AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

03.12.2016 в 09:26:59

avmal написал: Кто ж вам "в большом жилом доме" такое разрешит? Надеюсь, что вы не практикуете электротехнические работы с такими знаниями ...

Такое это ТТ? Я не против нормального tnc-s в жилом доме,только не с муляжем заземления (который не потянет ни в качестве рабочего,ни в качестве защитного при отвале общего рабочего нуля).

0
Ruqq
Ruqq
Новичок

Регистрация: 03.12.2016

Лондон

Сообщений: 9

03.12.2016 в 09:29:31

Souto написал: Если (до щита) произойдет обрыв PE или (ещё хуже) на PE появится потенциал напряжения...

ну все, пизда.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2016 в 10:28:35

AlekSss написал: Такое это ТТ?

Это ТТ.

AlekSss написал: Я не против нормального tnc-s в жилом доме,только не с муляжем заземления (который не потянет ни в качестве рабочего,ни в качестве защитного при отвале общего рабочего нуля).

Расскажите поподробнее про этот ваш "муляж заземления", а то мне сразу представляется гвоздь в цветочном горшке.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3808

03.12.2016 в 11:25:51

Я не против нормального tnc-s в жилом доме,только не с муляжем заземления (который не потянет ни в качестве рабочего,ни в качестве защитного при отвале общего рабочего нуля).

Вы не совсем правильно понимаете для чего предназначен РЕ РЕ это не заземление и не дубль нейтрали

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.12.2016 в 11:36:21

AlekSss написал: В случае перемычки в вру и отвала одного из нулей (хуже если рабочего) вся нагрузка ложиться на защитный и он хорошо если просто не тянет,а то и вовсе не работает.

AlekSss, схему - в студию!

0

Вечный студент

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2016 в 12:43:46

MrGalaxy написал: AlekSss написал: В случае перемычки в вру и отвала одного из нулей (хуже если рабочего) вся нагрузка ложиться на защитный и он хорошо если просто не тянет,а то и вовсе не работает.

, Похоже, что автор этих строк путает понятие "защитный ноль" с понятием "резервный", а вы ещё с него и схему требуете.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

03.12.2016 в 15:21:47

Aтос написал: Вы не совсем правильно понимаете для чего предназначен РЕ РЕ это не заземление и не дубль нейтрали

Для чего же предназначен РЕ? Можно рассматривать как дубль нейтрали,как заземление (у нас кстати есть в многоэтажке схема чистого ТТ - там нет перемычки меж землей и нулем) - только свою функцию оно не выполняет защитную (да без отвала нуля и пробое на корпус выбьет автомат или сработает узо,но не более - при отвале нуля получаем на корпусе потенциал,плюс не тянет как рабочий ноль и получаем скачки).

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.12.2016 в 15:22:06

avmal написал:

MrGalaxy написал: AlekSss написал: В случае перемычки в вру и отвала одного из нулей (хуже если рабочего) вся нагрузка ложиться на защитный и он хорошо если просто не тянет,а то и вовсе не работает.

, Похоже, что автор этих строк путает понятие "защитный ноль" с понятием "резервный", а вы ещё с него и схему требуете.

avmal, в качестве ликбеза, что такое резервный ноль? Пяти- или трёхпроводный стояк, ноль, РЕ и фазы(а). Ноль с РЕ соединены на вводе в дом. Где резервный ноль?

0

Вечный студент

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3808

03.12.2016 в 16:10:26

Для чего же предназначен РЕ? Можно рассматривать как дубль нейтрали,как заземление (у нас кстати есть в многоэтажке схема чистого ТТ - там нет перемычки меж землей и нулем) - только свою функцию оно не выполняет защитную (да без отвала нуля и пробое на корпус выбьет автомат или сработает узо,но не более - при отвале нуля получаем на корпусе потенциал,плюс не тянет как рабочий ноль и получаем скачки).

ПЭУ 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2016 в 16:47:02

MrGalaxy написал: avmal, в качестве ликбеза, что такое резервный ноль? Пяти- или трёхпроводный стояк, ноль, РЕ и фазы(а). Ноль с РЕ соединены на вводе в дом. Где резервный ноль?

Вы это мне зачем написали?

AlekSss написал: Можно рассматривать как дубль нейтрали,как заземление (у нас кстати есть в многоэтажке схема чистого ТТ - там нет перемычки меж землей и нулем)

Не может быть в многоэтажке системы ТТ. Похоже, что вам не только система TN-C-S не знакома, но и TN-S. Рекомендую почитать соответствующую литературу и побольше спрашивать, а не советовать и, тем более, в споры не вступать. Попробуйте пользу из форума извлекать.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

03.12.2016 в 17:52:41

avmal написал: Не может быть в многоэтажке системы ТТ

Конечно не может быть,также как и жилого дома с трехфазным кабелем без нулевой жилы - Московским спецам конечно виднее как оно там в глубинках все работает. Кстати насчет TN-S если с одного заземлителя (на тп) тянуть две жилы (N и PE) получается не очень надежно,ибо когда контур того работать не будут сразу оба.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.