#6369327

Вечер добрый. Апну тему, т.к. снова появились вопросы. Схема разводки, которая в итоге получилась (бойлер подключен к выходам коллекторов горячей и холодной воды и это наверное не совсем правильно):

Теперь собственно проблема, даже две проблемы:

  1. Горячую воду отключили и возникла необходимость подключить бойлер. После заливки бойлера холодной водой наличие давления показал как манометр на фильтре тонкой очистки, так и на редукторе давления за счетчиком. Правильно ли это? Причем ОК встроен в счетчик и находится ближе к фильтру тонкой очистки.

  2. Соответственно при нагреве на указанных выше манометрах стало расти давление перевалившее за 5 бар. Как можно этого избежать?

Спасибо всем откликнувшимся.

Alexvas написал:
Как можно этого избежать?

Надо подключать бойлер правильно, согласно обязательным рекомендациям производителя и с наличием группы безопасности, которой сейчас у вас нет.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, это Вы про предохранительный сливной клапан (он установлен) или про что-то другое?

Alexvas написал:
это Вы про предохранительный сливной клапан (он установлен) или про что-то другое?

Речь про ГБ (группа безопасности) и если при наличии ГБ давление растёт, то ГБ даже выше 6кг не работает и его надо менять по причине того, что либо из-за длительного неиспользования водогрея резинка клапана прилипла и не скидывает избыточное давление, либо был установлен некачественный клапан ГБ

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Alexvas, штатный клапан может открываться при давлении 6 атмосфер и даже выше. А у Вас трубочки от него нет в канализацию, литьтся будет на пол.

Mazayac, трубочку я поставил, спасибо за совет, но вот рост давления это нормально вроде бы, но почему показывает давление на редукторе, хотя должен ОК в счетчике туда воду не пускать - вот это мне не понятно...

Alexvas, значит ОК в счётчиках либо нет, либо они травят, что для микро-клапанов, встроенных в штуцер, нормально.

Mazayac, когда систему собирали я этот микроклапан видел, значит все-таки травят. Это сильно плохо или терпимо?

Alexvas написал:
Это сильно плохо или терпимо?

Это плохо, когда давление в стояке ниже 2 бар.

Technik-san написал:
Речь про ГБ (группа безопасности)

С телефона посмотрел, и в правду на краник похож, я клапаны с красной ручкой не видел...

Alexvas написал:
Как можно этого избежать?

Открыть любой кран, по этому принципу придуманы клапаны 3в1, чтобы изпользовать ХВС для сброса давления, так как чаще изпользуется.

Баш майсторът

Alexvas, терпимо. От подмеса защитят, если воду сольют в одном из стояков.