27.01.2020 в 02:35:37
Ким написал: А причем тэн и вентилятор ???
у меня сделано так, когда я выключаю выключатель двигателя, двигатель сразу не останавливается (выключается сразу ТЭН) а какое-то время (7-8 минут) двигатель еще продувает ТЭН, чтобы ТЭН охлаждался постепенно (взял с рекомендаций в теме, т.к. если я правильно понял, при резком отключении обдува, горячий ТЭН может лопнуть).... когда я подвключил РТ, то при срабатывании выключается и ТЭН и двигатель одновременно. (т.к. тут уже исключительная ситуация) - один раз потестил - сработало и на ТЭН не повиляло.
27.01.2020 в 10:17:13
a__l написал: когда я подвключил РТ, то при срабатывании выключается и ТЭН и двигатель одновременно. (т.к. тут уже исключительная ситуация) - один раз потестил - сработало и на ТЭН не повиляло.
В этом случае все правильно. Если остановился двигатель по защите то калорифер обязательно должен остановиться. Все нормально тогда.
Не правильно понял То что ВЫ написали.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.02.2020 в 01:14:40
через неделю приедет второе РТ :) поставлю и буду тестить :)
09.03.2020 в 16:01:04
Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)
09.03.2020 в 16:38:04
a__l написал: Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)
По мне свет не сошелся клином на "немце". Можно было бы и что попроще поставить.
Это так, мысли в слух... Каждый выбирает под себя ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.03.2020 в 18:29:14
Ким написал:
a__l написал: Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)
По мне свет не сошелся клином на "немце". Можно было бы и что попроще поставить.
Это так, мысли в слух... Каждый выбирает под себя ...
Ким, так я оплатил его :) поэтому и жду ... а так согласен
09.03.2020 в 19:54:29
a__l написал: так я оплатил его
Я так и понял.
Поэтому то и написал что "дурные мысли в слух ..." ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.04.2020 в 17:21:31
приехало второе реле ... буду ставить :) и тестить
08.04.2020 в 21:05:41
В итоге все собрал ... настраиваю второе реле и буду ставить крышку :) для эстетики
09.04.2020 в 02:00:09
Напишите, получили тот что хотели результат или нет. Оправдалось ожидание.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.04.2020 в 09:49:28
тестирую.... в положении 0.27А (да деления 0.23....0.26,0.27,0.28....0.31) вырубается РТ (для двигла на маленьких оборотах) через 30 минут где-то ... тестию дальше :) найду значение при котором будет несколько часов работать и не вырубаться :)
09.04.2020 в 13:12:56
замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.
Чтобы этот ток выставить догружаете (присоединяете дополнительную нагрузку) вентилятор до необходимого значения и присоединяете к РТ. РТ должно сработать не более чем через 10 сек. Время засекаете по секундомеру. Это время меняете "крутилкой". Если время больше чем 10 секунд то уставку уменьшаете и наоборот. Это чтобы 2.5 часа не ждать. По крайней мере когда-то при наладке так делали. Правда, у нас были электроконтактные таймеры. Собирали в схему чтобы точнее измерить время. И насколько помню это время в протоколах проставлялось
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.04.2020 в 14:22:20
при 0.28А вырубилось через 1.5часа :) ставлю 0.29 :) и тестирую дальше
чтобы удостовериться... мне же нужно найти такого положение крутелки (минимальный ток, при которой реле будет работать и не вырубаться).. так? Вот я и добавлю с шагом 0.01А и смотрю ... сработает или нет.
09.04.2020 в 14:24:34
Ким,
Ким написал: замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.
Чтобы этот ток выставить догружаете (присоединяете дополнительную нагрузку) вентилятор до необходимого значения и присоединяете к РТ. РТ должно сработать не более чем через 10 сек. Время засекаете по секундомеру. Это время меняете "крутилкой". Если время больше чем 10 секунд то уставку уменьшаете и наоборот. Это чтобы 2.5 часа не ждать. По крайней мере когда-то при наладке так делали. Правда, у нас были электроконтактные таймеры. Собирали в схему чтобы точнее измерить время. И насколько помню это время в протоколах проставлялось
я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально
09.04.2020 в 16:01:56
a__l написал: я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально
Это то я помню что писали. Но писать и читать одно а другое - своими "шаловливыми" ручонками делать. В далекие времена приходилось такое делать. И всегда за исходник брался номинальный ток. Так как Вы делаете - скорее всего правильно. Но это большая роскошь при наладке.
Но Вы же делаете для себя !!!! :) ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу