Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

17.06.2016 в 20:26:25

Маленькая "ложка дегтя в Вашу бочку сладкого меда ..."

Максимум, леи 5 пройдет и пластмасса рассохнется. Дай бог, чтобы рассохшаяся пластмасса не рассыпалась. А если рассыпется то Вы прекрасно последствия. К чему все это ... Представьте с каким кайфом Вы будете раздирать натяжные потолки чтобы отремонтировать воздуховоды, иначе, на кухне не будет вентиляции ... :sorry: :o :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Александр1360

Местный

Регистрация: 17.06.2016

Воронеж

Сообщений: 9

17.06.2016 в 20:39:40

Ким написал: Маленькая "ложка дегтя в Вашу бочку сладкого меда ..."

Максимум, леи 5 пройдет и пластмасса рассохнется. Дай бог, чтобы рассохшаяся пластмасса не рассыпалась. А если рассыпется то Вы прекрасно последствия. К чему все это ... Представьте с каким кайфом Вы будете раздирать натяжные потолки чтобы отремонтировать воздуховоды, иначе, на кухне не будет вентиляции ... :sorry: :o :)

Ким, а что тогда вы можете порекомендовать?

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

18.06.2016 в 16:45:24

Ким написал: Максимум, леи 5 пройдет и пластмасса рассохнется. Дай бог, чтобы рассохшаяся пластмасса не рассыпалась

Ким, вопрос качества пластика в РФ-вечен. Можно не использовать пластик вообще, а можно покупать проверенный и не тонкостенный. Максимум, что грозит в таком случае-пересыхание и повышение ломкости, но, если нормально закрепить, то всё прекрасно лежит. Прекрасно-это 9 лет без проблем вообще, неделю назад лазил чистить у матери. Про ПВХ подоконники и вагонку тоже говорят, что "пахнут, желтеют". Покупайте нормальный ПВХ, а не "подешевле" - и будет Вам счастье. P.S. Бельгийцы года 4 назад открыли в Татарстане или Башкирии, не помню точно, завод по производству ПВХ гранул - с ценой качественного пластика и его наличием стало лучше.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

18.06.2016 в 19:59:01

R&R Dwarf написал: .... вопрос качества пластика в РФ-вечен.Можно не использовать пластик вообще,а можно покупать проверенный и не тонкостенный ....

Все правильно написали. Но писать надо было не мне а автору темы, т.к. ему выбирать, ему использовать выбранный материал и он должен быть предупрежден где можно "на швабру наступить ...". И мне совершенно все равно, что автор выберет. Это ему решать (еще раз повторяюсь)

А я, в свое время, сделал выбор и не в пользу "вообще" пластмассы. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Александр1360

Местный

Регистрация: 17.06.2016

Воронеж

Сообщений: 9

18.06.2016 в 20:31:26

Ким написал:

R&R Dwarf написал: .... вопрос качества пластика в РФ-вечен.Можно не использовать пластик вообще,а можно покупать проверенный и не тонкостенный ....

Все правильно написали. Но писать надо было не мне а автору темы, т.к. ему выбирать, ему использовать выбранный материал и он должен быть предупрежден где можно "на швабру наступить ...". И мне совершенно все равно, что автор выберет. Это ему решать (еще раз повторяюсь)

А я, в свое время, сделал выбор и не в пользу "вообще" пластмассы. ;) :)

Ким, а в пользу чего вы сделали выбор?))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

18.06.2016 в 21:29:06

Александр1360 написал: .... в пользу чего вы сделали выбор? ....

Не такой уж большой выбор - металл.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

19.06.2016 в 06:11:36

R&R Dwarf, Ким Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. Какой ПВХ не простоит и 5 лет и какой простоит 9.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

19.06.2016 в 07:49:15

oversun написал: ..... Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. ...

;) :) А ели не скажу, пытать будете ???? ;) :)

Сагласная я, пративный !!! Пытай меня, пытай !!! ... ;) :) (Шютк ... ;) :))

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

19.06.2016 в 14:19:21

oversun написал: R&R Dwarf, Ким Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. Какой ПВХ не простоит и 5 лет и какой простоит 9.

oversun, любой бельгийский пластик)))Раньше Вентос его использовал,сейчас не знаю-года 3 ими не пользовался.Из подокононников это-Мёллер)))Да!oversun,Ким-забыл очевидную вешь,если плита газовая,то никакого пластика-вентканал ТОЛЬКО железный.Пластик до 65 градусов по цельсию адекватно себя ведёт.А если Вам "повезло" и у Вас газовая колонка,то гофра только нержавейка,даже не алюминий)))Я точно знаю,мне "повезло")))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

19.06.2016 в 14:25:37

R&R Dwarf написал: ..... забыл очевидную вещь, если плита газовая...

Все правильно.

Как-то уже автоматом и "по умолчанию" принимаются электроплиты...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

21.06.2016 в 12:24:54

Александр1360, у вас выбор, если вы еще не поняли: оставить как есть, с надеждой на то, что у вас хоть как ни будь будет работать естественная вентиляция (а на последних двух этажах это проблемное место) и хоть как-то будет работать кухонный зонд, если вы правильно все подключите. Под работать я подразумеваю не просто шуметь и ничего через себя продувать, а обеспечивать определенную скорость отвода. Естественно, вы же обеспечите соответствующий приток свежего воздуха на кухню.   Или можете сделать "красиво", типа установки ущербных 125мм каналов или, еще хуже, 60х204мм. В этом случае кухонный зонд и решетки естественной вентиляции будут нести чисто декоративную функцию.

0
Аватар пользователя
a991

Местный

Регистрация: 07.07.2014

Москва

Сообщений: 57

20.09.2016 в 20:37:51

Александр1360 написал:

Заходил на тех этаж мой короб выходит из потолка примерно на 1200мм.

Александр1360, Добрый день.

Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте? Спасибо.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

21.09.2016 в 07:52:37

a991 написал: Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?

Судя по всему, это заводской вариант.

0
Аватар пользователя
a991

Местный

Регистрация: 07.07.2014

Москва

Сообщений: 57

27.09.2016 в 12:27:29

trubo4ist написал:

a991 написал: Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?

Судя по всему, это заводской вариант.

trubo4ist, самому так сделать нельзя ?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

30.09.2016 в 08:11:07

a991, Технически - элементарно. Юридически, думаю, тоже, но процедуру не знаю. Если у Вас последний этаж, то Ваш канал и так индивидуальный. Просто, может его нужно "доработать".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу