Walkman78, последовательная схема? не отрегулировно, крутите ручки в шкафу, по описанию есть что крутить
28.03.2017 в 23:08:02
Walkman78, последовательная схема? не отрегулировно, крутите ручки в шкафу, по описанию есть что крутить
28.03.2017 в 23:39:22
Walkman78 написал: Вопросы по радиаторам.
Встроенный вентиль в Керми имеет набор преднастроек с дискретными значениями, которые получаются путём совмещения двух отверстий. С завода приходят радиаторы с неточной преднастройкой. А главное, что указатель положения преднастройки своей конструкцией допускает дикий параллакс. Что непонятно в каком положении находится вентиль преднастройки. Ищите нужное положение на слух или тупо извлеките вентиль из проблемного радиатора. Тогда задача станет понятна без пояснений.
29.03.2017 в 12:14:00
master.msk, коллектор. К каждой батарее одинаковые трубы 18 кан... Самая дальняя батарея наверно около 25 метров. эта посерединке, где то 14 метров выходит до нее.
cineman, Спасибо.
Кароче прочитал вчера по поводу вентилей с преднастройками.
У керми до 900 радиатора идет вентиль V3KF, тонкой настройки с предустановленным заводским значением 5.5 что дает при 100 мбар - 13 л/мин (именно этот радиатор 700 у меня и греет плохо)
начиная с 900 идет вентиль V3KS с заводским значением 2.5 что дает при 100 мбарах 27 л/мин. (остальные 7 штук греют хорошо)
Фактически получается просто зажат поток что ли... нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин
29.03.2017 в 14:40:29
Walkman78 написал: Фактически получается просто зажат поток что ли
Вентиль преднастройки на заводе может быть установлен в промежуточное, полностью запертое положение. Я сам испугался, когда первый раз их радиатор не заработал. Теперь знаю, где искать.
29.03.2017 в 15:10:20
Walkman78 написал: нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин
Или прижать остальные
29.03.2017 в 21:41:23
BV написал: Или прижать остальные
Надеетесь, что насос в ЦТП заметит это прижатие?
30.03.2017 в 01:13:15
cineman, заметит конечно.
30.03.2017 в 02:25:50
Mazayac написал: заметит конечно.
У него десяток квартир в виде нагрузки или сотня квартир?
30.03.2017 в 02:51:32
cineman, у человека, кроме насоса, очевидно ещё и какой-никакой распределительный узел на этаже, с кранами/вентилями/регуляторами, после которых и производится балансировка ОП квартиры, не?
30.03.2017 в 11:20:20
cineman написал: Надеетесь, что насос в ЦТП заметит это прижатие?
Каким боком насос в ЦТП? Между подающим коллектором и приемным должен быть хотя бы небольшой перепад, для исключения взаимовлияний радиаторов. Если все открыты на полную, то подзакрытому просто не хватает перепада. По уму - регулируют по расходу. Если нечем смотреть расход, то проще регулировать от зажатого состояния, чем от полностью открытого.
30.03.2017 в 12:02:22
BV написал: Если все открыты на полную, то подзакрытому просто не хватает перепада.
Если посмотреть на характеристику циркуляционного насоса, то станет понятно, что с падением расхода резко вырастет перепад. Но доля расхода одной квартиры в расходе домового насоса слишком мала, чтобы повлиять на перепад закрытием нескольких радиаторов. Небольшое увеличение перепада на коллекторе случится, но лишь за счёт уменьшения перепада на участке от стояка до коллектора. В данном случае радиатор не самый дальний, и нет нужды в балансировке. Есть нужда в поиске необъяснимо низкого расхода. Делать остальные радиаторы холодными ради потепления одного - глупость.