06.06.2017 в 00:59:27
Silvo написал: В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы.
Так и есть, чистая правда. Строго говоря, все новомодные дифзащиты есть ни что иное, как маркетинговые уловки, к которым пипл принуждают нормативно, т.к. это бизнес-проект серьезных и уважаемых людей.
MaSeVi написал: А доводы, что нет дифзащиты и все живы по сию пору, ну так можно сослаться на что угодно: вон, ездят шестерки от ВАЗа без подушек, так все живы и целёхоньки.)))
А что не так-то? И ездят, и живы, и целёхоньки. Всё правильно.
06.06.2017 в 01:10:45
MaSeVi написал: должна быть в Вашем случае, два уровня УЗО: общее и дифференцированные, на линии.
Правильно понимаю, что будет достаточно общее трёхфазное на 100мА на входе и по 30мА на каждой фазе, т.е. всего 4 штуки.
06.06.2017 в 02:32:37
Silvo написал: Вводной автомат, тот что на доме - 25А
А зачем тогда УЗО на 300 мА номиналом 63 А ? Для солидности ? :o
Silvo написал: система ТТ
Двухуровневая диффзащита подразумевает установку двух ВДТ - противопожарного на вводе от сети питания и групповых ВДТ на 30 мА для защиты человека от поражением эл.тока - это просто дополнительный шанс при аварии ,технике свойственно ломаться :(
Silvo написал: обязательно ли впихивать на все подряд УЗО или такой схемы достаточно?
вам в лом ваши три УЗО - шки просто поставить на три группы автоматов ? Ну тогда -
Silvo написал: ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы.
Да-да,вон и Radio дело говорит :
Radio написал: Так и есть, чистая правда. Строго говоря, все новомодные дифзащиты есть ни что иное, как маркетинговые уловки, к которым пипл принуждают нормативно, т.к. это бизнес-проект серьезных и уважаемых людей.
А он зря писать не будет :p Хрен с ним что периодически кого-то прикапывают от загоревшейся техники ,от пробоя на корпус или , чего уж лукавить - откровенного разъе ... ства пользователей китайского говна ,детей только жалко - они же не знают что УЗО воткнуть - это так сложно :swoon надо обосновать - а зачем , а почему ... Хорошо хоть вас не " посодють " - не элехтрик же ,чего с него взять :a Silvo,сил уже нет никаких доказывать кому -то чего -то - вы сами себе противоречите , пишете про бюджет , но три УЗО воткнули.
И это пройдёт ...
06.06.2017 в 07:21:53
serj12 написал: периодически кого-то прикапывают от загоревшейся техники ,от пробоя на корпус или , чего уж лукавить -
Кого-то прикапывают вовсе не от этого, человек вообще смертен.
06.06.2017 в 10:22:20
Radio написал: Кого-то прикапывают вовсе не от этого, человек вообще смертен.
Так точно . Но помогать - без меня :) Нет,правда , на хрен эти узо - шмузо нужны ? Ведь как вы точно подметили :
Radio написал: как маркетинговые уловки, к которым пипл принуждают нормативно
И заземления на фиг , не хрен землю истыкивать железками - мы за экологию =) Но , учитывая это :
Radio написал: бизнес-проект серьезных и уважаемых людей.
Кто эти все люди ? :swoon Radio, мысленно я с вами , но нормативы :scare и , каюсь , банальный страх , заставляют ставить эти штучки с пипочками :flirt
И это пройдёт ...
06.06.2017 в 10:51:04
AndyMirror написал: Правильно понимаю, что будет достаточно общее трёхфазное на 100мА на входе и по 30мА на каждой фазе, т.е. всего 4 штуки.
Все верно, только от 3-х фазного УЗО будет толк, если оно будет стоять возле вводного автомата на столбе/снаружи дома. Тогда кабель от вводного щита до домашнего щитка будет под диф. защитой. А внутри достаточно 3шт * 40А/30мА. Естественно, при ОТСУТСТВИИ 3-х фазных потребителей.
06.06.2017 в 13:07:13
В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО, тем более что им будет достаточно и 15mA, поэтому я и не хочу ставить УЗО на все подряд, и уж тем более группы потребителей, просто сталкивался с выбиванием УЗО из за 2х погружных насосов на одной линии и вышибанием УЗО при включении болгарки без плавного пуска и даже при вкручивании или перегорании лампочки накаливания . Я понимаю, что возможно, когда-нибудь, может быть что-то и будет, но как показывает практика, чем схема проще, тем лучше она работает и это касается всего...
06.06.2017 в 13:42:24
Silvo написал: В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО,
Примеры есть?
Кстати, на схеме я не нашёл ванной комнаты. Ванна входит в санузел? Розетки не планируете?
Вечный студент
06.06.2017 в 14:57:29
Silvo написал: В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО, тем более что им будет достаточно и 15mA, поэтому я и не хочу ставить УЗО на все подряд, и уж тем более группы потребителей, просто сталкивался с выбиванием УЗО из за 2х погружных насосов на одной линии и вышибанием УЗО при включении болгарки без плавного пуска и даже при вкручивании или перегорании лампочки накаливания . Я понимаю, что возможно, когда-нибудь, может быть что-то и будет, но как показывает практика, чем схема проще, тем лучше она работает и это касается всего...
Silvo, а на чем основано Ваше предположение о ложных срабатывания УЗО при нескольких подключенных потребителя? И при включении болгарии Вы уверены что отключалось именно УЗО?
06.06.2017 в 16:17:39
MrGalaxy написал:
Silvo написал: В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО,
Примеры есть?
Кстати, на схеме я не нашёл ванной комнаты. Ванна входит в санузел? Розетки не планируете?
MrGalaxy, в санузле будет 2 розетки, 1-я на бойлер, 2-я на насос СБО, вот их то я защищу УЗО.
06.06.2017 в 16:24:36
СтранникXXI написал:
Silvo написал: В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО, тем более что им будет достаточно и 15mA, поэтому я и не хочу ставить УЗО на все подряд, и уж тем более группы потребителей, просто сталкивался с выбиванием УЗО из за 2х погружных насосов на одной линии и вышибанием УЗО при включении болгарки без плавного пуска и даже при вкручивании или перегорании лампочки накаливания . Я понимаю, что возможно, когда-нибудь, может быть что-то и будет, но как показывает практика, чем схема проще, тем лучше она работает и это касается всего...
Silvo, а на чем основано Ваше предположение о ложных срабатывания УЗО при нескольких подключенных потребителя? И при включении болгарии Вы уверены что отключалось именно УЗО?
СтранникXXI, основано на личных наблюдениях, особенно часто я это наблюдал когда жил в построенном доме, для которого на ввод, снабжающая электричеством СНТ компания, воткнула в щиток на столбе 30мА диф, а для двух этажного дома площадью более 200 кВ.м это мягко говоря мало и бегания из-за перегоревшей лампочки (подозреваю постоянные прыжки напруги в электросети) или погружных насосов напрягало оч сильно. В конечном этоге я поменял его на 300мА (договорюсь о замене с местными электриками)