Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

06.02.2018 в 23:13:00

Всем привет. Не хотел новую тему создавать. Вопрос тоже про термостат. Сегодня видел в работе термостат Grohe. Когда он работает, постоянно чувствуются небольшие колебания температуры - в градусах не скажу, но небольшие. У себя дома в обычном смесителе такого нет - температура постоянно совершенно одна и та же. Скажите, это специфика работы термостата (постоянные небольшие колебания температуры) или это говорит о том, что термостат поддельный (по заверениям ему не больше 2 мес.)?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.02.2018 в 23:39:56

Ильдарикк, скорее говорит о том, что есть перепады давления, или температуры в магистрали. При этом у любого термостата будут кратковременные скачки температуры.

0
Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

06.02.2018 в 23:55:16

bc---- написал: Ильдарикк, скорее говорит о том, что есть перепады давления, или температуры в магистрали. При этом у любого термостата будут кратковременные скачки температуры.

bc----, Прям так постоянно? Я понимаю, что как только включаешь, он должен настроиться. Но я долго воду лил, на разных температурных режимах. И прям постоянно такие небольшие колебания есть. Там же включал обычный смеситель - вроде постоянная температура.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.02.2018 в 00:34:08

Ильдарикк, это ненормальное поведение термостата. При постоянных давлениях и температурах на входе температура на выходе также обязана быть стабильной, никаких колебаний.

0
Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

07.02.2018 в 00:41:33

Mazayac, спасибо. Значит либо бракованный, либо подделка.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10428

07.02.2018 в 12:04:33

Ильдарикк написал: Значит либо бракованный, либо подделка.

Или неправильное подключение. Ну или комплекс факторов на конкретном водопроводе приводящих к таким последствиям, например, неисправные редуктор(ы) и/или малая производительность забитых фильтров.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

07.02.2018 в 12:34:00

Ильдарикк написал: Там же включал обычный смеситель - вроде постоянная температура.

Значит термостат входит в колебательный режим. Под замену....

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.02.2018 в 13:29:15

Ильдарикк написал: Значит либо бракованный, либо подделка.

А манометры есть? Давление воды не прыгает? Если прыгает, у вас и другой термостат будет себя вести примерно так же.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.02.2018 в 13:52:48

bc----, если бы прыгало давление - смеситель по соседству давал бы те же пульсации температуры.

0
Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

07.02.2018 в 14:43:00

BV написал: Значит термостат входит в колебательный режим. Под замену....

Это прям есть такая неисправность у термостата?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.02.2018 в 14:57:43

Mazayac написал: если бы прыгало давление - смеситель по соседству давал бы те же пульсации температуры.

Не факт. Слабые скачки давления на обычном смесителе почти не заметны, а вот у термостатического крышак сорвать вполне могут. Мне, честно говоря, даже теоретически непонятно, как смеситель может войти в колебательный режим. У него же конструкция простая, как лом.