Аватар пользователя
VladimirB

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

15.02.2018 в 16:50:18

Добрый день! Нахожусь в процессе ремонта, квартира 2 комнаты, 50 квадратов, везде пластиковые окна, лоджия застеклена. От застройщика никаких решений по вентиляции не досталось. Т.к. ремонт почти сделан, что-то масштабное для решения вопроса не рассматриваю (централизованная вентиляция под потолком и пр.). Также не рассматриваю пока-что установку бризеров, пока все средства идут в ремонт.
Подскажите, хватит ли установки 2х КИВов (обозначены зеленым на схеме) для обеспечения минимально-достаточного уровня свежего воздуха ? 2 взрослых человека, живем на юге. Т.к. часто теплая погода, то планирую включать вентиляцию в ванной\санузле, чтобы обеспечить работу клапанов. Что скажете ? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.02.2018 в 19:02:22

VladimirB написал: .... хватит ли установки 2х КИВов ...

Если "по-хорошему" - то маловато, а так как Вы сами хотите то, как народная мудрость говорит, "В безрыбье и рак рыба ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.02.2018 в 09:38:49

Кив существенно не отличается от щелевого проветривания. Так что это даже не рак, а очень мелкая креветка.))

0
Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

16.02.2018 в 10:26:03

Хочу перенести ПУ (Бризарт 550) в санузел, тогда магистраль от стены до ПУ получится или 1 вариант 8м по прямой высотой 10см, с утоньшением в одном месте до 5см на 1 метр (ужас! но если сделать три-пять воздуховодов в этом месте - поможет избавиться от сопротивления и шума?), или 2 вариант 6 метров по прямой с поворотом 90 градусов на выходе (чтоб сосало воздух из откоса окна, мне не разрешат дырявить аллюминиевый сайдинг дома в видимом месте) - в этом случае высота на половине трассы ничем не ограничена, на второй половине трассы желательно не больше 20см высотой.

Вопросы: 1) Какой-нибудь из этих вариантов реален, или получится пылесос по звуку? Справится ли ПУ с засосом воздуха с такого расстояния? 2) Если я сделаю воздуховод из PIR-плиты 3-5см (она покрыта фольгой изнутри), то нужно ли мне ставить калорифер на начало трассы? Зимой бывают морозы до -30, обычная температура -20 - -25.

Другой вариант - это поставить приточку у окна, но я буду сидеть на расстоянии метра от нее и боюсь что буду слышать шум не смотря на короб в 5см ваты+ГКЛ. Зря боюсь?

Квартира площадью 55м2, 2,5 комнаты без дверей (раздвижные большие), 2-3 человека и 3 животных, планирую использовать VAV - как я понимаю ПУ будет работать не на максимуме большую часть своей жизни.

0
Аватар пользователя
VladimirB

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

16.02.2018 в 11:02:45

Легкий написал: Кив существенно не отличается от щелевого проветривания. Так что это даже не рак, а очень мелкая креветка.))

Легкий, меня "подкупает" в КИВах - меньше шума + хоть какая-то фильтрация воздуха, в отличие от открытого окна. ну и + в дальнейшем отверстие можно использовать для нормального бризера. Спасибо за ответы !

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111575

16.02.2018 в 11:18:52

2ya написал: Если я сделаю воздуховод из PIR-плиты

Свежая идея ))) Обычно всеже каналы утепляют

.

VladimirB написал: 2 взрослых человека, живем на юге. Т.к. часто теплая погода, то планирую включать вентиляцию в ванной\санузле, чтобы обеспечить работу клапанов.

Для минимального проветривания - пойдет, в моменты, когда потребуется больше воздуха - придется делать щелевой проветривание или открыть окна

Попробуйте, будет мало - добавите.

Когда готовите на КУХНЕ - кухонный КИВ придется закрывать, чтобы меньше запахов распространялось по квартире и был подпор из спальни - тогда придется там окошко приоткрыть. Еще - во время готовки - максимум должен удаляться из кухни, после приема ванной - наверное лучше усилить вент ванной... Можно подумать об управлении скоростью вентиляторов

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.02.2018 в 15:03:51

2ya, вот если бы потрудились нарисовать..

0
Аватар пользователя
костинн

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Одесса

Сообщений: 20

16.02.2018 в 17:24:39

Легкий написал:

dr.andrey написал: Небольшой теоретический вопрос. Сам никак не допру... Если к одной вытяжке подведено 3 вентканала (от ванной, от мини-прачечной, от туалета), то сечения на решётках должно быть больше или меньше чем сечение канала?

dr.andrey, В огороде бузина, а в Киеве дядька.. В вашей задаче нет логики.

Легкий, Добрый день!Меня тоже интересует этот вопрос.Почему "нет логики" не могли бы объяснить?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

18.02.2018 в 17:41:56

костинн, Нет смысла ставить решетку сечением меньше, чем сечение канала. Если у вас дисбаланс расходов, надо регулировать клапанами (дросселями, шиберами).

0
Аватар пользователя
костинн

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Одесса

Сообщений: 20

19.02.2018 в 15:52:57

Легкий написал: костинн, Нет смысла ставить решетку сечением меньше, чем сечение канала. Если у вас дисбаланс расходов, надо регулировать клапанами (дросселями, шиберами).

Легкий, А,откуда,он(дисбаланс),возьмется?От проектировщика?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

20.02.2018 в 09:05:54

костинн, Не ясен смысл ваших вопросов. Если вы сомневаетесь в материале, который дал вам проектировщик, то неплохо было бы взглянуть на проект для обсуждения.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

20.02.2018 в 10:00:57

Если правильно понял вопрос про дисбаланс от Костина то вопрос вполне правильный. Особенно в варианте с рекуператором. И особенно в квартире. Мне бы очень хотелось бы увидеть как "проектировщики"правильно делают это на аву с небольшой производительностью

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

20.02.2018 в 14:17:57

Я не понял про что этот правильный вопрос.. Может про то, а может про это.. :confused:

0
Аватар пользователя
костинн

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Одесса

Сообщений: 20

20.02.2018 в 17:35:31

костинн написал:

Легкий написал: костинн, Нет смысла ставить решетку сечением меньше, чем сечение канала. Если у вас дисбаланс расходов, надо регулировать клапанами (дросселями, шиберами).

Легкий, А,откуда,он(дисбаланс),возьмется?От проектировщика?

Легкий написал: костинн, Не ясен смысл ваших вопросов. Если вы сомневаетесь в материале, который дал вам проектировщик, то неплохо было бы взглянуть на проект для обсуждения.

Легкий,Скажите,а Вы-проектировщик?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

21.02.2018 в 23:09:36

костинн, Нет, не проектировщик. Если нет вопросов по теме, предлагаю на этом знакомство в теме закончить, дабы не флудить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу