01.03.2020 в 08:23:30
#6795216
id461852974 написал: и заглушен он (если вообще заглушен) где-то глубоко внизу, а вот выход в общую шахту очень близко сверху от вентокошек в сан узлах (на фото специально подписал).
похоже на ошибку строителей - смещение всей шахты по вертикали.... но как им это удалось? Сантиметров на 40 смещение встречал, но чтобы так много.... Почему кухня и туалет делят один разгонный канал? Противоречит нормам.... Делают - Ванна и туалет в один канал
02.03.2020 в 22:00:42
#6796004
Если я поставлю канальный вентилятор внутрь канала, выше вент окон ванны и туалета, какой размер А (на фото)будет правильным? Звезда на фото - это условно канальник.
02.03.2020 в 22:04:45
#6796009
id461852974 написал: Если я поставлю канальный вентилятор внутрь канала, выше вент окон ванны и туалета, какой размер А (на фото)будет правильным? Звезда на фото - это условно канальник.
id461852974, любой, а вентилятор максимального диаметра, который влезет. Глубже засунете - меньше шума будет снаружи
02.03.2020 в 22:47:59
#6796043
BVСпасибо за подсказки.
03.03.2020 в 00:14:33
#6796100
id461852974, Если блоки установлены с таким диким промахом по высоте, то и второй канал должен выглядеть похоже. Если это действительно так - то в своих каналах можете сделать удобные полочки ниже входа в канал. Все равно никакой пользы от этого места нет :) Но учитывайте, что шахты у вас самонесущие, хотя возможно и закреплены как-то за перекрытия.... Кстати они из бетона, или же из гипсобетона?
03.03.2020 в 07:55:42
#6796159
BV написал: похоже на ошибку строителей
Нет, это такие дурацкие блоки. Встречал их только в Подмосковье. Сколько ни пытался понять эту схему - не получилось. Видимо проектировщик очень умный. Несмотря, что дурак... И это я еще не говорю, что нарушена противопожарная роль каналов-спутников.
BV написал: Почему кухня и туалет делят один разгонный канал? Противоречит нормам....
А вот это скорее всего косяк строителей. На плане видно, что спутников два.
03.03.2020 в 07:58:57
#6796160
BV написал: Почему кухня и туалет делят один разгонный канал?
А откуда такие сведения? Я вижу ванную и туалет.
03.03.2020 в 09:04:17
#6796181
Вопрос явно не короткий, можно здесь разместить? Если нет, прошу модератора перенести в отдельную тему.
Этаж 11/13, тёплый чердак (условно, 13й этаж), квартира выходит окнами на одну сторону дома. Дом сдан пять лет назад. Вентиляция естественная.
На этаже 10 квартир, соответственно 12 вентстояков аналогичного сечения. Все это выходит на чердак, там на вентшахтах стоят оголовки с сеткой. Далее все идёт в общую трубу, сечение которой, вероятно недостаточно (в соседних домах такие же трубы, при том что квартир на этаже от трёх от пяти). Думаю, из-за этого все проблемы.
Вентшахта моя - металлический короб 900х600 с двумя вводами, с санузла и кухни. На вводе санузла стоит труба 125, на вводе кухни - труба 125 и отдельно заходит вытяжка от плиты (короб плоский 204х60). В обоих вводах стоят вентиляторы мощностью 16 ватт с обратными клапанами.
Проем в плите перекрытия между коробом и стенами заделан, ранее многие жаловались что тянет через эти щели от соседей снизу.
Так же сделал приточную вентиляцию - трубу 150 мм в одну комнату и плоский короб 110х55 в другую. В будущем планируется блок приточки, пока не куплен.
Очень плохо работает вентиляция, я бы сказал что не работает совсем. Проблема сильно стала усугубляться по мере заселения дома. Сейчас очень душно даже при открытых окнах. Вентиляторы особо погоды не меняют, более того, они горят. Похоже на межвитковое замыкание из-за перегрева.
После того как снял вентилятор для ремонта (и, соответственно, обратный клапан), заметил что по вечерам (видимо, когда у всех в ванной работают вентиляторы), идёт сильная обратная тяга. Днем прямая тяга, но слабая. Это явление в зимнее время, думаю что хуже.
Вентиляция работает хреново не только у меня. Выше меня этаж и жилой техэтаж, у соседа сверху был, с вентиляцией он ничего не делал. На чердаке был давно, после смены ук туда не попасть. Видимо, явный косяк проектирования дома.
Варианты действий?
Ук мычит что «ничего не можем, косяк застройщика». Пока в официальном порядке и через суд не работал с ними, хотелось бы знать были ли прецеденты? Я участвовал в судах, это многолетняя тяжба с непредсказуемым в реалиях нашей страны исходом, которая ещё и требует дохрена денег, если ты сам не юрист. в своё время я отсудил у застройщика неустойку за срыв сроков и косяки, но это длилось три года и стоило дофига (правда, платил с неустойки).
Вариант два - покупать или делать самому мощный блок приточки и продавить вентстояк. Не очень нравится тем что блок будет работать почти постоянно..
Пустить венттрубу по фасаду или делать выхлоп без трубы? Хз как. Плюс опустится потолок и нет уже места там для нормального короба на потолке.
Ещё идеи?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
03.03.2020 в 11:45:23
#6796228
Alexey_Spb, Приточная система чаще всего побеждает обратную тягу, все правильно. Если у вас особый случай. то глушить общую ВЕ и делать свою приточно-вытяжную систему. Оба решения требуют средств.
03.03.2020 в 11:46:17
#6796230
Alexey_Spb, Для начала надо понять причину недостаточной либо обратной тяги, и уже потом думать, что делать. Для этого нужно видеть всю картину. Для начала надо знать:
Описанная Вами проблема часто бывает на последнем этаже, на предпоследнем - реже. Как правило, можно найти пути решения проблемы даже без вентиляторов и механического притока.
Вопрос требует большого количества информации и лучше СРАЗУ попросить модераторов перенести обсуждение в отдельную тему.
03.03.2020 в 20:09:38
#6796502
BV, спасибо большое. Проблема в том что проект техэтажа не получить относительно просто, так же не попасть на чердак (смена УК, протащили шарагу, которая теперь огородилась от всех).
По остальным вопросам.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
04.03.2020 в 23:36:02
#6797391
Помогите советом, что делать. Живу на 18 этаже. В квартире стоит пву epvs 200. На вдох и выдох на улице стоят решетки арн 200х200. При ветре решетки сильно завывают. Учитывая, что на такой высоте ветер частое явление, то поют они достаточно часто. Что можно сделать, чтобы они не шумели? Либо что поставить на вдох и выдох вместо них, чтобы не было шума и чтобы не душить систему?
05.03.2020 в 21:37:38
#6798010
Sel_82, На выдох можете поставить инерционные решетки,лучше с пластиковыми лопастями-меньше шумят,на вдох-просто сетку вместо жалюзи.
06.03.2020 в 10:40:21
#6798227
КАТРАН, о сетке думал, но не представляю как сделать защиту от дождя. Арн выбирал, чтобы не заливало при ветре.
07.03.2020 в 05:23:52
#6798721
Sel_82, Один дебил придумал-другие повторяют.Зачем нужна защита от дождя?Сделайте уклон 5-10 градусов и даже если из шланга лить воду в вашу трубу-она вытечет наружу,а дождь-это вообще ерунда!
08.03.2020 в 11:50:41
#6799196
Делаю в доме приточно-вытяжную вентиляцию. Посмотрите схему 1 этажа, верно ли задумано расположение выходов? Синими точками выделена приточка, красными - вытяжка. К каждой точке веду пластиковую трубу d100. Озадачился, нужна ли приточка, обведенная зеленым кругом? Или лучше сделать из нее вытяжку? Или вообще там ничего не ставить? В перспективе на чердаке задумана установка рекурператора. Над лестницей мансардное окно, вытяжка над ним. Планировал, чтобы оно обдувалось теплым воздухом.
08.03.2020 в 12:39:27
#6799204
Shkeddy, Приток в кухню не делается, только вытяжка. Пластик заменить на оцинкованную сталь. Закажите проект, тогда шансы сделать верно сильно возрастут.
08.03.2020 в 13:47:30
#6799228
Почему приток на кухне не делается? Откуда тогда будет поступать воздух? И почему пластиковые воздуховоды нельзя использовать? В квартире уже 16 лет стоят и ничего им не стало.
08.03.2020 в 14:51:01
#6799248
Shkeddy, не задавайте вопросы, если не хотите принять во внимание мнение.
08.03.2020 в 20:52:09
#6799363
Гаражные боксы, вытяжка естественная, это широкий железный короб вдоль коридора и вход в каждый гараж 100 мм отверстие,на вентиляции вытяжных двигателей нет, приточной вентиляции нет ни у кого, а если даже и есть то это самодел решетки в нижней части ворот. Вентиляция работает если перепад температур улица-гараж 10-15 градусов, если температура улица-гараж приблизительно равна то тяга нулевая. Вопрос: если поставить вентилятор на принудительную вытяжку допустим в гараж №15 как будет ходить воздух? не будет ли задувать его соседям?
Гаражные боксы вид сверху.
08.03.2020 в 21:56:14
#6799398
pokiv, при условии нулевой тяги возможно попадание воздуха к соседям.
08.03.2020 в 22:09:09
#6799411
Легкий, спасибо, планировал ставить и включать вентилятор именно когда тяги совсем нет, можно конечно забить на соседей, но хочется все по человечески сделать.
08.03.2020 в 22:09:21
#6799413
pokiv написал: если поставить вентилятор на принудительную вытяжку допустим в гараж №15 как будет ходить воздух? не будет ли задувать его соседям?
Вы себе в гараж собираетесь улитку N10 поставить ??? Если ДА то попадет. А если небольшой вентилятор то ничего не будет. Даже если и попадет что-то то мелочь ..
Это мое мнение и его не навязываю
08.03.2020 в 22:10:50
#6799416
Ким написал:
pokiv написал: если поставить вентилятор на принудительную вытяжку допустим в гараж №15 как будет ходить воздух? не будет ли задувать его соседям?
Вы себе в гараж собираетесь улитку N10 поставить ??? Если ДА то попадет. А если небольшой вентилятор то ничего не будет. Даже если и попадет что-то то мелочь ..
Ким,
Хочу поставить себе канальник на 250 куб/час
08.03.2020 в 22:13:07
#6799419
pokiv написал: Хочу поставить себе канальник на 250 куб/час
Сечение воздуховода который заходит в Ваш гараж и сечение ближайшего к Вам общего воздуховода ???
Это мое мнение и его не навязываю
08.03.2020 в 22:33:17
#6799435
pokiv написал: У всех 100 мм
:a :eek: :nо:
Если естественная вентиляция то такое сечение пропустить (в чем очень сомневаюсь) не более чем 30 кубов. Вы собираетесь через этот "свисток" пропустить как минимум в 8 раз больше воздуха. При этом скорость воздуха в этом куске до основного воздуховода будет около 9-ти м/сек. Это практически реальный свисток. Это первое. Второе . БОяться что что-то попадет соседям можно было бы если бы к Вам в гараж заведен был воздуховод в 150х150. А "сотка" это то же самое что "ничего". Третье. Скорее всего не ошибусь что вентилятор будете ставить тот что дешевле и осевой. А такие вентиляторы с таким объемом воздуха и для такого сечения воздуховода Вы не найдете. четверное. Если же все равно решите такой объем переместить то нужен центробежный вентилятор с приличным напором. Но при этом получите шум сравнимый с работой у Вас на кухне вытяжки над плитой. Не меньше.
Это мое мнение и его не навязываю
08.03.2020 в 22:45:50
#6799453
Ким, ставить хочу вентилятор центробежный ВКК-100М, в гаражи всем заходит отвод 100 мм, центральный воздуховод точно не скажу надо мерить, но на память приблизительно наверное так, центральный воздуховод разделен на три части, пять гаражей идет 20x30 см, следующие 5 гаражей идет 50x30 см, следующие 70x40 см
С размерами центрального воздуховода могу ошибаться, это так на глаз, надо мерить.
вот кусок этой вентиляции
08.03.2020 в 23:36:29
#6799471
pokiv написал: вентилятор центробежный ВКК-100М
Кубов 200 выжать можно ..
Это мое мнение и его не навязываю
09.03.2020 в 00:13:54
#6799484
Легкий написал: Shkeddy, не задавайте вопросы, если не хотите принять во внимание мнение.
Легкий, почему я не могу задать вопрос? Мнение о составлении проекта я не спрашивал.