TAB написал: Здесь ИМХО слишком много неизвестных,
Известна мощность радиатора, и примерный температурный график - этого вполне достаточно чтобы приблизительно настроить макс массовый расход через радиатор. То есть сделать преднастройку. А вот потом уже по месту. Либо - пирометром, либо надежно примотанной термопарой. (позавчера как раз столкнулся - примотали датчик к трубе слабенько - врал более чем на 10 град, удивлялись - почему бойлер закипел )
TAB написал: он заменил негодные штуцера (трубы он не менял) и опрессовал систему (трубы испытание выдержали).