BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

20.01.2023 в 20:30:11

Ким, снимать рекуператор на лето каждый год? Серьезно? ;) Вставки, думаю, выпускают на случай ремонта, если его нельзя сделать по месту.

0
art75
art75
Новичок

Регистрация: 20.01.2023

Липецк

Сообщений: 5

20.01.2023 в 20:40:24

Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

20.01.2023 в 20:44:25

art75, или успели вытереть (надо было смотреть пыль) или пришло по шахте от соседа еще выше. Насчет крюка - вряд-ли, но вы на месте можете видеть - есть там конденсат или нет, а мы издалека - ни увидеть ни пощупать не можем

0
def43
def43
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

20.01.2023 в 21:13:45

Ким написал: Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет. Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.

я наверное не совсем точно выразился.

Основная система у меня исключительно приточка (т.к. вытяжка будет через вентканалы для естественной вентиляции).

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2023 в 23:03:20

art75 написал: Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.

art75, Это протечка воды от соседа сверху,сверху вода высохла,потому что она ушла вниз,к вам.

0
SirStefan
SirStefan
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 14:20:03

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.01.2023 в 15:28:06

SirStefan написал:

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

SirStefan, см вентиляция не нужна. Сделайте размеры шкафа так, чтобы люк стиралки можно было оставлять при открытым. В ванной сделайте две вентрешетки. 1ая диаметр 125мм прямо над умывальником (можно ближе к ванне, но не над ней) и к ней плоским каналом 204х60, вторая над туалетом д100, и ее врезать в канал 204х60 через проходной отвод на д100 вниз. Канал ввести в отверстие вент в стене. Либо рядом с туалетом не делать отвод от канала, а оставить отверстие в стене под каналом к умывальнику.

Плесень счистить максимально, протравить белизной, потом обработать противогрибком.

Потом сделать натяжной потолок, и он защитит перекрытие от конденсата и грибка не будет

0
SirStefan
SirStefan
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:41:56

BV, Спасибо. Рядом с туалетом как раз выход 100мм в вентиляцию с вентилятором. Сделаю над ним до умывальника вент.канал. Шкаф позволяет оставить приоткрытой дверцу СМ. Просто было опасение, что влажный воздух там будет застаиваться. Как вариант еще думал небольшое отверстие из шкафа с СМ в ванную, примерно под мойкой у дальней стены для вытягивания воздуха.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.01.2023 в 16:51:30

SirStefan, от вентилятора бывает больше проблем, чем пользы. И в любом случае нужен приток в квартире - микро проветривание, форточки и тд

0
SirStefan
SirStefan
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:53:32

BV, микропроветривания на всех окнах стоят и используются. Приток есть нормальный.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.01.2023 в 17:19:43

SirStefan, вент и два канала - будет задувать в решетку над умывальником. С нормальной тягой смысла в нем нет, а с ненормальной - и не поможет.

С вытяжкой на кухне тоже много ошибок делают

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу