касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2016 в 22:22:51

Mazayac написал: в пределах 3-4 метров хватает армированной 25 трубы.

Пусть 32ПП делает.Как раз фитинги с дюймовой резьбой.

cuper написал: нужна дюймовая муфта с переходом на 32мм ППР?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

23.02.2016 в 22:22:57

Mazayac, Уверен,когда стояк перекрывали делали это сверху. Это же допустимое подключение или как? Можно по идее и так подключить: Как лучше?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

23.02.2016 в 22:26:28

касимов, Спасибо в этом и был весь вопрос)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2016 в 22:28:07

Как бы:

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2016 в 22:32:06

cuper написал: Можно по идее и так подключить:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 22:33:00

cuper, где перекрывали стояк - неважно. У него есть подача и обратка, которые могут приходить обе в подвал или на техэтаж. Направление подачи в Вашей квартире (снизу вверх или сверху вниз) от места перекрытия никак не зависит.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 22:34:03

касимов, да у топикстартера байпас или заужен, или смещён, или всё вместе. Фото, как обычно, жмутся сделать. Но вероятно последние картинки неприменимы.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2016 в 22:35:48

Mazayac написал: где перекрывали стояк - неважно. У него есть подача и обратка,

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2016 в 22:42:13

Как бы ,это, с праздником! А то совсем заработались..... И день пролетел....

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

23.02.2016 в 23:47:15

касимов, После нижней муфты пойдет угол 45 градусов) Вас тоже с праздником)

Mazayac, Естественно заужен до дюйма.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2016 в 07:28:45

cuper, чего же тут естественного? Был бы незауженный и несмещённый - всё бы заработало независимо от направления подачи.

100% рабочие схемы с заужением - только рисунки 17 и 18 по ссылке выше.

0