Ким написал: Если при таких условиях делали то салфетка должна должна прилично. При отсутствии анемометра пользовался сигаретным дымом или зажигалкой. Если сигарета была в руках то делаешь дымовое кольцо ниже среза решетки и от с полметра от нее. И наблюдаешь. При нормальной ВЕ дым потихоньку начинает направляться к решетке. И чем ближе к ней тем быстрее удаляется. А когда ВЕ толком не работает - этот дым расползается по помещению. Конечно же это не точный "прибор" но грубо оценить можно. Тем более что сравнивали с показаниями анемометра. По крайней мере оценить работоспособность возможно. Так же и с зажигалкой, по отклонению пламени.
Провёл новые тесты. То ли из-за того, что похолодало (-2 против +5), то ли салфетка прошлый раз не была откалибрована, но в этот раз результаты лучше. Проверял по прилипанию листа А4 на вертикальное вент. отверстие стены кухни и горизонтальные дырки в фальш-потолке сан. узлов. Одно из отверстий туалета/ванной заклеил наглухо скотчем, ко второму прикладывал лист (без этого лист всегда падает, т.к. канал общий). Результаты:
- к моему удивлению, в сан. узле лист прилипает всегда, даже при всех закрытых окнах;
- для того, чтобы на кухне лист держался уверенно, хотя бы в одной из комнат форточка должна быть на второй позиции гребенки, единичек мало;
- за неимением сигарет скрутил самокрутку из газеты. С расстояния ~20 см дым уверенно уходит, дальше - сложно понять, слишком быстро растворяется.
Итого, склоняюсь к тому, что вентиляторы принесут больше проблем, чем пользы.