10.07.2022 в 23:14:57
Лабиринт зигзагом выступами
10.07.2022 в 23:21:56
fdfgager, см сайт кфлекс - аккустическое покрытие
22.07.2022 в 12:14:30
Добрый день. Нужна помощь профи по автоматизации вытяжной вентиляции. Задача поддержание постоянной температуры в помещении. Нужно что бы скорость канального вентилятора регулировалась в зависимости от температуры помещения. Скоростью управляет частотник данфос. Понимаю что еще нужно установить контроллер вентиляции и датчик температуры, вот по ним и вопросы. Какой лучше не дорогой контроллер чтобы подружить его с частотником, какой датчик температуры выбрать, где лучше его установить (в канал вентиляции или в помещении)?
22.07.2022 в 13:07:39
Dmitrii76 написал: Скоростью управляет частотник данфос.
возможно есть вход 0-10В и тогда возможно будет проще.
Или импульсный....
Может и можно обойтись без контроллера, если крепко подумать.
22.07.2022 в 13:25:42
BV написал:
Dmitrii76 написал: Скоростью управляет частотник данфос.
возможно есть вход 0-10В и тогда возможно будет проще. Или импульсный....
Может и можно обойтись без контроллера, если крепко подумать.
BV Это все есть, но как подружить с частотник ом датчик температуры, просто не имел раньше дела с частотника и, поэтому и спрашиваю совета, чтобы купить правильный датчик или контролер
22.07.2022 в 13:29:10
Нужна именно плавная регулировка скорости, а не просто вкл/ОТК вентилятора при достижении пределов температуры
22.07.2022 в 13:36:14
Dmitrii76 написал:
BV написал:
Dmitrii76 написал: Скоростью управляет частотник данфос.
возможно есть вход 0-10В и тогда возможно будет проще. Или импульсный....
Может и можно обойтись без контроллера, если крепко подумать.BV Это все есть, но как подружить с частотник ом датчик температуры, просто не имел раньше дела с частотника и, поэтому и спрашиваю совета, чтобы купить правильный датчик или контролер
Dmitrii76, у частотника может быть вход стабилизации оборотов по внешнему датчику. И наверное там уже есть какой-то пид регулятор. Вот к нему и нужно сопрягать датчик температуры. По моему мнению, это возможный, упрощенный вариант решения задачи.
Либо отдельный контроллер, с ПИД регулятором, должен сообщать частотнику вычисленные им целевые обороты.
Dmitrii76 написал: просто не имел раньше дела с частотника и, поэтому и спрашиваю совета, чтобы купить правильный датчик или контролер
Вы сами это собираетесь сопрягать? А с чем Вы имели дело в вопросах автоматизации? :)
22.07.2022 в 13:54:20
Собрать при наличии правильных деталей и за программировать я думаю смогу, конечно было бы проще заказать проект, пригласить установщиков,но это совсем другие деньги У меня же не система вентиляции торгового комплекса)) Есть же люди на форуме кто занимается автоматизацией, вот и прошу помощи
22.07.2022 в 16:40:48
начните с чтения инструкции частотника - какие входы можно использовать.... С контроллером понятно - 485, но он денег стоит. У Данфос - что то подберете. У них и поддержка есть
24.07.2022 в 14:57:58
Oleg V написал: Не нашёл аналогичной темы в этом разделе. Если есть, просьба пнуть в ту сторону. Вопрос:
- Вентилятор SHUFT CFs 160S - 160 диаметр канала, что значат остальные буквы?
Oleg V,
Oleg V написал: Не нашёл аналогичной темы в этом разделе. Если есть, просьба пнуть в ту сторону. Вопрос:
- Вентилятор SHUFT CFs 160S - 160 диаметр канала, что значат остальные буквы?
Oleg V, Oleg V, Oleg V,
Данные буквы означают технические характеристики. А именно мощность, фазность и другие данные.
24.07.2022 в 15:02:04
Oleg V, данные буквы отвечают за технические характеристики и мощность вентилятора, также иногда размер вентиляторы. По сути это одна серия, только её модернизируют, меняют минимальные данные и вот вам новая серия. Это завод SHUFT мы работает с данным заводом, так что знаем все досконально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу