Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 14:40:46

Ребята, имеется двушка в новом 14-ти этажном панельном доме, 6 этаж. Сантехник сделал штробу в несущей стене для закладки сантехнических труб. Длина плиты 222 см ширина 16 см, длина штробы 110 см, глубина 7 см. Волосы дыбом встают. Спать спокойно не можем. Что делать? усиливать как-то стену? вызывать проектировщиков...какая вообще за это ответственность...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2016 в 14:53:04

Арматура порезанная есть в штробе?

0
Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 14:56:13

Mazayac,

Mazayac написал: Арматура порезанная есть в штрабе?

да(

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2016 в 14:59:22

Вот жеж санта-вредитель.

По уму - заказывать экспертизу, они определят способы укрепления стены. Этаж критичный.

0
Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 15:04:13

Mazayac написал:

По уму - заказывать экспертизу, они определят способы укрепления стены.

и сколько это примерно выйдет? а если не по уму, залить расширяющимся бетоном?или от этого толка ноль?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2016 в 15:16:02

Бесполезно заливать с нарушенной арматурой. Раньше бесплатно консультировали здесь: http://offtop.ru/misi/v7_461465_172.php но сейчас тема, я смотрю, загнулась.

Сечение резаной арматуры какое?

0
Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 15:29:30

Mazayac, Арматура небольшая. Сечение около 4-5 мм

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2016 в 15:32:19

Тогда Вам повезло. Это похоже не несущие прутья, а поверхностное армирование.

0
Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 15:45:38

Mazayac, Надеюсь на это. Сейчас еще раз посмотрела штробу. в одном месте проходила 1 арматура толщиной 5мм где-то на глубине 2см от поверхности стены, в другом месте стены 2я арматура где-то на глубине 5-6 см от поверхности стены, но тоже неширокая, около 5мм. Арматура находилась на разных расстояниях друг от друга, не параллельно. Большой арматуры вообще не видно, возможно сантехники до нее не достали? Обычно широкая арматура в середине стены проходит?

0
Tysya222
Tysya222
Новичок

Регистрация: 19.02.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

19.02.2016 в 15:48:27

Mazayac, Подскажите Ваше мнение, стоит ли вызывать экспертизу в нашем случае, и примерно сколько нам будет стоить усилить стену((

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2016 в 16:50:57

Я не эксперт. Наверное достаточно заполнить полость расширяющимся ремонтным составом, с соблюдением технологии (обеспылить, загрунтовать, просушить, подпереть импровизированной опалубкой на время схватывания раствора).

Силовой каркас - диаметром 10-12-15 мм.

0