Вечер добрый. Апну тему, т.к. снова появились вопросы. Схема разводки, которая в итоге получилась (бойлер подключен к выходам коллекторов горячей и холодной воды и это наверное не совсем правильно):
Теперь собственно проблема, даже две проблемы:
Горячую воду отключили и возникла необходимость подключить бойлер. После заливки бойлера холодной водой наличие давления показал как манометр на фильтре тонкой очистки, так и на редукторе давления за счетчиком. Правильно ли это? Причем ОК встроен в счетчик и находится ближе к фильтру тонкой очистки.
Соответственно при нагреве на указанных выше манометрах стало расти давление перевалившее за 5 бар. Как можно этого избежать?
Alexvas написал:
это Вы про предохранительный сливной клапан (он установлен) или про что-то другое?
Речь про ГБ (группа безопасности) и если при наличии ГБ давление растёт, то ГБ даже выше 6кг не работает и его надо менять по причине того, что либо из-за длительного неиспользования водогрея резинка клапана прилипла и не скидывает избыточное давление, либо был установлен некачественный клапан ГБ
Mazayac, трубочку я поставил, спасибо за совет, но вот рост давления это нормально вроде бы, но почему показывает давление на редукторе, хотя должен ОК в счетчике туда воду не пускать - вот это мне не понятно...