master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

14.12.2016 в 14:57:02

dokar написал:

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 15:03:08

master.msk написал:

dokar написал:

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

dokar, забыл написать: связь с землей обеспечивала арматура в стенах

master.msk, штробореэ - изображали ? И какой конкретно модель ?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 15:20:31

Если говорить про вариант нарушения изоляции,причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ? Покажут ли они локализацию проблемы,если проблемный участок линии скрыто проложен или просто дадут заключение ,что надо все переделать? Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2016 в 16:01:39

Dzin написал: Это делается бригадой с мегомметром я так понимаю ?

Электролабораторией. В принципе можно взять мегер и покрутить ручку.

Dzin написал: Если говорить про вариант нарушения изоляции, причем нарушения ,которое дает симптом лишь периодически: есть ли смысл проводить измерительные мероппиятия ?

Есть, скажем лопнувшая изоляция или много разделанная при изменения влажности может дать сработку. У нас был прецедент УЗО\диф срабатывало на не изолированную скрутку (скрутка была проварена). Из той же серии: в квартире в розетках кабель был много зачищен, так что торчал из контактов, пришлось пару комнат ревизировать. Проверяйте контакты в розетках, контакты пилотов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

14.12.2016 в 17:32:41

Dzin, У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.

Сотрудники, перед уходом, из благих побуждений, нажимали кнопки "выключения" на "Пилотах" и вместе с фильтрами вырубались и дифы.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.12.2016 в 18:01:17

Souto написал: У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.

Дык. И Вам тот же вопрос: сколько "пилотов" было на один дифавтомат? Какой у них был суммарный ток утечки в фильтрах исходя из 2 мА на штуку?

Кстати, до 2016 года обычные удлинители на постоянных рабочих местах были запрещены пожарными правилами. И это было правильно. "Пилоты" разрешены, и это тоже правильно: в них есть предохранитель 10 или 16А, ограничивающий нагрузку на шнур, вилку и розетку независимо от энтузиазма втыкателей вилок в колодку. И, соответственно, Вам второй вопрос: какие у вас автоматы на розеточные группы? 16А как надо или 25А как принято?

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

14.12.2016 в 18:12:39

AlexeyL, Я техническую сторону вопроса не исследовал. Была проблема - было её решение. "Пилотов" на один диф могло теоретически быть и 10 и 20, т.к. один 20А диф ~ на 5 кабинетов.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 18:13:45

Dzin написал: выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно.

Все с точностью до наоборот. Плохой контакт греется, металл расширяется и контакт усиливается. Нагрузка ночью падает - контакт ухудшается. Частое явление. Кроме того при при скачках идет мгновенный перезаряд входных конденсаторов что вполне и служит причиной выбивания ДИФов (если несколько ПК включать одновременно то часто автоматы вышибает) Можете проэкспериментировать.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 18:18:14

AlexeyL написал:

Souto написал: У нас проблему удалось решить заменой сетевых фильтров типа "Пилот" на обычные удлинители.

Дык. И Вам тот же вопрос: сколько "пилотов" было на один дифавтомат? Какой у них был суммарный ток утечки в фильтрах исходя из 2 мА на штуку?

Кстати, до 2016 года обычные удлинители на постоянных рабочих местах были запрещены пожарными правилами. И это было правильно. "Пилоты" разрешены, и это тоже правильно: в них есть предохранитель 10 или 16А, ограничивающий нагрузку на шнур, вилку и розетку независимо от энтузиазма втыкателей вилок в колодку. И, соответственно, Вам второй вопрос: какие у вас автоматы на розеточные группы? 16А как надо или 25А как принято?

AlexeyL,
У нас Дифы dsh941r C16. Пилоты если и есть,то их ночью никто не трогает.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.12.2016 в 18:22:11

Souto написал: "Пилотов" на один диф могло теоретически быть и 10 и 20,

Дык. 20*2=40. Дифзащита 30 мА может и должна срабатывать.

Souto написал: один 20А диф ~ на 5 кабинетов.

Дык. Два масляных радиатора по 2 кВт в один удлинитель при особо мерзлячем бухгалтере - и имеете пожар. Мало какие розетки и удлинители держат 20 ампер длительно.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

14.12.2016 в 18:24:49

Dzin написал: У нас Дифы dsh941r

И у нас такие, только С20 :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.