03.05.2016 в 17:26:29
Коллеги, не засоряйте тему и мозг ТС. УЗО должно быть защищено вышестоящим аппаратом. Не нужно отсебятины и троллинга.
03.05.2016 в 17:29:13
Димон114, разница в цене между типом A и типом AC (особенно ИЭК) может быть меньше стоимости лампочки. От последовательной дуги защищают АВ ABB или нет?
333vs333, тут в теме несколько схем. На одной УЗО стоят перед АВ (в начале темы), а на другой УЗО стоит после АВ (в конце темы). Правильная схема я так понимаю последняя?
03.05.2016 в 18:03:54
ABEgorov написал:
- Автомат ABB C6 дороже, чем B10. В чём плюс?
Принципиальной разницы нет. На мой взгляд, кабель 1,5 кв. и маломощные потребители лучше защитить 6А. (МГСН 2.01-99 п.11.5)
ABEgorov написал:
- Я не понимаю, чем 2P автоматы надёжнее и лучше, чем 1P. Спрашиваю, но никто из тех, кто советовал использовать 2P, мне так и не ответил зачем их нужно использовать...
Речь про плиту. Для кабеля и мощного потребителя, который в работе несколько часов в сутки, доп. защита по току (N полюс). Опять же, ИМХО.
03.05.2016 в 18:12:12
333vs333 написал: ABEgorov, Олечка советовала 2Р на линию электролиты для лучшей защиты от перегрузки. SB3 советует 1Р+N - это немного другое. Отличие 2Р и 1Р+N в наличии защиты на обоих плюсах у 2Р и ее отсутствии в плюсе N у 1Р+N.
Именно так! Повторю: это не требование нормативов. Просто мнение и определенное технологическое решение, которое широко использует муж. Можно оставить 1р? Разумеется, можно! И иногда муж так тоже делает. Сейчас, найду пару фоток.
03.05.2016 в 18:23:18
03.05.2016 в 19:33:39
Еще одна неувязочка: ABEgorov, пусть Ваши проектировщики(?) пересчитают расчеты с действующим в стране напряжением 230V - уже несколько лет как поменялось.
03.05.2016 в 19:53:25
333vs333 написал: Коллеги, не засоряйте тему и мозг ТС. УЗО должно быть защищено вышестоящим аппаратом. Не нужно отсебятины и троллинга.
333vs333, так отсебятину никто и не порит , вы схему то смотрели ? :) там все ав вышестоящие . И не обязательно вышестоящим :) от сверх тока может и нижестоящим :) и это не отсебятина .
03.05.2016 в 21:27:02
ABEgorov написал: Сгорит такой автомат и я попал на 6000. Сгорит ABB S201 и я попал на 300 рублей. И в связке АВ и автомат я вижу сработавшее устройство (УЗО или автомат), а если сработает диф. автомат я должен гадать была ли утечка или короткое замыкание.
Вполне логичное здравомыслие и, если место в щите, а, также, бюджет позволяют, то я полностью вас поддерживаю. Однако, на вводе я бы поставил выключатель нагрузки, как аппарат более для этого предназначенный, чем автомат. Вынес бы я и группу холодильника перед вводом, как неотключаемую нагрузку ...
03.05.2016 в 21:49:27
avmal, да , но - 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Букварь .
03.05.2016 в 21:52:44
avmal, да может с точки зрения цены , но букварь о другом немного - 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. К Тамуже место не израсходуется . А так схема конечно работоспособна но узо в ней через чур много .
03.05.2016 в 22:20:28
333vs333, я советовал 2Р, как вариант 1Р+N или это в другой теме было, но не суть :)
Автор, если вы хотите сделать себе хорошо :) - ставьте перед УЗО 2Р АВ, как вариант 1Р+N. Если вас начинает душить жаба -выкидывайте несколько УЗО и делайте другую схему.
03.05.2016 в 22:27:19
SB3 написал: 333vs333, я советовал 2Р, как вариант 1Р+N или это в другой теме было, но не суть :)
Автор, если вы хотите сделать себе хорошо :) - ставьте перед УЗО 2Р АВ, как вариант 1Р+N. Если вас начинает душить жаба -выкидывайте несколько УЗО и делайте другую схему.
SB3,А вы батенька , гляжу, масштабно по темам просветительством занимаетесь, на безвозмездной надеюсь основе? :)
03.05.2016 в 22:44:25
SB3 написал: 333vs333, я советовал 2Р, как вариант 1Р+N или это в другой теме было, но не суть :)
Автор, если вы хотите сделать себе хорошо :) - ставьте перед УЗО 2Р АВ, как вариант 1Р+N. Если вас начинает душить жаба -выкидывайте несколько УЗО и делайте другую схему.
SB3, а тут то двух полюсники каким боком с узо на каждой линии ? Даже ваши почти фантастические утечки с нуля не прокатывают :popcorn замочил сегодня в ведре с водой и 5 ложками соли ноль и pe , узо не отключилось пока их вместе не замкнул . От чего вы все защищаетесь ? А вот позавчера мне довелось опять увидеть четырёх полюсный ав замкнувший ноль последним , не хотите обьяснить почему новый телек Самсунг у людей крякнул ?
03.05.2016 в 22:54:26
Димон114, вы ща в другой теме объяснять будете, а тут можете объяснять, почему у людей только телек крякнул и лампочки даже не перегорели и т.п.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу