Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 05:29:39

Хочу пригласить в данную тему друга, который живёт как раз в таком доме. Стояки и счётчики в коридоре, разводка от них до квартирных водопроводов идёт по потолку, ветки рециркуляции нет. Саша, буду тебе очень признателен, если поделишься своими наблюдениями.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 08:09:20

san-therm, насчёт распространения схемы с протоком через бойлер ты абсолютно прав- старое известное решение. У нас в Кудрово (деревня, граничащая с СПб) оно также известно, я получил эту информацию на Кудровском форуме от местных жильцов несколько лет назад. Решение, безусловно, рабочее и простое в реализации.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.01.2017 в 11:05:07

san-therm написал: Кабель по какой-то причине повредился, его нужно менять

Это решаемо, например, прокладкой в медной трубке и перетяжкой. При этом, появляются другие проблемы, вполне решаемые.

Kranoff написал: Кабельная система имеет управляющий модуль

Слабый довод, ни чего не мешает подключить бойлер через аналогичный модуль или таймер.

Kranoff написал: Зачем я буду предлагать заказчику архаичный вариант, невыгодный по деньгам?

Я понимаю, почему многие не любят прорабов ;) можно уболтать заказчика на любую авантюру. Пока, Вам не удалось доказать, что Ваш вариант экономически выгоден:

  • начальные затраты: Бойлер 15тр + колхозная автоматика, Кабель 10тр + управление 10-20тр
  • эксплуатация: практически, равные расходы
  • бак можно использовать при отключении гор воды, кабельная система имеет законченное промышленное решение

А если взять бак на 10-15 литров, то и цена и место занимаемое, и теплопотери будут меньше.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 11:23:49

Oleg V, если вы поставите таймер на бойлер- получится вот что. За время отключения (например, будни, дневное время, дома никого) вода в баке остынет и её снова придётся нагревать. Теплопотери никуда не делись! Более того, нагрев остывшего бака достаточно энергозатратен.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.01.2017 в 11:25:12

Kranoff написал: san-therm, перегоревший нагревательный кабель? :a :applause: Такое бывает? Приведи примеры. Много их перегорело? Кабель скорее всего можно только просверлить- вот реальная причина поломки, но просверлив кабель, ты скорее всего просверлишь и трубу. Соединения кабеля, кстати, выполняются специальными кабельными муфтами, которые изначально являются частью системы. Так что, механическое повреждение не такая уж беда. Насчёт циркуляции выводы сделал, цифры экономического обоснования были приведены. Зачем я буду предлагать заказчику архаичный вариант, невыгодный по деньгам? Дешёвый альтернативный вариант тоже вывел для себя выше- проточник плюс отводной клапан. Он хотя бы электричества столько не жрёт, как постоянно включённый бойлер.

Kranoff, этот архаичный вариант:

  1. Гарантированно даёт одинаковую температуру.
  2. В вариациях исполнения может быть дешевле.
0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 11:32:09

san-therm, по работоспособности системы с бойлером нет никаких сомнений. По цене. Если поставишь дешёвый бойлер (термекс, например)- будут ли у него такие же параметры по стоимости теплопотерь, как у приведённого выше штибеля?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.01.2017 в 11:47:51

Kranoff, согласен, бойлер имеет изрядную инерционность. Решение я выше привёл - меньший бак, да и за комфорт 100р в месяц - вполне. Тем более, что кабель тоже не даром греется. В общем, два решения на выбор заказчика, ни одно не имеет подавляющего преимущества.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.01.2017 в 12:32:22

Мне вот интересна стоимость этого кабеля. Что-то терзают меня сомнения в дешевизне данного варианта. Кабель, автоматика + трубы нужны из металла, что не всегда удобно. Лапшу из Рехау поудобней раскидывать )))

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.01.2017 в 12:52:03

Kranoff написал: Метр кабеля 850 рублей. Устройства управления 10000 и 20000 в зависимости от схемы. Соединительные муфты, ещё какие-то компоненты. Крепёж, теплоизоляция. Наберётся, конечно, но не космически. Видимо, речь о десятках тысяч на квартиру, не сотнях. Есть таймер на дин-рейку

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 13:47:34

san-therm написал: Мне вот интересна стоимость этого кабеля. Что-то терзают меня сомнения в дешевизне данного варианта. Кабель, автоматика + трубы нужны из металла, что не всегда удобно. Лапшу из Рехау поудобней раскидывать )))

san-therm, цены смотрел здесь. По поводу труб из металла- нигде не встретил такого ограничения, включая инструкцию.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

02.01.2017 в 14:21:44

Нашёл реальный недостаток в системе. Для полноценного пользовательского комфорта придётся греть общий коллектор в коридоре.

0