MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.03.2017 в 16:09:40

ebf написал:

MrGalaxy написал: И повышающий коэффициент 1,45 не забудьте.

А повышающий коэффициент УЗО равный 1,6 вы типа забыли? Или вы даже о нём и не знаете, но тоже даёте советы ,замечательно :)

ebf, что за коэффициент, просветите.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 16:12:21

Димон114 написал: ebf, дополнил 80 амперное узо будет защищённо от КЗ gl80

Те сверху 80А GL под ним УЗО 80А ,спасибо. Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.03.2017 в 16:20:17

ebf написал: Я тут одному сделал подборку, можете тоже ознакомиться

Этот один посмотрел эти пресловутые ссылки. :) И где те правила? Это рекомендации

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 16:22:52

MaSeVi написал: Этот один посмотрел эти пресловутые ссылки. :) И где те правила? Это рекомендации

На вопрос выше ,нет желания ответить :)

Как дело доходит до циферок ,наступает пауза

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.03.2017 в 16:28:59

ebf написал: На вопрос выше ,нет желания ответить :)

Как хотите))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 16:43:53

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, дополнил 80 амперное узо будет защищённо от КЗ gl80

Те сверху 80А GL под ним УЗО 80А ,спасибо. Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста

ebf, если цифра здесь не при чем я Ее знаю 1.6 . Это защита от КЗ , но не от перегрузки . И я вас очень плохо понимаю какое узо ( для справки узо с значком O.l.p в прямоугольнике или без него разные вещи с точки защиты от сверх тока )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 16:53:15

Димон114 написал: ebf, если цифра здесь не при чем я Ее знаю 1.6 .

Дима не надо уходить от ответа, что вы пишите ,это защита от КЗ, а не от перегрузки .Причём тут КЗ и обычные условия эксплуатации .Поэтому повторю вопрос

ebf написал: Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста

или по вашему ток который пройдёт через 80А gL ,чудесным образом испариться и не будет проходить через УЗО 80А

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 16:58:58

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, если цифра здесь не при чем я Ее знаю 1.6 .

Дима не надо уходить от ответа, что вы пишите ,это защита от КЗ, а не от перегрузки .Причём тут КЗ и обычные условия эксплуатации .Поэтому повторю вопрос

ebf написал: Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста

или по вашему ток который пройдёт через 80А gL ,чудесным образом испариться и не будет проходить через УЗО 80А

ebf, будет не испарится поэтому требуется защита от перегрузки , в частности тех узо у которых нет встроенной защиты от перегрузки ( не путайте с дифом ) 80 на 1.6
80 амперное узо 50 gl защитит от перегрузки и от КЗ .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 17:05:01

Димон114 написал: ebf, будет не испарится поэтому требуется защита от перегрузки , в частности тех узо у которых нет встроенной защиты от перегрузки ( не путайте с дифом ) 80 на 1.6

Дима ещё раз Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста Ну я всё понял, вам проще не отвечать :) те через предохранитель пройдёт 128 А, а через УЗО они чудным образом не пройдут? Куда денутся то?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 17:13:16

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, будет не испарится поэтому требуется защита от перегрузки , в частности тех узо у которых нет встроенной защиты от перегрузки ( не путайте с дифом ) 80 на 1.6

Дима ещё раз Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста Ну я всё понял, вам проще не отвечать :) те через предохранитель пройдёт 128 А, а через УЗО они чудным образом не пройдут? Куда денутся то?

ebf, 128 ампер через узо не пройдёт в случае КЗ в случае КЗ через узо пройдёт ТКЗ в полном составе ! 80 на 1.6 сами осилили радует . Теперь скажите за какие узо вы ратуете O.L.P или нет?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 17:17:36

Димон114 написал: 128 ампер через узо не пройдёт

А куда же они денутся, Дима :) Вы их остановите :) :) :)

Димон114 написал: 80 на 1.6 сами осилили радует

Да уж порадуйтесь, повелитель тока :) Хагер можете поизучать, вы его так любили :)