14.12.2016 в 14:57:02
dokar написал:
ink_mast написал:
master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)
ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.
dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах
14.12.2016 в 15:03:08
master.msk написал:
dokar написал:
ink_mast написал:
master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)
ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.
dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах
master.msk, штробореэ - изображали ? И какой конкретно модель ?
14.12.2016 в 15:20:31
Если говорить про вариант нарушения изоляции,причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ? Покажут ли они локализацию проблемы,если проблемный участок линии скрыто проложен или просто дадут заключение ,что надо все переделать? Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?
14.12.2016 в 16:01:39
Dzin написал: Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?
Электролабораторией. В принципе можно взять мегер и покрутить ручку.
Dzin написал: Если говорить про вариант нарушения изоляции, причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ?
Есть, скажем лопнувшая изоляция или много разделанная при изменения влажности может дать сработку. У нас был прецедент УЗО\диф срабатывало на не изолированную скрутку (скрутка была проварена). Из той же серии: в квартире в розетках кабель был много зачищен, так что торчал из контактов, пришлось пару комнат ревизировать. Проверяйте контакты в розетках, контакты пилотов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2016 в 17:32:41
Dzin, У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.
Сотрудники, перед уходом, из благих побуждений, нажимали кнопки "выключения" на "Пилотах" и вместе с фильтрами вырубались и дифы.
14.12.2016 в 18:01:17
Souto написал: У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.
Дык. И Вам тот же вопрос: сколько "пилотов" было на один дифавтомат? Какой у них был суммарный ток утечки в фильтрах исходя из 2 мА на штуку?
Кстати, до 2016 года обычные удлинители на постоянных рабочих местах были запрещены пожарными правилами. И это было правильно. "Пилоты" разрешены, и это тоже правильно: в них есть предохранитель 10 или 16А, ограничивающий нагрузку на шнур, вилку и розетку независимо от энтузиазма втыкателей вилок в колодку. И, соответственно, Вам второй вопрос: какие у вас автоматы на розеточные группы? 16А как надо или 25А как принято?
14.12.2016 в 18:12:39
AlexeyL, Я техническую сторону вопроса не исследовал. Была проблема - было её решение. "Пилотов" на один диф могло теоретически быть и 10 и 20, т.к. один 20А диф ~ на 5 кабинетов.
14.12.2016 в 18:13:45
Dzin написал: выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно.
Все с точностью до наоборот. Плохой контакт греется, металл расширяется и контакт усиливается. Нагрузка ночью падает - контакт ухудшается. Частое явление. Кроме того при при скачках идет мгновенный перезаряд входных конденсаторов что вполне и служит причиной выбивания ДИФов (если несколько ПК включать одновременно то часто автоматы вышибает) Можете проэкспериментировать.
14.12.2016 в 18:18:14
AlexeyL написал:
Souto написал: У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.
Дык. И Вам тот же вопрос: сколько "пилотов" было на один дифавтомат? Какой у них был суммарный ток утечки в фильтрах исходя из 2 мА на штуку?
Кстати, до 2016 года обычные удлинители на постоянных рабочих местах были запрещены пожарными правилами. И это было правильно. "Пилоты" разрешены, и это тоже правильно: в них есть предохранитель 10 или 16А, ограничивающий нагрузку на шнур, вилку и розетку независимо от энтузиазма втыкателей вилок в колодку. И, соответственно, Вам второй вопрос: какие у вас автоматы на розеточные группы? 16А как надо или 25А как принято?
AlexeyL,
У нас Дифы dsh941r C16.
Пилоты если и есть,то их ночью никто не трогает.
14.12.2016 в 18:22:11
Souto написал: "Пилотов" на один диф могло теоретически быть и 10 и 20,
Дык. 20*2=40. Дифзащита 30 мА может и должна срабатывать.
Souto написал: один 20А диф ~ на 5 кабинетов.
Дык. Два масляных радиатора по 2 кВт в один удлинитель при особо мерзлячем бухгалтере - и имеете пожар. Мало какие розетки и удлинители держат 20 ампер длительно.