Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 11:56:39

#5870783

Помогите с вариантами причин происходящего. Дано: офис, довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ. Непонятное периодически (до несколько ких раз в неделю ) срабатывают дифы. Я представляю принцип их работы и не задавал бы вопрос ,если бы не следующие факты: 1) срабатывают разные дифы. Что самое важное иногда срабатывают одновременно два. 2) после срабатывания включаются сразу вручную без проблем до следующего случая 3) статистика такова что все события происходят в нерабочее время,вечер-ночь,когда сотрудников нет и нет нанюгрузки особо. Подскажите,где копать куда смотреть, может был похожий опыт. Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 12:11:42

#5870813

Может, крысы подгрызли кабели? Или просто некачественная изоляция соединений?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.12.2016 в 12:14:03

#5870818

Например, используются хитрые электронные дифавтоматы со встроенной функцией защиты от перенапряжения. Такие есть у многих бюджетных производителей. Вопрос: какая модель дифавтоматов?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 12:16:43

#5870824

Dzin, Попробуйте оставлять обесточенными неотвественную часть оргтехники путем вытаскивания вилок, понаблюдайте. Так же желательно провести замер утечек на каждой линии в рабочем и вечернем режиме , может они на пределе.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.12.2016 в 12:34:56

#5870855

Dzin написал: довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ.

Присоединяюсь к предыдущему диагнозу.

Вопросы: сколько компьютеров включено в каждую группу? Номинал дифавтомата по утечке 30 мА? Каждый стационарный компьютер (в том числе выключенный!) может законно давать 1-3 мА утечки в сетевом фильтре блока питания.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 12:49:33

#5870893

Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть

Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

14.12.2016 в 12:51:14

#5870899

AlexeyL, Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 13:00:07

#5870910

ink_mast написал:

Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть

Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.

ink_mast, Это и имелось в ввиду. Сказав работе до свидос клерки дают возможность утечкам похулиганить, а сетевеки подзуживают нестабильным напряжением. А кто это дело проектировал не мог предусмотреть уплотнение арендуемых площадей в условиях кризиса. :)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 13:04:45

#5870918

master.msk написал: а диф уже знал,

Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 13:11:19

#5870931

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 13:15:15

#5870938

Микитович написал:

master.msk написал: а диф уже знал,

Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

Микитович, А почему каждый раз разные диффы щелкают клювом .

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 13:18:07

#5870944

ink_mast написал: Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"...

Это, кстати, интересный момент, куда мог утекать ток. Впрочем, срабатывание дифа могло быть не из-за утечек...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 13:19:23

#5870946

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 13:26:09

#5870960

dokar написал: А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ?

У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 13:30:14

#5870969

Микитович написал:

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

Микитович, А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа? И как бы это завязать с одновременным срабатыванием дифов по разным линиям. Дифа на 30ма стоят.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.12.2016 в 13:34:14

#5870974

Dzin написал: Дифа на 30ма стоят.

Ещё раз: сколько компьютеров под одним диффом?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 13:37:16

#5870979

ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.

Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.

Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

14.12.2016 в 13:44:33

#5870993

Ночной сторож бродит по офису, чай пьёт? Подставка электрочайника может давать утечку.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 13:51:48

#5871003

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 14:02:54

#5871026

Микитович написал:

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 14:43:02

#5871062

dokar написал:

Микитович написал:

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.

dokar, На лицо не видно,но свидетели монтажа говорят ,что активно использовались Ваги неизвестного качества на силовых линиях. В общем как вариант принято- визуально исследую , контакты подтянем.

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 14:47:15

#5871066

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.

Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.

Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?

Alexey_Spb, Посмотреть нет возможности. Конкретно по количеству и качеству потребителей дам уточнение попозже. Но все же мне не дает покоя редкие случаи одновременное срабатывание , и срабатывание на разных линиях. Это не объяснить постоянной утечкой потребителей- выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно. Сторож не ходит по офису ,чайником не пользуются. Ходит иногда уборщица с пылесосом,но корреляции с ее присутствием и отрубанием нет никакой.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

14.12.2016 в 14:57:02

#5871084

dokar написал:

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.12.2016 в 15:03:08

#5871096

master.msk написал:

dokar написал:

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах

master.msk, штробореэ - изображали ? И какой конкретно модель ?

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 15:20:31

#5871120

Если говорить про вариант нарушения изоляции,причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ? Покажут ли они локализацию проблемы,если проблемный участок линии скрыто проложен или просто дадут заключение ,что надо все переделать? Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2016 в 16:01:39

#5871173

Dzin написал: Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?

Электролабораторией. В принципе можно взять мегер и покрутить ручку.

Dzin написал: Если говорить про вариант нарушения изоляции, причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ?

Есть, скажем лопнувшая изоляция или много разделанная при изменения влажности может дать сработку. У нас был прецедент УЗО\диф срабатывало на не изолированную скрутку (скрутка была проварена). Из той же серии: в квартире в розетках кабель был много зачищен, так что торчал из контактов, пришлось пару комнат ревизировать. Проверяйте контакты в розетках, контакты пилотов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

14.12.2016 в 17:32:41

#5871289

Dzin, У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.

Сотрудники, перед уходом, из благих побуждений, нажимали кнопки "выключения" на "Пилотах" и вместе с фильтрами вырубались и дифы.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.12.2016 в 18:01:17

#5871316

Souto написал: У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.

Дык. И Вам тот же вопрос: сколько "пилотов" было на один дифавтомат? Какой у них был суммарный ток утечки в фильтрах исходя из 2 мА на штуку?

Кстати, до 2016 года обычные удлинители на постоянных рабочих местах были запрещены пожарными правилами. И это было правильно. "Пилоты" разрешены, и это тоже правильно: в них есть предохранитель 10 или 16А, ограничивающий нагрузку на шнур, вилку и розетку независимо от энтузиазма втыкателей вилок в колодку. И, соответственно, Вам второй вопрос: какие у вас автоматы на розеточные группы? 16А как надо или 25А как принято?

0
Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

14.12.2016 в 18:12:39

#5871330

AlexeyL, Я техническую сторону вопроса не исследовал. Была проблема - было её решение. "Пилотов" на один диф могло теоретически быть и 10 и 20, т.к. один 20А диф ~ на 5 кабинетов.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 18:13:45

#5871334

Dzin написал: выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно.

Все с точностью до наоборот. Плохой контакт греется, металл расширяется и контакт усиливается. Нагрузка ночью падает - контакт ухудшается. Частое явление. Кроме того при при скачках идет мгновенный перезаряд входных конденсаторов что вполне и служит причиной выбивания ДИФов (если несколько ПК включать одновременно то часто автоматы вышибает) Можете проэкспериментировать.

0