том числе Ваш на фотографии - имеет стандартный выход, к которому Вы подводите канализацию - жёсткими трубами и уголками. Гофра исчезает.
vitorgan74, для подключения сифона действуют те же правила, что и для всей канализационной системы. Уклон для пластиковой трубы 50 мм - 2 см/метр. На такой короткой дистанции, как "сифон - вход в стену" получится максимум миллиметров пять перепада.
Есть люфты в стыках "сифон - труба" и "труба - отвод", за счёт которых легко создаётся уклон.
И да, в горизонте допустимо применять только отводы 15/30/45 градусов, но не 90.
Mazayac написал:vitorgan74, да при чём тут "сифон без гофры"?
Любой сифон, в том числе Ваш на фотографии - имеет стандартный выход, к которому Вы подводите канализацию - жёсткими трубами и уголками. Гофра исчезает.
Mazayac, Извините за тупость, вы советуете подвести канализацию к сливу в ванной, а участок с гофрой просто не крепить? Давайте я сделаю фотографию сифона в разборе, может так мне станет яснее..
Mazayac, Спасибо, теперь дошло. Только переход с 50 на 40 я вряд ли найду, и уплотняющую прокладку ... У нас сифоны на прямых прокладках все.. Ну идея ясна, еще раз спасибо Вам за терпение..
vitorgan74, ступенчатый переход 40-50 как правило находится на конце гофры. На Ваших фото вижу. Отпиливаете его и используете.
Или резиновую манжету 40-50 - её проще найти в продаже, но к ней нужен и кусок 40 трубы.