Аватар пользователя
nicron

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 12:57:58

luber написал: Добрый день!

Имею: приточную трассу с улицы в комнату (через лоджию, по стене лоджии) длиной 2 метра (канал круглый пласт., 100 мм), к установке Marta JR-M-A. На лоджии, примерно посередине трассы, надо установить:

1/ Воздушный клапан для круглых воздуховодов с ручной регулировкой SK 100 (Salda) 2/ Фильтр для круглого канала FL 100, с фильтрующим элементом (Airone) 3/ обратный клапан 10СКПО (Эра, пласт.)

В какой последовательности их надо устанавливать, считая от улицы?

luber, Добрый день. Обратный клапан, фильтр. Назначение ручного клапана не понятно, видимо на ответвлении от магистрального канала.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
nicron

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 13:04:36

Берг написал: подскажите плиз. идет ремонт и хочу заложить трассу и кронштейн наружного блока зарание.. чтобы потом шпильки кронштейнов отделку не портили.. предполагается кондей 7 или 9-ка пока неизвестно какой. вопрос.. расположение кронштейна-держателя наруж блока универсальное или какие есть стандарты? выбирать само тело буду только через год... чтото подешевле самсунг или лыжу ... на что обращать внимание чтобы потом безпроблемно установился блок. спасибо.

Берг, Добрый день. Если в размер не попадете, потом на лапы п-профиль поперек и будет празник :)
Или что то такого плана У них ставиться поперечная пластина а лапы навешиваются на пластину и могут свободно перемешаться до нужного размера, благо длина позволяет до 14 блока свободно :)

0
Аватар пользователя
nicron

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 22:41:17

Константин 11 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?

Константин 11, Добрый вечер. Я так понимаю, вы приняли общую площадь тепообменника за походное сечение, а не живое сечение, которое как раз раза в два меньше. Возьмите живое сечение, пересчитайте расход думаю и найдете своего потяряшку :)

0
Аватар пользователя
o.p.i.u.m.

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 58

14.09.2017 в 09:05:36

Здравствуйте господа и дамы! Решили вывести вытяжку в вентканал. А в дырку, которая выходит на кухню думаю установить вентилятор 150*150. В связи с этим вопрос: можно ли врезаться в главный большой вентканал (в котрорый входят маленькие вентканалы от каждой квартиры)? Заранее спасибо за ваши исчерпывающие ответы!!!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12659

14.09.2017 в 09:18:51

o.p.i.u.m. написал: можно ли врезаться в главный большой вентканал (в котрорый входят маленькие вентканалы от каждой квартиры)?

Как в сателлит НЕЛЬЗЯ "врезать" вытяжку (не предназначен он для этого) так и в основной стояк.

Хотя, как уже ни раз писал: "если нельзя но хочется ..." все равно сделают.

В случае присоединения вытяжного зонта к сателлиту ВЫ ухудшаете работу, необходимой для кухни, естественной вентиляции своими "ежиками" в виде ОК и всякой фигней. И в то же время, зонт не работает так как он может из-за того что сечение канала не соответствует необходимому для такой работы.

В случае же врезания в основной стояк Вы сможете стать настоящим ценителем гурманских предпочтений всех Ваших соседей, живущих снизу. Если Вас такой вариант устроит - можете спокойно делать. ПО крайней мере будет возможность сравнивать свои запросы в еде (и "во всем остальном" ;) :)) с чужими ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
KLM50

Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

24.09.2017 в 19:42:35

Хочется понять, сколько кубов я получаю открыв форточку старого образца на старом окне примерно 70х40 см. При этом вентиляция естественная вытяжная напротив окна, решетка крупная с большими ячейками размер 25 х 25 и дверь в коридор открыта. Открыл я допустим на 2 минуты, а комната объемом 50 кубов. Потолки 3,20 в данной комнате.

Мне это нужно чтобы прикинуть на какое время включить вентилятор и какой мощности, чтобы быстро добиться такого же эффекта.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2108

24.09.2017 в 22:38:37

KLM50 написал: Хочется понять, сколько кубов я получаю открыв форточку старого образца на старом окне примерно 70х40 см.

Ровно столько, сколько вытягивают Ваши каналы. Если ветер не в окно.

0
Аватар пользователя
logon495

Местный

Регистрация: 28.09.2017

Мытищи

Сообщений: 3

28.09.2017 в 15:54:03

Товарищи, помогите пожалуйста, где лучше повесить приточную вентиляцию?? Очень хочется на правой стене эркера (1 на рис). Чуть подальше от кровати. Но очень советуют и пытаются переубедить и ставить вариантом 2 на балконе, прям рядом с кроватью.

Мотивируют тем, что эркер напротив двери в коридор, плюс при наличии активной вытяжки, воздух пойдет большей частью через дверь и во всей остальной части комнаты образуется мертвая зона. Помогите плз, насколько оно так будет????

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12659

28.09.2017 в 16:00:03

Правильно советуют. Это лучший вариант.

В эркере - хуже вариант

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
logon495

Местный

Регистрация: 28.09.2017

Мытищи

Сообщений: 3

28.09.2017 в 16:04:35

Ким, спасибо за ваше мнение.Скажем так, я готов на немного "хуже").. Тк когда рядом с кроватью шумнее(. Если в коридор будет процентов 30% уходить, это одно дело, а если почти все и будет "мертвая зона со спертым воздухом", тут уж выбирать не придется(

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12659

28.09.2017 в 18:44:30

А что ставить хотите ???

Может решетка на стене поможет ??? Ламели направить вдоль стены в сторону кровати. А факел воздуха обычно не менее чем 1,5 метра ... Но все зависит от установки ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
logon495

Местный

Регистрация: 28.09.2017

Мытищи

Сообщений: 3

28.09.2017 в 20:00:52

Ким, vstat fko 4a, он на внешней стене крепится или на балконе, внутри помещения только диффузор вида тарелки из под которой во все стороны по стене расходится воздух (вперед соответственно не дует)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12659

28.09.2017 в 22:25:45

logon495 написал: .... vstat fko 4a, ....

Ясно. Но никогда не был приверженцем установки диффузора на вертикальную стену. Неправильно это, хотя и возможно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Yan!

Местный

Регистрация: 02.11.2017

Москва

Сообщений: 33

02.11.2017 в 20:47:39

Добрый вечер! Делаю ремонт в санузле, не могу определиться, есть ли смысл естественную вентиляцию дополнить принудительной.

Дано: 3-комнатная квартира, 7 этаж 9-этажной панельки 1972 года, санузел раздельный. Сантехкабину не сносили, на её потолке над перегородкой между ванной (2м2) и туалетом (0.8м2) установлена вентиляционная "ракушка". Под "ракушкой" отверстия в туалет и ванную ~100x195мм. От "ракушки" до вент. канала в стене короб переменного сечения (от 185x120 до 120x120 у стены) длиной 45 см. Если к обоим отверстиям и в ванной и в туалете одновременно приложить листы А4 - прилипают. На кухне вент. отверстие ~200x200 закрыто решеткой, салфетка слабо прилипает. Окна пластиковые, с щелевым проветриванием на форточках.

С одной стороны, хочется поставить вентилятор(ы), чтобы и бельё в ванной быстрее сохло, и чтобы в перспективе датчик CO2 в детскую добавить, и иметь гарантированный микроклимат в квартире. А с другой, сейчас естественная вентиляция хоть какая-то, но есть, - боязно перехитрить самого себя и убить её вентиляторами или неправильным монтажом получить другие сюрпризы.

Некоторые варианты, про которые думал (про санузлы):

1) в "ракушку" запихнуть малогабаритный канальный вентилятор, включать по реле времени; 2) пока нет отделки и есть возможность - снести ракушку, поставить современные вент. короба и на фальш-потолок закрепить хороший тихий канальный вентилятор (например TD-Silent 350/125 ?), через тройник вывести короба в туалет и ванную под анемостат; 3) отверстие, в которое входит короб от "ракушки", достаточно большое - ~180x190мм, в теории туда можно завести 3 короба как минимум 55x110, 2 использовать для естественной вентиляции туалета и ванной, а третий закончить вентилятором в ванной, и включать по потребности.

На кухне ничего кроме решетки не планировал, но не знаю, может и есть смысл в каком-то вентиляторе, который включается одновременно с сан. узлами.

Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12659

02.11.2017 в 21:17:17

Yan! написал: ..... в перспективе датчик CO2 в детскую добавить, и иметь гарантированный микроклимат в квартире. ....

Ну куда без датчика СО??? Без него ничего работать не будет !!!! А уж какой микроклимат от вентилятора в санузле будет !!!!

Новое слово в ОВ квартир ???. Это же какая экономия возникает !!! Один вентилятор заменяют целый комплекс работ и создает микроклимат в квартире. Тогда зачем в квартирах делают систему отопления, кто-то кондиционеры ставят, систему вентиляции лепит, увлажнители ставят и т.д. ...
Идиоты .. Поставил сортирный вентилятор, прилепил к нему датчик СО2 и получи "микроклимат в квартире ..." :applause: :applause: :D

При нормально работающей естественной вентиляции никакие вентиляторы не нужны.

Ломать или не ломать сантехкабину - решать Вам. Ради того что дополнительное, пусть и небольшое, но пространство увеличиться. У себя когда убирал только потолок поднялся на 210 мм, не считая что по всем сторонам минимально на 100 мм пространство увеличилось. А самое главное строительный гадюшник был убран за этой кабиной.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу