25.02.2017 в 13:57:53

КИМ приветствую! Сделал разводку воздуховодов по комнатам внутри помещения, дело дошло до вывода на холодный чердак. Что-то я с клапанами так и не понял. Отсечной клапан на входе перед ПУ это понятно. Утепляем все воздуховоды и саму ПУ по холодному чердаку это тоже ясно. Что будет с конденсатом? теплый воздух при отключеной системе по воздуховодам проходит на холодный чердак, там охлаждается. И что дальше?При включении системы с калорифером побежит водичка? А если при переходе с теплого помещения на чердак воткнуть обратный клапан? Поможет?или не нужен он.А если подзамерзнет электропривод заслонки-холодный воздух пойдет внутрь. Вообщем вопросов много а спецов у нас мало! И нужен ли на чердаке шумоглушител?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

25.02.2017 в 22:08:47

Alex2976 написал: .... Что будет с конденсатом? теплый воздух при отключенной системе по воздуховодам проходит на холодный чердак, там охлаждается. ....

Да ничего не будет если по чердаку воздуховоды нормально утеплите. Хочется перестраховаться ??? Можете и ОК поставить. Но смысла не вижу, т.к. он все равно не герметичный и все равно будет пропускать теплый воздух.

Да и почему теплый воздух должен перемещаться когда воздушный клапан ПУ закрыт ??? Не пути для движения. Вот в начальный момент при пуске может холодный воздух попасть в помещение. Но это не надолго (пока не прогреется калорифер и воздуховоды на чердаке) и немного по количеству. Чтобы такого не было некоторые делают задержку пуска, т.е. калорифер прогревают некоторое короткое время и только после этого запускается вентилятор. Но такое не стОит делать. Чуть время неправильно поставил - сгорели тэны. Проще при больших морозах установку держать на минимальнейшей скорости ...

Можно по чердаку сделать и уклон воздуховода и в нижней точке снизу отверстие сделать для слива конденсата. Придумать можно много чего для перестраховки. Кто Вам запрещает это сделать ?? Вроде как никто. НО в большинстве своем - это просто "страхи.

Хотя, это все для наших мест страхи. Как у Вас - не имею понятия. ;) :)

Alex2976 написал: .... если подзамерзнет электропривод заслонки-холодный воздух пойдет внутрь. ...

А вот клапан с приводом стОило бы поставить как можно ближе к месту воздухозабора.

Да и если "ЧТО" то быстрее фильтр перемезнет чем клапан с приводом.

Alex2976 написал: .... нужен ли на чердаке шумоглушитель ...

Все зависит от той схемы что сделали, от сечения воздуховодов. Поставив его - хуже не сделаешь.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

26.02.2017 в 16:13:22

Понял, спасибо Ким! А шумоглушитель тоже нужно хорошо утеплить? Попробую закажу обратный клапан Шифт. они с резиновым уплотнением. Поставлю его сразу за ПУ

0
Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

26.02.2017 в 16:19:33

И еще вопрос-а что за клапана давления с резиновой мембраной? И нужны ли они мне? Как я планирую-решетка, затем клапан с электроприводом, затем фильтр, затем утепленный воздуховод, ПУ, обратный клапан, шумоглушитель и пошли воздуховоды по комнатам. Ну и регулировать подачу воздуха анемостатами в каждой комнате. Ничего не пропустил?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

26.02.2017 в 16:38:22

Alex2976 написал: .... обратный клапан .... они с резиновым уплотнением. Поставлю его сразу за ПУ ....

обратные клапана с уплотнением не делаются. Это воздушные - делаются.

А что касается места установки, то я бы ставил на переходе между теплым помещением и холодным. Т.е. как только воздуховод опустился через перекрытие, сделали отвод и на этом месте через полметра его и поставить. Весь участок воздуховода от ОК до перекрытия то же хорошо утеплить и закрыть ...

Alex2976 написал: .... что за клапана давления с резиновой мембраной? И нужны ли они мне? ....

А для чего и зачем они Вам нужны ??? И откуда Вы их откопали ???

Alex2976 написал: .... Как я планирую-решетка, затем клапан с электроприводом, затем фильтр, затем утепленный воздуховод, ПУ, обратный клапан, шумоглушитель и пошли воздуховоды по комнатам. Ну и регулировать подачу воздуха анемостатами в каждой комнате. Ничего не пропустил? ...

Вроде ничего не пропустили. Только ОК с шумоглушителем местами поменяйте. Зачем Вам "бочка" в квартире ???

Да и стОит рассмотреть вариант замены шумоглушителя на шумоглушащую гофру. И дешевле, и эффект тот же. А если на холодном чердаке будет свободное место то ее бы проложить Z-образно. Шум от работы двигателя вентилятора не слышно было бы. Глушитель этот шум не убирает ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

26.02.2017 в 17:19:56

Вот этот клапан. Могу его только внутри плиты поставить либо сразу на выходе из перекрытия на чердаке. В помещении высоты не хватает, там у меня разводка идет пластиком 200 на 60, и 60 на 120. Ее я тоже обернул утеплителем.Выход буду переходом делать.Диаметр 160. Если внутри плиты клапан воткнуть-то это навечно.Если на выходе на чердак-то можно еще подобратся. Что посоветуете? С электроприводом не могу разобратся.Есть которые из помещения управляются?Можете что-то порекомендовать? Заранее благодарен за ответы!!!

0
Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

26.02.2017 в 17:36:38

Вот этот воздуховод заказал.

А этот наверно вместо глушителя можно?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

26.02.2017 в 19:26:41

Alex2976 написал: .... Вот этот клапан. Могу его только внутри плиты поставить либо сразу на выходе из перекрытия на чердаке....

Если поставите на вертикальном участке то он будет все время открыт под весом ламелей. Надо такой ОК ставить только на горизонтальном участке, т.е. или рядом с опуском в сторону квартиры или же применять стандартный ОК200х60 для пластмассы и, опять таки, на горизонтальном участке но уже в квартире.

Alex2976 написал: .... Вот этот воздуховод заказал. ....

Если правильно понял ссылку то эта гофра не лучший вариант. Если внутренний воздуховод из пластика то это реальная гадость. Этот пластик ссыхается и ломается. Лучше когда и внутренний воздуховод сделан из алюминиевой ленты. Эта гофра будет подороже чем с пластиком но, по крайней мере долго и держаться будет.

Alex2976 написал: .. А этот наверно вместо глушителя можно? ...

Про нее и писал как заменитель шумоглушителя ... И тоже смотрите на внутренний воздуховод. в этой гофре он так же лучше чтобы был алюминиевый. Разница между этим внутренним воздуховодом и предыдущим - последний еще и перфорированный.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

27.02.2017 в 12:10:15

Спасибо Ким-вовремя написали. Заказ изменил, от шумоглушителя отказался. Перекрытие плита плюс утепление минплита 250.Думаю ничего слышно не будет. А вот по пластику внутри помещения шум наверняка будет. А по электроприводу воздушного клапана что-то можете порекомендовать? Чтоб из помещения включать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

27.02.2017 в 14:58:50

Alex2976 написал: .... по пластику внутри помещения шум наверняка будет. ...

Все будет зависеть от того на какую производительность будет установка. Не все так просто. С этим надо определяться (с установкой и ее названием) и уже исходя из этого делать воздуховоды. Может быть придется делать или один круглый или три прямоугольных воздуховода (это грубо) Не надо гадать. Надо сразу нормально делать.

Alex2976 написал: .... А по электроприводу воздушного клапана что-то можете порекомендовать? Чтоб из помещения включать ... .

Во первых, надо делать так чтобы этими клапанами управляла сама установка

Во вторых, любой электропривод можно сделать так что он будет управляться хоть с другой стороны земного шара. Сейчас для этого все возможности есть

И в третьих. Т.к. не знаю какие производители в Ваших краях есть. Поэтому, спрашивайте привода или on/off или 2/3 позиционный. Привод с пружиной и тот который управляется 0-10В - Вам не нужен. Если только в самой установке не будет заложен такой алгоритм. Опять таки, стОит "плясать" от установки ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

21.03.2017 в 14:44:05

GEO-Tr написал:

GEO-Tr, потихоньку облагораживаем стену и фальш-короб, что рукав от приточки закрывает

0
Аватар пользователя
Евгений.Менеджер.

Местный

Регистрация: 28.03.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 0

28.03.2017 в 13:28:17

http://vsk-gk.ru Поможем с выбором,установкой и доставкой вентиляции, Спросите менеджера Евгений и получите скидку

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

10.05.2017 в 09:22:43

Gecsogen написал: GEO-Tr, Ой, точно, затупил) очень интересно отчет будет почитать, как в работе, шумит как. У меня примерно такая-же квартира будет, вот и учусь пока дом строится)

Gecsogen, всё... собрали установку, поставили в ГКЛ на выходе обычные круглые диффузоры... все работает Но есть одна проблемка. В том диффузоре, что ближний у установке (к стене ... справа)

слышен звук входящего воздуха даже на первой скорости вентилятора. Во втором диффузоре (в другом углу этой стены) - звук уже так не напрягает. Боюсь, что сидя на диване под диффузором - будет неприятно этот звук слышать. 2 ALL Как уменьшить слышимость звука от воздуха ? Может, в вертикальный отвод от лежака трассы заложить синтепон (типа фильтра) и он создаст сотпротивление воздуху и уменьшит звук ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

10.05.2017 в 10:16:02

GEO-Tr написал: .... слышен звук входящего воздуха даже на первой скорости вентилятора. ...

Вы уверены что это воздух шумит ??? Или же все таки на фоне движения воздуха есть несильный гул. А по мере увеличения скорости он увеличивается.

Уточняйте источник шума.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

10.05.2017 в 10:21:58

не, не гул... именно воздух

0
Назад