Аватар пользователя
CheVad

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

24.03.2017 в 05:01:41

Была бы у меня такая проблема - поэкспериментировал бы, а так - честно говоря влом ;) Давно сталкивался с ситуацией - при включении пускателей на оборудовании по сети пролетала помеха и контроллер от нее перезагружался. После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

24.03.2017 в 07:49:48

dimm5 написал: mastak, на сайте меандра когда инфа появится? Описание вроде не от него.

dimm5, Уже начали размещать информацию.

CheVad написал: при включении пускателей на оборудовании по сети пролетала помеха и контроллер от нее перезагружался. После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.

Всё правильно. Только это разные проблемы. Одно дело коммутационные помехи от пускателя, для для их подавления достаточно RC-цепочки, и совсем другое дело - заряд входных электролитов ЛЕД-светильников и пр. Тут могут быть огромные пусковые токи вышибающие даже автомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.03.2017 в 10:03:28

CheVad написал: После установки RC-цепочек параллельно контактам пускателей проблема исчезла.

Еще помогают ферритовые кольца по питанию и входам контроллера. Есть разьемные - удобно искать проблему.

0
Аватар пользователя
CheVad

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

24.03.2017 в 10:25:21

ТС пишет на один выключатель всего 36 Ватт - вроде бы это немного. Даже при двойном запасе будет 300 мА - для выключателя мизер... :confused: Тут скорее всего при включении происходит бросок тока при одновременной зарядке всех электролитов в БП лампочек. Да, наверное RC-цепочки не пойдут - какой бы маленький ток не был, а рано или поздно электролиты зарядятся и лампочки начнут моргать :swoon

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.03.2017 в 10:52:49

CheVad написал: Да, наверное RC-цепочки не пойдут - какой бы маленький ток не был, а рано или поздно электролиты зарядятся и лампочки начнут моргать :swoon

Ну наконец-то Вы включили голову :) Так что там насчет теории.....? ;)

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

25.03.2017 в 00:03:36

Угу. Ну, как я понял, RC-цепочка проблему не решает. А что решает? Уважаемый mastak, я написал Вам в РМ, ответьте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.03.2017 в 02:50:47

DiDm написал: RC-цепочка проблему не решает. А что решает?

haramamburu написал: Автор, попробуйте последовательно с выключателем поставить NTC-термистор.. да хоть с БП компа для пробы..

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

26.03.2017 в 23:04:47

haramamburu написал: Автор, попробуйте последовательно с выключателем поставить NTC-термистор.. да хоть с БП компа для пробы..

haramamburu, к сожалению у меня нет просто термистора или ненужного БП, пойду в Чип и Дип и куплю что нужно. Как расчитать нужный номинал сопротивления?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

27.03.2017 в 02:41:11

пойду в Чип и Дип и куплю что нужно. Как расчитать нужный номинал сопротивления?

Надо знать рабочий и пусковой токи. Если бы вы это знали, мы бы тут не гадали

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

27.03.2017 в 17:40:18

Aтос написал:

пойду в Чип и Дип и куплю что нужно. Как расчитать нужный номинал сопротивления?

Надо знать рабочий и пусковой токи. Если бы вы это знали, мы бы тут не гадали

Aтос, А их можно померить мультиметром? Если да, то как?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

27.03.2017 в 19:55:01

Пусковой не померить, а рабочий измеряется мультиметром, как обычно. Это достаточно чтобы подбирать NTC-термистор..

Однако если пусковой и рабочий равны, термистор не поможет

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.03.2017 в 03:08:50

Если всерьез приваривается за 1 раз, то NTC поможет ровно до 1го глюка сети в результате которого контактор разомкнется и повторно замкнется в горячтй NTC

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

29.03.2017 в 10:44:39

DiDm написал: линк, я существуют ли устройства софтстарта для светодиодных ламп?

линк "Если всерьез приваривается за 1 раз, то NTC поможет ровно до 1го глюка сети в результате которого контактор разомкнется и повторно замкнется в горячтй NTC"

МРП-102 Вам в помощь. Именно для таких случаев. Ставится в щиток, в отличии от ESB101 или МРП-101 не после, а до выключателя. Включение света через токоограничительный резистор с последующим его замыканием контактами реле.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

29.03.2017 в 10:50:54

mastak написал: Уже начали размещать информацию.

Что мне нравится в россиянском бизнессе - это его легендарная неторопливость, когда речь идет о конкретной работе, а не о покупке бентли для гендира. Информацию начали размещать 5 (а скорее и все 10) дней назад и до сих пор методично размещают. Хотя сфоткать образец и сверстать страничку с ттх легко может любой пацан за полдня с чаепитиями и перекурами.

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

02.04.2017 в 19:38:18

mastak написал:

МРП-102 Вам в помощь. Именно для таких случаев. Ставится в щиток, в отличии от ESB101 или МРП-101 не после, а до выключателя. Включение света через токоограничительный резистор с последующим его замыканием контактами реле.

mastak, Я правильно понимаю, что МРП-102 ставится после автомата на фазу?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу