eartyom написал:
Добрый день. Подскажите вентилятор канальный где можно параллельно использовать режимы L1 и L2. Продавцы либо не знают, либо четко написано в инструкциях что использовать только либо L1 либо L2, параллелить нельзя. А мне нужно что-бы 1 каналом управляло реле которое срабатывает от датчика CO2, а вторым можно было включить вручную на максимальную мощность. Есть риск что вентилятор будет работать сразу в обоих режимах.
eartyom, добрый. Я у себе решил путем установки реле на 4 канала,у меня на нем кухонный канальник висит дополнительно, но в вашем случае будет достаточно 2х канального реле.
В моем случае, L1 1-я скорость включается в туалете по датчику присутствия, L-2 2-я скорость максимальная по датчику влажности в ванной. Я тоже бегал с этим вопросом долго, и по магазинам и по профильным форумам,и мастеров задолбал знакомых, никто толком ничего не мог посоветовать, в итоге сам разобрался. На цвет проводов подключенных к реле не обращать внимания, у меня все висит на соплях так как еще в процессе, при капитальной установке будет соблюдено все как положено.
SaRx написал:
.... решил путем установки реле на 4 канала ...
Пара-тройка реле и не пришлось бы использовать такой блок.
Не думаю что он из дешевых игрушек.
Хотя и удобный вид имеет . Реле все равно куда-то прятать пришлось бы...
Ким, Я бы не сказал что дорого. Шлюз зигби 1860р, реле 1604р, датчик присутствия 1868р, и датчик влажности и температуры 1000р. Так что для системы умный дом не так дорого получается. Ну и самое главное, никто никогда не забудет включить или выключить допустим вентилятор, все будет работать в автоматическом режиме. Ну,а если рассматривать покупку два вытяжных вентилятора по отдельности на с\у и ванную,то более менее нормальные стоят от 4к и выше,к ним релюшки, и если складывать все за и против, то мой вариант очень даже бюджетный получился. У меня канальный вентилятор стоит тайфун 125, который работает на два помещения сразу, туалет не большой ванная тоже заявленных 355 м3/час за глаза, в ванной ремонт завершен почти, и уже начали ее использовать по назначению, несколько раз тестил систему, при принятии душа уровень влажности поднимается до 78-84%, отсечка на включение карлсона стоит на 68%,точно с секундомером не замерял, но на вскидку минут через 10 после включение вентилятора уровень влажности приходит в норму.
PS единственная моя ошибка заключается в том что надо было брать 2х канальное реле, что и собираюсь сделать, а это 4х канальное пойдет на другие нужды, управлять светом или еще чем нибудь.
SaRx написал:
Шлюз зигби 1860р, реле 1604р, датчик присутствия 1868р, и датчик влажности и температуры 1000р
Тогда - "ОЙ". Вполне адекватные цены.
Предполагал что блок потянет на бОльшую сумму.
А тем более что все это к умному дому подключено.
Обычные релюхи еще пришлось бы каким-то образом скрещивать с ним ...
Ким, по началу я начал смотреть всякие бистальные релюхи, даже купил одну bis404 думал подключить через включатель, но потом когда дальше стал ковырять тему понял что шляпа,и без костылей работать это не будет, а идея с умным домом родилась спонтанно от слова совсем, благо ремонт затянулся и планируемый месяц превратился в полгода )), все на стадии черновой отделки кроме ванной. И тоже спонтанно, выгнал рукожопов мастеров на вторую неделю работ, лепили бегом бегом, лишь бы бабла сорвать, и не ошибся, буквально на той неделе в коридоре на одной стен рухнула штукатурка )). В итоге перелопатил кучу инфы, изучил вентиляцию, штукатурку, плитку итп итд, делаю своими руками.
У меня сын пошел по другому пути.
Сильно не вдавался в подробности но у него сейчас все (освещение, некоторые розетки, видеонаблюдение , вентиляция и ещё что-то) работает с Айфона. Что понравилось так это то что на все потребители стоит, допустим для освещения, обычный (но не обычный) выключатель который работает как выключатель но так же включен в сценарий который создаётся в телефоне. Работает все через вайфай. Есть и датчики присутствия, вентилятор каким-то образом работает.
К чему все это.
К тому что возможностей сейчас хватает. Не хватает иногда знаний.
Остаётся только изучать и использовать. Тем более что все это сейчас вполне доступно.
Дано: 2 этаж, квартира в многоквартирном доме нетипового проекта (5 этажей), имеются 2 круглых металлических вертикальных канала естественной вентиляции (диаметр 125мм), уходящих на кровлю, которые принадлежат только этой квартире и с соседями не имеют никакого сообщения (знаю точно, видела старый проект). Приток естественный, через клапаны в окнах.
Думаю 1 канал отдать под разводку на санузлы и кладовую, а второй использовать для комнат и кухонной вытяжки и прикинула такую схему.
И вот мучает вопрос, это вообще рабочая схема или нет никакого смысла так делать?