BV написал: У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.

На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:09:02

TAB написал:

BV написал: У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.

На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?

TAB, Все было Упонор. Потек отвод от тройника к радиатору

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:10:30

BV, а причину выяснили?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.04.2018 в 18:11:52

BV написал: Потек отвод от тройника к радиатору

У тех, кто "верует" никогда, нигде и ничего не течёт. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

10.04.2018 в 18:13:10

BV написал: Поте

Объект в три этажа на системе упонор, при опрессовке потекло одно соединение-тройник, причина - при монтаже был залом, большой изгиб трубы на выходе из тройника, в связи расположения обратки и подачи вплотную друг к другу, переделано, без замечаний, вся продукция оригинал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:14:00

TAB написал: Сколько там выплеснуться сможет?

вода вверх не течет

TAB написал: что делать, если сорвет гайки в этажном коллекторе?

туда им и дорога, если...

TAB написал: не повредит ли оно арматуре в коллекторе? Там на обратке теплосчетчик, ОК и балансировочный клапан:

смотрим маркировку PN - обычно PN 16, но бывает и PN 10

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:16:59

TAB написал: BV, а причину выяснили?

TAB, с малой течью причину выяснить очень не просто. Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:22:25

BV написал: Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

Но причина осталась неозвученной, к сожалению.

смотрим маркировку PN - обычно PN 16, но бывает и PN 10

Маркировку там хрен разглядишь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:24:43

TAB написал:

BV написал: Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

Но причина осталась неозвученной, к сожалению.

.

TAB, в том числе и эта:

молоток написал: большой изгиб трубы на выходе из тройника

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:25:46

BV написал: туда им и дорога, если...

Ну это понятно, здесь меня волнует организационный вопрос. Кто за это отвечать будет? Я к тому, что сейчас раздумываю, а не позвать ли санту из УК. Если конечно у них опрессовщик имеется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:25:50

TAB написал: Маркировку там хрен разглядишь.

найдите что за прибор, и данные на него в инете

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:26:45

BV написал: большой изгиб трубы на выходе из тройника

Вот на моей подаче в коллекторе к гайке подходит такой себе вполне заметный изгиб.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:28:21

BV написал: найдите что за прибор, и данные на него в инете

Точно, что-то туплю я. Уже находил: балансировочный клапан похож на Данфосс, теплосчетчик Smalt 15, а вот что за ОК я без понятия.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114469

10.04.2018 в 18:35:27

TAB написал:

BV написал: большой изгиб трубы на выходе из тройника

Вот на моей подаче в коллекторе к гайке подходит такой себе вполне заметный изгиб.

TAB, еще больший - в местах перехлеста труб у тройников - вам же молоток вполне ясно написал, но Вы мимо пропускаете

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 18:49:38

BV написал: еще больший - в местах перехлеста труб у тройников - вам же молоток вполне ясно написал, но Вы мимо пропускаете

Не, не пропускаю. Про перехлест он ЕМНИП не говорил, а у меня по логике должно быть лишь одно место с перехлестом. Трубы идут кольцом по периметру и подача везде ближняя к стенам. Только отводы на радиатор в ванной.