Ким написал: А причем тэн и вентилятор ???

у меня сделано так, когда я выключаю выключатель двигателя, двигатель сразу не останавливается (выключается сразу ТЭН) а какое-то время (7-8 минут) двигатель еще продувает ТЭН, чтобы ТЭН охлаждался постепенно (взял с рекомендаций в теме, т.к. если я правильно понял, при резком отключении обдува, горячий ТЭН может лопнуть).... когда я подвключил РТ, то при срабатывании выключается и ТЭН и двигатель одновременно. (т.к. тут уже исключительная ситуация) - один раз потестил - сработало и на ТЭН не повиляло.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

27.01.2020 в 10:17:13

a__l написал: когда я подвключил РТ, то при срабатывании выключается и ТЭН и двигатель одновременно. (т.к. тут уже исключительная ситуация) - один раз потестил - сработало и на ТЭН не повиляло.

В этом случае все правильно. Если остановился двигатель по защите то калорифер обязательно должен остановиться. Все нормально тогда.

Не правильно понял То что ВЫ написали.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

15.02.2020 в 01:14:40

через неделю приедет второе РТ :) поставлю и буду тестить :)

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.03.2020 в 16:01:04

Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

09.03.2020 в 16:38:04

a__l написал: Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)

По мне свет не сошелся клином на "немце". Можно было бы и что попроще поставить.

Это так, мысли в слух... Каждый выбирает под себя ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.03.2020 в 18:29:14

Ким написал:

a__l написал: Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)

По мне свет не сошелся клином на "немце". Можно было бы и что попроще поставить.

Это так, мысли в слух... Каждый выбирает под себя ...

Ким, так я оплатил его :) поэтому и жду ... а так согласен

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

09.03.2020 в 19:54:29

a__l написал: так я оплатил его

Я так и понял.

Поэтому то и написал что "дурные мысли в слух ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.04.2020 в 17:21:31

приехало второе реле ... буду ставить :) и тестить

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.04.2020 в 21:05:41

В итоге все собрал ... настраиваю второе реле и буду ставить крышку :) для эстетики

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

09.04.2020 в 02:00:09

Напишите, получили тот что хотели результат или нет. Оправдалось ожидание.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.04.2020 в 09:49:28

тестирую.... в положении 0.27А (да деления 0.23....0.26,0.27,0.28....0.31) вырубается РТ (для двигла на маленьких оборотах) через 30 минут где-то ... тестию дальше :) найду значение при котором будет несколько часов работать и не вырубаться :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

09.04.2020 в 13:12:56

замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.

Чтобы этот ток выставить догружаете (присоединяете дополнительную нагрузку) вентилятор до необходимого значения и присоединяете к РТ. РТ должно сработать не более чем через 10 сек. Время засекаете по секундомеру. Это время меняете "крутилкой". Если время больше чем 10 секунд то уставку уменьшаете и наоборот. Это чтобы 2.5 часа не ждать. По крайней мере когда-то при наладке так делали. Правда, у нас были электроконтактные таймеры. Собирали в схему чтобы точнее измерить время. И насколько помню это время в протоколах проставлялось

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.04.2020 в 14:22:20

при 0.28А вырубилось через 1.5часа :) ставлю 0.29 :) и тестирую дальше

чтобы удостовериться... мне же нужно найти такого положение крутелки (минимальный ток, при которой реле будет работать и не вырубаться).. так? Вот я и добавлю с шагом 0.01А и смотрю ... сработает или нет.

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.04.2020 в 14:24:34

Ким,

Ким написал: замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.

Чтобы этот ток выставить догружаете (присоединяете дополнительную нагрузку) вентилятор до необходимого значения и присоединяете к РТ. РТ должно сработать не более чем через 10 сек. Время засекаете по секундомеру. Это время меняете "крутилкой". Если время больше чем 10 секунд то уставку уменьшаете и наоборот. Это чтобы 2.5 часа не ждать. По крайней мере когда-то при наладке так делали. Правда, у нас были электроконтактные таймеры. Собирали в схему чтобы точнее измерить время. И насколько помню это время в протоколах проставлялось

я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

09.04.2020 в 16:01:56

a__l написал: я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально

Это то я помню что писали. Но писать и читать одно а другое - своими "шаловливыми" ручонками делать. В далекие времена приходилось такое делать. И всегда за исходник брался номинальный ток. Так как Вы делаете - скорее всего правильно. Но это большая роскошь при наладке.

Но Вы же делаете для себя !!!! :) ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ