17.02.2024 в 12:27:27
Ким написал: Не хотите открывать окно - поставьте в стене КИВ. Не хотите КИВ - возможно приоткрыть окно на проветривание. Это всего лишь щель между створкой окна и рамой. Надо просто определиться на какой зазор должно окно быть приоткрытым и в
понял, спасибо. Я думаю так и остановлюсь, что для гаража, что для котельной
Ким написал: Хотя по рисунку вроде как в помещении есть стояк ВЕ Ну а приток организовать - это уже как Вы решите.
верно, стояк есть. Я думаю в двери сделать переточную решетку, но может в самом деле лучше "и приток делаете от того приточного воздуховода что сделан в доме", т.к. не факт, что воздух будет доходить через эту решетку т.к. до постирочной есть каналы ЕВ, через которую воздух будет стараться быстрее выйти.
Ким написал: Даже если сделали приток в постирочную, не стОит его продлевать до котельной.
понял, спасибо
17.02.2024 в 13:06:05
def43 написал: в двери сделать переточную решетку,
Если правильно понимаю то перед дверью в постирочную у Вас сан узел. Если это так то и в двери санузла так же придется ставить переточную решетку. Но и с нею в санузле ВЕ должна работать лучше чем в постирочной. И получается что есть смысл в постирочной поставить накладной вентилятор, чтобы он помогал работать стояку. И использовать его тогда когда будут постирушки. В остальное время он может быть отключенным.
А самое интересное сейчас то что у Вас два варианта получаются. Оба с некими затратами но работать они будут примерно одинаково. Хотя, если приток от установки дома направите в постирочную то это может быть получше.
И вопрос который надо было задать ранее (а может он уже был задан но "знал и к тому же и забыл...") у Вас в доме ПВУ или ПУ стоит ??? Вопрос не праздный. Если ПВУ то в дверях санузла и постирочной нельзя делать переточную решетку. Иначе ПВУ может потянуть воздух из этих помещений в дом.
В общем, в любом варианте есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае возможно сделать так чтобы они работали.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.02.2024 в 23:22:23
Ким написал: Если ПВУ то в дверях санузла и постирочной нельзя делать переточную решетку. Иначе ПВУ может потянуть воздух из этих помещений в дом.
А к ПВУ вытяжка откуда присоединяется? Логично тянуть её как раз из постирочной и санузла, а уже к ним переточную решетку из дома, чтобы вытягивало.
Я твой дом труба шатал
18.02.2024 в 11:11:37
Ким написал: И вопрос который надо было задать ранее (а может он уже был задан но "знал и к тому же и забыл...") у Вас в доме ПВУ или ПУ стоит ??? Вопрос не праздный.
только ПУ. Воздух удаляется через каналы ЕВ.
И получается что есть смысл в постирочной поставить накладной вентилятор, чтобы он помогал работать стояку. И использовать его тогда когда будут постирушки. В остальное время он может быть отключенным
подумываю может Soler & Palau TD-160/100 N Silent поставить, главное чтобы хватило его ... хотя наверное лучше все таки TD-350/125 ?
18.02.2024 в 11:13:19
Винторез написал: А к ПВУ вытяжка откуда присоединяется? Логично тянуть её как раз из постирочной и санузла, а уже к ним переточную решетку из дома, чтобы вытягивало.
ответил выше, тут ПУ
18.02.2024 в 11:26:05
Винторез написал: А к ПВУ вытяжка откуда присоединяется? Логично тянуть её как раз из постирочной и санузла, а уже к ним переточную решетку из дома, чтобы вытягивало.
Логично тогда когда знаешь что у автора сделано и что к чему присоединено. Здесь вопрос только про два (точнее три) независимых помещения. Про них и ответ. А что "логично или нет", повторюсь, надо разбираться. Только в этом нет необходимости при поставленном вопросе.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.02.2024 в 19:54:21
Ким написал: Хотя, если приток от установки дома направите в постирочную то это может быть получше.
а чем может быть этот вариант получше, по сравнению с вентилятором для вытяжки? (хочу просто понимать)
18.02.2024 в 21:39:08
def43 написал: чем может быть этот вариант получше, по сравнению с вентилятором для вытяжки?
Только тем что если канал ВЕ не гильзован и сделан в строительном исполнении . Да к тому же строители не заморачивались очищать его от всяких соплей от раствора то приток будет в помещении создавать давление а воздух найдет дырку в строительных конструкциях чтобы просочиться на улицу. Вытяжной вентилятор это не сделает. Вентилятор будет работать когда канал ВЕ чистый. Ну и само собой приток будет присутствовать.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.02.2024 в 21:44:15
Если позволите, то еще один вопросив в связке с предыдущим (по части организации вытяжки из двух помещений)
есть два помещения (с\у и гардеробная)
для них общий вытяжной канал ЕВ. При такой схеме воздуховода у нас получается, что вытяжка в с\у будет явно много лучше работать , чем вытяжка в гардеробной. Я подозреваю, что в таком случае вытяжка в гардеробной будет достаточно слабой и может быть имеет смысл поставить канальный вентилятор до вытяжной решетки в с\у и гардеробной (вот так
18.02.2024 в 21:46:32
Ким написал: Только тем что если канал ВЕ не гильзован и сделан в строительном исполнении .
не гильзован, обычная кирпичная кладка, квадратный канал (сам канал достаточно чистый, на сколько можно было его посмотреть сверху :) высота канала от вытяжного отверстия может метра 2.5 - 2.8
19.02.2024 в 10:15:23
def43 написал: общий вытяжной канал ЕВ. При такой схеме воздуховода у нас получается, что вытяжка в с\у будет явно много лучше работать , чем вытяжка в гардеробной....
Все что далее написали - все правильно. НО ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2024 в 10:45:19
Ким написал: Сам приток каким образом у Вас организован ??? Отдельная ПУ, естественный приток или ПВУ ???
отдельная ПУ
19.02.2024 в 11:04:32
def43 написал: отдельная ПУ
В таком случае все остается так как написано ранее. И еще одно. Повторюсь про вентилятор. Не надо брать производительный вент. Используйте осевой вентилятор. Все равно какой (накладной или канальный) это по обстановке. Этот вентилятор должен помочь создать движение и необходимый расход воздуха. Это необходимо для того чтобы вытяжные вентиляторы не перевернули с движение воздуха в других стояках ВЕ
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.02.2024 в 11:35:02
Ким написал:
def43 написал: отдельная ПУ
В таком случае все остается так как написано ранее. И еще одно. Повторюсь про вентилятор. Не надо брать производительный вент. Используйте осевой вентилятор. Все равно какой (накладной или канальный) это по обстановке. Этот вентилятор должен помочь создать движение и необходимый расход воздуха. Это необходимо для того чтобы вытяжные вентиляторы не перевернули с движение воздуха в других стояках ВЕ
Ким, спасибо, посмотрю про эти осевые (какие есть, канальные к примеру и малошумные). У меня вообще была идея сделать условно две линии: на одной вентилятор и когда работает вентилятор то все идеи через него, а когда нет, то открывается отдельный канал для ЕВ, чтобы через него шло, что будет получатся. Когда работает вентилятор канал для ЕВ перекрывается. Т.к. работу вентилятора думал использовать при необходимости (когда пользуются помещением с\у, к примеру)
19.02.2024 в 11:57:03
def43, кухонный канал в квартире рассчитан примерно на 100м3, туалетный наверное на 50